Název: Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod? Přispěvatel: milan bláha 26.10.2008, 01:09 Připojil jsem zářivkové těleso do obvodu proudového chrániče.
Ten s tím "nesouhlasí" a při pokusu o rosvícení odpojí obvod. Pokud z tělesa odeberu startéry k odpojení nedojde. Svítidlo je nové. Název: Re: Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod? Přispěvatel: Merick Kir 26.10.2008, 02:56 Chránič odpojuje když:
... proud, co odchází z proudového chraniče do svítidla je větší, než ten, co se ze svítidla vrací zpět do proudového chrániče ...
Název: Re: Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod? Přispěvatel: Václav 3 26.10.2008, 07:59 Jak zde již napsal admin, zapojil jste to nejspíš špatně, černý (hnědý) přívodní vodič je fáze čili L, modrý je pracovní nula (N) a zelenožlutý spojíte se svorkou zemnění. Modrý a zelenožlutý nesmíte spojit!
Další příčinou může být svod v tlumivce (dosti častý případ starších svítidel) |