Autor Téma: Je nutný u RD protokol o určení vnějších vlivů?  (Přečteno 17360 krát)
Nemec.Mart
« kdy: 16.01.2010, 20:19 »

Je nutný u RD protokol o určení vnějších vlivů?

Dle mého názoru ano, ale není nutná žádná komise stačí protokol vypracovaný projektantem (v podstatě jakýsi papír).
Vynechejme úvahu o nezávaznosti norem!

Zde uvádím postup jak jsem k tomuto výsledku dospěl:

1) ČSN 33 1500

4.1 Podklady pro provádění výchozí revize jsou:

- protokoly o určení druhu prostředí, pokud nejsou součástí dokumentace;
 
2) ČSN 33 2000-3

320.N3  Dokumentace o určení vnějších vlivů

O určení vnějších vlivu a o opatřeních, která určené vnější vlivy podminují, musí být písemný doklad - protokol o určení vnějších vlivů (Příloha NK). Protokol je součástí dokladové části dokumentace, která musí být po dobu životnosti zařízení, provozu či objektu archivována.

Při změnách využití objektu (technologie, změně výrobního zařízení nebo používaných látek atd.) musí být určeny znovu ty části vnějších vlivů, u kterých dochází ke změnám.
(zde beru použití komise)

vnější vlivy (nebo jejich části) není nutno určovat v prostorech, pro které jsou tyto vlivy
stanoveny jednoznačně technickou normou nebo jiným předpisem. (následující další větou, dle mého názoru klíčovou)  V protokolu o určení vnějších vlivů se u těchto prostorů uvede pouze odkaz na normu nebo příslušný předpis, na jejichž základě byly vnější vlivy (zcela nebo z části) stanoveny.

(Na základě zvírazněné věty jsem došel k závěru, že i u klasického RD musí být protokol ve kterém je uvedena norma např. koupelny 33 2000-7-701 ed.2.)

Pro jednoznačné vnější vlivy u objektů či prostorů, které jsou ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 považovány za normální*),  není nutno vypracovávat protokol.

V tabulce 32NM1 jsou určeny prostory normální dle ČSN 33 2000-5-51 s indexem 1 pro které není nutno vypracovávat protokol.


#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 16.01.2010, 23:09 »

Pro klasický RD vám postačí ČSN 33 2000-7-XXX máte tam od koupelky po saunu,bazén všechno!!
Pokud nemáte RD typu Saudsko-arabský princ tak postačí klasické ČSN!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Nemec.Mart
« Odpověď #2 kdy: 17.01.2010, 10:21 »

Pro klasický RD vám postačí ČSN 33 2000-7-XXX máte tam od koupelky po saunu,bazén všechno!!
Pokud nemáte RD typu Saudsko-arabský princ tak postačí klasické ČSN!


A můžete uvést nějaký článek z normy, který podpoří Vaše tvrzení.

Asi jste přehlédl můj argument na jehož základu jsem dospěl k protokolu.

Vnější vlivy (nebo jejich části) není nutno určovat v prostorech, pro které jsou tyto vlivy stanoveny jednoznačně technickou normou nebo jiným předpisem.
V protokolu o určení vnějších vlivů se u těchto prostorů uvede pouze odkaz na normu nebo příslušný předpis, na jejichž základě byly vnější vlivy (zcela nebo z části) stanoveny.

1)Vnější vliv nemusí projektant složitě určovat dle tabulek a není nutná komise, jednoduše použije odkaz na patřičnou normu.

2) Vypracuje protokol, kde uvede jen odkaz na tu či onu normu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 17.01.2010, 10:45 »

U RD stačí jak jste psal Vy potažmo já....
Protokol se vytváří všude kde není odkaz na normu pro určitý prostor.
U RD se použije pouze odkaz na normu....
Pokud je protokol VV na určitou budovu třeba nemocnici ,tak komise určí prostředí a  na koupelny /třeba
se do celkového protokolu uvede /nemusí se uvést/ pouze odkaz na koupelny...
Teď vám z hlavy neřeknu podle kterého článku se VV nemusí určovat když jsou na tyto prostory ČSN..!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vladimír Huba
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 18.01.2010, 01:57 »

Protokol o určení vonkajších vplyvov musí byť vypracovaný pre každú inštaláciu, aj pre rodinný dom.
RD nie je len jedna veľká kúpelňa, ale má aj iné miestnosti.
Ak pozornejšie preštudujete 2000-5-51, dočítate sa o určitých úľavách pri vplyvoch, ktoré sa považujú za normálne - úľava v tom, že netreba vypracovať tabuľku.
Tiež ak je vplyv určený inou normou, nemusíte prostredie posudzovať, no musíte ho uviesť v protokole spolu s odkazom na príslušnú normu.
Vychádzam z STN, niektoré vety nemusia byť identické. No pochybujem že vo vašej norme je veta, ktorá hovorí o tom, že "není nutno vypracovávat protokol".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ži a nechaj žiť
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 18.01.2010, 08:12 »

ČSN 33 2000-3
320N.3
Dokumentace o určení vnějších vlivů

Pro jednoznačné vnější vlivy u objektů či prostorů, které jsou ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 považovány za normální, není nutné vypracovávat protokol.


ČSN 33 2000-5-51 ed.2
Příloha ZA.1. (512.2.4.)
Pro účely této normy bylo dohodnuto považovat za normální tyto třídy vnějších vlivů: AA4, AB4, jiné XX1. Užití a konstrukce budov (B a C) XX1 pro každý parametr s výjimkou BC XX2.

Obytné prostory lze těžko považovat za nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné, takže platí 320N.3 - není nutné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 18.01.2010, 09:04 »

Trochu se do tohoto pohledu může zamotat vliv AQ2, AQ3. Prostor s těmito vlivy je prostor nebezpečný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 18.01.2010, 09:40 »

Pozor i na BA3! Odpovídá například domácnosti jednoho nejmenovaného přispěvatele této diskuse. Prostor zvlášť nebezpečný!  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Středa
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 18.01.2010, 09:49 »

A co třeba venkovní část RD tam je třeba VV, AB8 nebo ven žádná elektroinstala ce nevede?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revizní technik-E2/A ,  elektromontáže
www.jse-el.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 18.01.2010, 10:15 »

Kolega Jindra uváděl obytné prostory, proto jsem AB8 neuváděl. Jinak dle původního dotazu pro RD, AB8 ano.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 31.10.2010, 18:37 »

Je nutný u RD protokol o určení vnějších vlivů?

Dle mého názoru ano, ale není nutná žádná komise stačí protokol vypracovaný projektantem (v podstatě jakýsi papír).

Jednomužná komise v režii projektanta není dobrý nápad.  nenene
Přikládám ukázku, jak pak může vypadat výsledek práce takovéto "komise".  zle


* Protokol_VV2.jpg (666.46 KB, 1857x2362 - prohlédnuto 2414 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje pro osvětlení v montážní jámě konkrétní ČSN?
 Aké prostredie, respektíve vonkajšie vplyvy by ste stanovili v soľnej bani?
 Kdo může vytvořit protokol o prostředí?
 Jaké byste určili vnější vlivy ve skladu sportovních věcí?
 Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru?
 Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm?
 Je nutné u stávající instalace určit nově vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3?
 Mohu obejít určení vnějších vlivů v revizní zprávě sdělením?
 Jak zpracovat protokol o určení vnějších vlivů pro pilu, kde se řežou čerstvě poražené kmeny?
 Janý je termín pravidelné revize pro vliv BC3?
 Které vnější vlivy použít u elektroinstalace zdravotního střediska?
 Proč máme tolik vnějších vlivů, když ji lze provést několika způsoby?
 Kdo vypracuje tzv. protokol o prostředí?
 Jaké vnější vlivy mohou být určeny pro prodejnu barev, laků, ředidel?
 Jedná se o omezený vodivý prostor?
 Jaké jsou vnější vlivy u přístřešku pro technické plyny?
 Jak u výchozí revize vyřešit nepředložení protokolu o vnějších vlivech?
 Kdo má sedět v komisi o určení vnějších vlivů u starších instalací?
 Která norma se zabývá vnějším vlivem BE2N2?
 Existuje nejaká norma ohladom elektroinštalácií v autoumyvárni?
 Mohu použít ČSN 33 2000-3 nebo ČSN 33 2000-5-51 k určení vnějších vlivů?
 Víte, jak se vyhnout určování vnějších vlivů v kuchyni restauace?
 Podle čeho určit vnější vlivy u přípojky vn?
 Jaké jsou požadavky na elektroinstalaci při vnějším vlivu AP2?
 Jaké podmínky musí splňovat instalace v prostorách s vlivem odlišným od BD1?
 Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
 Jak určovat vnější vlivy na vnitřní elektroinstalaci transportovatelné buňky?
  Jaké jsou obvykle určeny vnější vlivy v pekárně?
 Je nutné přehodnotit stávající protokoly vnějších vlivů?
 Jaká svítidla použít v prostorech s vnějším vlivem BE2N1?
 Musí být u označení vlivu BE3N2 uvedena vždy zóna?
 Mohou se v místnosti s podlahovou vpustí instalovat rozváděče?
 Vystavujete protokol určení vnějších vlivů také u pochybných prostor?
 Musí být protokol VV nebo stačí, když jsou v PD vlivy vyjmenovány?
 Chcete vidět odstrašující příklad protokolu o určení vnějších vlivů?
 LPE: Praktické příklady stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 Vítr, sluneční záření a déšť mohou mít vliv na zatěžovací kapacitu distribučních transformátorů. Jak
 Je správně definované prostředí (BE3N2 - BNV)?
 Jaké jsou vnější vlivy v kabelovém kanále na zimním stadionu?
 Určujú sa vonkajšie vplyvy vo výťahovej kabínke?
 Může RT určit sám vnější vlivy pro potřeby revize?
 Kdy poprvé určujeme vnější vlivy?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB8, AN3, AQ2 , AS2, AT2?
 Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?
 Jste si vždy jisti tím, že máte dobře určené vnější vlivy?
 Aký má súvis vonkajší vplyv BE2 so stanovením LPL?
 Jak reagovat na změnu vnějších vlivů?
 Je vnější vliv BE2N3 nebezpečí požáru nebo výbuchu?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do kotolne na peletky?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do učebne pre pracovné vyučovanie?
 Kde všude najdu zmínku a případné požadavky pro vnější vliv BD3 u bytových domů?
 Kam zařadíte 8-patrový BD?
 Opravdu nelze použít vliv BD1 na pracovišti dle ČSN 33 2000-7-71?
 Kdo může provádět revize hromosvodu na budovách s kombinovanými vnějšími vlivy?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak určit vnější vlivy pro haly mrazíren?
 Jak nově určit povahu vnějších vlivů z pohledu úrazu el. proudem?
 Je možné uvádět přiřazení vnějších vlivů dle neplatné normy?
 Stretol sa už niekto s určením VV sólo len pre bleskozvod?
 Jaký doporučíte software pro určení vnějších vlivů?
 Podle čeho nyní třídíte vnější vlivy na normální, nebezpečné, zvlášť nebezpečné?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť ak pri poruche nastane zaplavenie?
 Aký je vonkajší vplyv AD okolo bazénu?
 Je nutný nový protokol vnějších vlivů při změně napájení osvětlení?
 Jak stanovit vnější vliv ve sklepech, kde občas hrozí průsak spodní vody?
 Podle kterých pravidel se od 1.8.2022 určují Vnější vlivy?