| | |-+  Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?  (Přečteno 49870 krát)
Rostislav Mikl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 22.10.2008, 12:16 »

Potřebuji připojit bytovou rozvodnici k hlavní rozvodnici na chodbě s elektroměrem - jedná se o 1f přípojku .

Použil jsem kabel CYKY 5 x 4 .

V bytě se bude používat jen elektrická trouba 1f . Sporák, topení a voda je na plyn.
Jistič v hlavní domovní rozvodnici je 25A.

Já používám v bytě 10A a 16A jističe.

V el.bchodě mi poradili ,že stačí kabel s průřezem 4mm,myslíte si ,že by to mohlo stačit?
Vše dělám sám a nemám projekt  Úsměv

Alespoň mám elektro průmyslovku, ale slaboproud. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 22.10.2008, 13:16 »

Kabel CYKY 5Cx 4 je dost na hraně. Jistotou bude kabel CYKY 5Cx 6.

Projekt by jste neměl podceňovat, měl by být. Může ho po vás požadovat např. revizní technik.
Minimálně bych doporučoval předem vše pro konzultovat na místě s někým, kdo v oboru bytových elektroinstala cí aktivně působí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Rostislav Mikl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 22.10.2008, 13:29 »

Chtěl jsem dát CYKY 5Cx 6, ale několik lidí z toho obchodu mě ujišťovalo, že 4 bude stačit.

Dal jsem na ně ,ale teď nevím jestli to bylo dobře.

V každém případě je kabel již asi teď na místě.  Nerozhodný


Co by se mohlo stát? Může se zahřívat nebo nastat nějaká jiná porucha?

Ještě je jedno řešení (tohle by asi elektrikari neměli cist Úsměv ) ,  v tom kabelu je prakticky nepouzito 3 vodice,2 pro dalsi faze a 1 pro nulak. Mohl bych tu fazi duplovat, proste na privodu zapojit 2 vodice a v domovni rozvodnici je taky spojit ,prakticky by to pak bylo soucet obou prurezu 4 + 4 = 8 mm  . Ale to je asi hloupost ,co?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 22.10.2008, 13:59 »

CYKY ve zdi bez těsného souběhu s jiným kabelem viz příbal


* 25A - 4Cu.jpg (39.4 KB, 702x524 - prohlédnuto 9444 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Rostislav Mikl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.10.2008, 14:23 »

Jestli to dobře chápu - tak při max. proudu ,který utáhne ten jistič 25A by se přívodní kabel(neboli ten 1 vodič ) zahřál na 71 stupňů celsia?

To je docela dost se mi zdá. Ale to je jen pro případ maximálního zatížení.


Lze toho dosáhnout při zaptnuté pračce ,  troubě a např. mikrovlnce?

Podle mě pokud nepoužívám např.  el. bojler nebo sporák s el. varnou deskou tak za běžných podmínek takového zatížení nemohu dosáhnout .

Ale nevim jak to spocitat ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rostislav Mikl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.10.2008, 15:10 »

Tak jsem si stahl SICHR a zkusil si to nasimulovat ,   uf ,  vypada to ze je to v poho .

Ta hodnota tm je maximalní teplota vedení při vypínání přetížení.

A vychází menší než maximální tmax1,která je 120C.

Takže to jde použít . Ale je to opravdu na hraně.Pruřez 2,5 už program označil za nevyhovující .

Ta 6 by asi určitě byla lepší.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Klinský
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 22.10.2008, 16:24 »

Chtěl bych upozornit ještě na jednu věc - pokud bude měněn jen přívod, pak bude problém ještě s další věcí. Z dotazu nevyplynulo, že v bytě je provedena nová instalace v soustavě TN-S. Pokud je původní - TN-C, pak nebude vyhovovat jak CYKY 5Cx4, tak i CYKY 5Cx6. Důvodem je ČSN 33 2000-5-54, čl. 546.2.1: "V pevných instalacích připojených na sítě TN s vodiči, jejich průřez není menší než 10mm2 mědi nebo 16 mm2 hliníku, se může jediný vodič použít zároveň jako vodič ochranný i střední za předpokladu, že ta část instalace, kde je tent vodič použit, není chráněna proudovým chráničem." Osobně bych se přikláněl k použití CYKY 5Cx6 (pokud je nová instalace),  jinak je nutné použít kabel CYKY 4Bx10.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Rostislav Mikl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 22.10.2008, 16:46 »

Udělal jsem úplně novou instalaci (starou el. jsem celou zrušil včetně přívodního vodiče,protože byl krátky do nové rozvodnice a musel bych ho prodlužovat).

Je to podle soustavy TN-S.Celé v mědi.

Asi bych se po tehle diskuzi přikláněl také k CYKY 5Cx6 ,ale již jsem to připojil přes CYKY 5Cx4.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Klinský
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 22.10.2008, 17:01 »

Ještě k té 5x4 či 5x6 - jedná se o to, co možná v budoucnu budete chtít udělat. Sice nyní máte plyn, ale kde je napsáno, že za rok (možná - jen příklad) se nerozhodnete  Vy (nebo Vaše partnerka),  že si pořídíte varnou desku elektrickou a potom budete dělat stejně vše znova (možná). Když něco někde dělám, tak se snažím poradit i s vyhlídkou na možné rozšíření. Ale pokud je to již s 5Cx4 hotové, pak nemá cenu něco dál řešit a nechat to k budoucímu vývoji.  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 22.10.2008, 19:31 »

Opakující se téma. Probírali jsme zde i to, že slabší kabel má větší odpor a tím se chová jako zátěž v obvodu. Po spočítání ztrát se doberete k tomu, že to co ušetříte na kabelu díky menšímu průřezu, to zaplatíte na ztrátách do dvou let.  Pláč  Vždy nakonec vyjde lépe větší průřez.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rostislav Mikl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 23.10.2008, 10:01 »

Faktem je to ,že mi vůbec nešlo o cenu . Rozhodování ovlivnil názor několika lidí z odborného elektrovelkobc hodu.

Chyba je to ,že jsem dotaz nevznesl dříve tady. Věci se seběhly rychle a jednal jsem asi ukvapeně  Smutek

Chybama se clovek uci Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ALCR
« Odpověď #11 kdy: 23.10.2008, 10:45 »

CYKY 5x6 bych považoval za minimální standart a kromě důvodů které tu už padly, taky proto, že např. ČEZ má v připojovacích podmínkách požadavek minimální průřez vodiče na svorkách elektroměru 6 a pokud použijete něco slabšího musíte to už před elektroměrem přesvorkovat na tu 6 což je zbytečný spoj a možná porucha.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rostislav Mikl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 23.10.2008, 10:52 »

Naštěstí je tohle ošetřeno v hlavní rozvodné skříni.

V horní části rozvodnice jsou svorkovnice pro každý byt a jsou tam připojeny přivodní kabely.

Takže ve zbytku rozvodnice je vše vedeno dostatečným kabelem ,pouze ten přivodní do svorkovnice bude slabší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.