| | |-+  Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?  (Přečteno 6236 krát)
JOZEF KUSNIAR
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 1


Email
« kdy: 20.10.2008, 23:54 »

MAM KANCELARIU S 8 PC A CHCEM TAM DAT CHRANIC, LEN NEVIEM AKY. nECHCEM DO TOHO VELA INVESTOVAT AK NEBUDEM MUSIET. ROZMYSLAL SOM O TYCH CHRANICOVH KTORE SU VOLNR DOSTUPNE V PREDAJI, ZASUNU SA DO ZASUVKY A MAJU DALSIE 6 YASUCIEL CCA 1200SK
PROSIM O RADU, CI JE TO SPOLAHLIVE A NA CO SI MAM DAT POZOR
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Augustin
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 428


Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW Email
« Odpověď #1 kdy: 21.10.2008, 06:05 »

chranice pro PC nejsou zase az tak moc vhodne.v pripade ze bude mit PC vetsi unikajici proud na PE tak Vam mohou vybavovat.Otazka zni co tim chcete docilit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 144
Offline Offline

Příspěvků: 4966


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #2 kdy: 21.10.2008, 07:03 »

1) Vypněte si CAPS-LOCK, nedá se to číst a navíc to vypadá, že na nás hulákáte.
2) Chránič občas vybaví bez zjevné příčiny. Máte zajištěno, že nepřijdete o data?
3) Chcete za málo peněz hodně muziky. To je nejkratší cesta k problémům. Jakou máte soustavu v zásuvkách (tzn. kolik drátů do zásuvky vede)? Nešel by chránič dodat do pojistkové skříně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 42
Offline Offline

Příspěvků: 3322

RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 21.10.2008, 08:28 »

Chránič na PC není moc vhodné řešení..
Dal bych tam komplexní přepětou ochranu ....tímto ochráníte u PC  více jak klasickýcm chráničem.... podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 328
Offline Offline

Příspěvků: 4187



Email
« Odpověď #4 kdy: 21.10.2008, 11:49 »

Chránič na PC není moc vhodné řešení..
Dal bych tam komplexní přepětou ochranu ....tímto ochráníte u PC  více jak klasickýcm chráničem.... podivej

Tazatel sice píše "chránič", ale zjevně má na mysli prodlužovačky s přepěťovou ochranou (svodičem stupně 3 resp. D).
Mně se osvědčily výrobky APC, viz třeba
http://www.alza.cz/apc-surgearrest-pf8vnt3-fr-d61628.htm
Instalací těchto ochran nemůžete nic zkazit. Pokud ale chcete mít solidní ochranu před přepětím, tak potřebujete ještě v instalaci mít předřazené stupně 1 a 2 (po staru B a C).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 42
Offline Offline

Příspěvků: 3322

RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 21.10.2008, 12:31 »

Jak píše kolega FUK ....Pokud se jedná o koupi prodlužováku s přepěťovou ochrannou tak si spíše můžete uškodit pokud nemáte přepěťovky B a C.
Pokud vám "vlítne" přepětí bez těchto ochran tak "D" se zničí i z PC.
B a C vám zmenší přepětí na přijatelnou hodnotu kterou je už schopno "D" zpracovat bez poškození a tím i uchránit PC!
Ono je to trochu složitější komplexně ochránit ještě přívod datové linky a podobně....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 240
Offline Offline

Příspěvků: 1695


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #6 kdy: 21.10.2008, 13:02 »

1 x PC = cca 10 000 CZK (spíš víc)
8 x PC = cca 80 000 CZK
a chcete se spolehnout na ochranu za cca 1/80 z chráněné hodnoty?
http://elektrika.cz/data/clanky/zzzh040224  Mrknutí
Zastávám názor, když už, tak už.
Poloviční ochrana proti přepětí je v podstatě drahá žádná ochrana.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
František Šohajda
*

Oblíbenost autora: 42
Offline Offline

Příspěvků: 3322

RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 21.10.2008, 16:28 »

Pokud  chcete chránit  PC spolehlivě ,tak větší  investice vás neminou...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Lubomír Jindra
*

Oblíbenost autora: 232
Offline Offline

Příspěvků: 1763


Revizní technik E2/A OSVČ


WWW
« Odpověď #8 kdy: 21.10.2008, 17:54 »

Pokud se jedná o koupi prodlužováku s přepěťovou ochrannou tak si spíše můžete uškodit pokud nemáte přepěťovky B a C.
Pokud vám "vlítne" přepětí bez těchto ochran tak "D" se zničí i z PC.

Zastávám názor, když už, tak už.
Poloviční ochrana proti přepětí je v podstatě drahá žádná ochrana.

Rozhodně nesouhlasím, že by pouze kompletní instalace přepěťových ochran se vším všudy do objektu, byla tím jediným správným řešením  nenene

 Objekt s Vaší kanceláří nemusí být vždy zasažen plnou dardou až se bude ze stupně "B" hulit jak jím potečou desítky kA  jupí naopak je větší pravděpodobnost že budete někde na okraji postižené oblasti, protože ta je větší než epicentrum. Pokud vás například zasáhne napěťová špička menší než 600V proti zemi, stupeň "B" si toho ani nevšimne - bude zbytečný.
I poloviční ochrana je poloviční ochrana  Úsměv a než mě začnou kolegové kamenovat  za drzost poklona  Mrknutí dám příklad abych nebyl špatně pochopen:

  Pokud si koupíte jen prodlužovák s posledním stupněm je to podobné jako když jdete ven a máte sebou jen takový malý dětský deštníček: proti malé jarní přepršce bude stačit.
  Pokud si necháte nainstalovat kompletní ochranu do celé budovy, je to jako když sedíte v bezpečí teplého kanclu a pozorujete oknem jak venku běsní živly.

Pro úplnost doplním statistiky příčin škod, které si vedou pojišťovny, takže i laik si může udělat svůj názor jaké řešení je pro něho nejlepší:
vichřice 0.78%
krádeže 7.01%
požár 4.88%
voda 6.2%
nedbalost 22.67%
přepětí 31%  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace, revize
Jablonec n.N, Liberec
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektroinstalace-jablonec.cz
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 284
Offline Offline

Příspěvků: 4452



WWW Email
« Odpověď #9 kdy: 21.10.2008, 18:06 »

Pro úplnost doplním statistiky příčin škod, které si vedou pojišťovny, takže i laik si může udělat svůj názor jaké řešení je pro něho nejlepší:
vichřice 0.78%
krádeže 7.01%
požár 4.88%
voda 6.2%
nedbalost 22.67%
přepětí 31%  Smích

Bylo by prosím možné uvést zdroj ?
(Nemám na mysli ani tak zdroj přepětí, jako pramen tohoto přehledu  Mrknutí )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 240
Offline Offline

Příspěvků: 1695


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #10 kdy: 21.10.2008, 18:08 »

No kamenovat nebudu, ale pro zásuvkový adaptér používám trošku jiný příměr:
Jako když si v autě místo pásů, nalepíte na čelo molitanovou houbu.  A pásy a deformační  zóny necháte těm, co mají strach umřít.
PS: Pokud jsem měl na mysli poloviční ochranu, tak jsem myslel SPD v zásuvce. Mám jednu složku na HDD pojmenovanou ,,černá kronika,,  a je větší a větší. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 328
Offline Offline

Příspěvků: 4187



Email
« Odpověď #11 kdy: 21.10.2008, 18:11 »

Jak píše kolega FUK ....Pokud se jedná o koupi prodlužováku s přepěťovou ochrannou tak si spíše můžete uškodit pokud nemáte přepěťovky B a C.

Takhle jsem to neřekl. Řekl jsem, že instalací toho prodlužováku nemůže nic zkazit. Ono zase když si uvědomíme, že ten prodlužovák má poměrně tenký přívod, tak ochrana, kterou poskytuje, není tak úplně marná - lepší než žádná.

Kolega Jindra to vystihl krásně  Palec vzhůru

(teď vidím, že kolega Hájek byl rychlejší - souhlas, SPD přímo v zásuvce to schytá víc natvrdo)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Lubomír Jindra
*

Oblíbenost autora: 232
Offline Offline

Příspěvků: 1763


Revizní technik E2/A OSVČ


WWW
« Odpověď #12 kdy: 21.10.2008, 18:30 »

Bylo by prosím možné uvést zdroj ?
(Nemám na mysli ani tak zdroj přepětí, jako pramen tohoto přehledu  Mrknutí )

Zhruba v 1/5 nadpis: Jaký podíl na škodách má přepětí?
http://www.prep[Odkaz zde!]/index.php?menu=2&art=ooch

P.S. Jsou to stránky Vladimíra Broka  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace, revize
Jablonec n.N, Liberec
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektroinstalace-jablonec.cz
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 284
Offline Offline

Příspěvků: 4452



WWW Email
« Odpověď #13 kdy: 21.10.2008, 19:03 »

Zhruba v 1/5 nadpis: Jaký podíl na škodách má přepětí?
http://www.prep[Odkaz zde!]/index.php?menu=2&art=ooch

P.S. Jsou to stránky Vladimíra Broka  Mrknutí

Díky za odkaz.
Bohužel na uvedených stránkách žádný zdroj inormací není, takže je zapotřebí tyto údaje brát se značnou rezervou.  Smutek

Ptal jsem se hlavně proto, že se mi údaj 31% nezdá být pravdivý.
Předpokládám, že pojišťovny uvádějí v podobných statistikách skutečně zjištěné příčiny škod.
Tedy ne JPP (jedna paní povídala).
Je známa oblíbená praxe pojišťoven, že uznávají pouze prokázané poškození přímým zásahemNerozhodný
A takové "štěstí" v neštěstí má jen málokdo. Narozdíl od škod sekundárních, kde by podobná cifra mohla souhlasit, které se ovšem nehradí.   placu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 240
Offline Offline

Příspěvků: 1695


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #14 kdy: 21.10.2008, 19:06 »

Statistiky pojišťoven oscilují mezi 30%-60%. Vše se odvíjí od referenční skupiny, zaměření pojišťovny a jestli se bere počet událostí, nebo jejich celková částka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si vybrat typ svodiče přepětí?
 Proč chalupář zemřel zásahem blesku když byl v ochranné zóně hromosvodu?
 Jak ochráním PC a Audio/Video techniku před přepětím (způsobené jakkoliv)?
 Lze instaloval ochranu, která řeší i případ, kdy se na nuláku objeví přepětí?
 Musí se udělat nová instalace po zásahu kulovým bleskem?
 Jak spojit zemnící drát se zemnící pásovinou?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Je možné dokázat konkrétní škody po úderu blesku?
 Bude tato varianta uzemnění hromosvodu a rozvaděče bezpečná a funkční ?
 Lze kombinovat napěťovou a proudovou ochranu u zásuvek?
 Je vzdálenost 20cm svodu hromosvodu od plynového vedení v pořádku?
 Opravdu tato přepěťová ochrana ochrání spotřebiče před zničením?
 Bylo by možné realizovat ochranu před bleskem u rodinného domu v dubnu 2009 ?
 Odpojovat televizní přijímač před bouřkou?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Co udělat proto aby nebyl u RD hromosvod?
 Můžete mi poradit zapojení svodiče přepětí na rodinném domku?
 Co dělat, když je opravdu nejvyšším bodem na domu anténa?
 Kde podle vás je hranice mezi opravou a rekonstrukcí hromosvodu?
 Kto má zabezpečiť ochranu pred bleskom, při dodatečné montáži klima na střechu?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jaká musí být vzdálenost svodu od zateplené fasády domu?
 Jaký svodič přepětí tř. C na UPC Internet?
 Může se dle nové normy v nových projektech RD anténní stožár uzemňovat?
 Ako spravne chranit tento typ kominu proti blesku?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Bude dobré umiestniť prepetovú ochranu tr. B a C mimo hl. rozvadzača?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Jak chránit el. instalaci před bleskem do blízkého stožáru?
 Jaký má význam vypnutí hlavního vypínače uvnitř domu za bouřky?
 Je nebezpečné za bouřky v Praze nosit deštník?
 Je tato ochrana parabolickej antény pred úderom blesku urobená dobre?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Jak ochránit plechovou buňku před bleskem?
 Je třeba chránit kolo, resp. cyklistu před bleskem?
 Akú ochranu termokábla proti blesku?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.097 sekund, 25 dotazů.