Autor Téma: Jaký stupeň krytí stanovit pro rozvaděč v kotelně?  (Přečteno 1313 krát)
Pavel 381
« kdy: 17.10.2008, 11:08 »

Lze do technických místností v rd s kotlem na tuhá paliva umístit rozvaděč a případně s kterým stupněm krytí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #1 kdy: 17.10.2008, 12:39 »

Dnešní kotle na tuhá paliva už snad nejsou to co bývalo - jsou lépe izolovány proti úniku tepla, neměly by sálat, kouřit a prášit. Ačkoliv se obvykle pro rodinné domy nesesatvuje protokol o určení vnějších vlivů, v tomto případě je vhodné si jakous-takous rozvahu udělat, přičemž záleží na velikosti místnosti, možnosti větrání, způsob manipulace s palivem a popelem, úklidu apod. Obecně pokud místnost nenazveme "kotelnou" (záleží na výkonu kotle a dalších okolnostecch daných projektem), pak do takové místnosti je možné rozváděč umístit, a to tak, aby byl především chráněn před sálajícím teplem, před poškozením při manipulaci s palivem a vnitřní vybavení chráněno proti vniknutí prachu - tj. krytí skříně alespoň IP5x a  může být plastová. Jako projektant bych to ohledem na trvanlivost (v bytech a RD se neprovádějí pravidelné revize) pojistil a předepsal skříň plechovou v krytí IP6x (tento stupeň krytí nemá smysl aplikovat na vývodky, bude-li skříň zapuštěna pod omítkou).

Avšak pro kotelny jako takové, které je projektovány a kolaudovány skutečně jako "kotelna" dle specifických předpisů/norem, je obvykle těmito předpisy zakázáno instalovat další zařízení, která nesouvisí s provozem kotelny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 22 dotazů.