| | |-+  Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 5 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Čo všetko na doplnkové pospojovanie?  (Přečteno 17188 krát)
Maros Macik
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: -5
Offline Offline

Příspěvků: 85


« kdy: 13.10.2008, 08:42 »

Je nutné na doplnkové pospojovanie "pripojiť" aj konštrukciu garážovej brány, varnú dosku, šporák, digestor, kovovú konštrukciu vstavaného WC? Resp. u ktorých z týchto zariadení to nie je potrebné? Samozrejme bojler, nerezový drez, elektrokotol, tam je to jasné. Na čo som ešte zabudol? Vaňa bude akrylátová, taktiež aj sprchový kút, umývadlá keramika.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Augustin
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 448


Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW Email
« Odpověď #1 kdy: 13.10.2008, 10:31 »

no klido si muzete vsechny nezive casti v baraku pospojit ale neni to trosku zbytecne?Koupelna je jasna.Vsechny nezive kovove casti spojit na doplnkove pospojovani.Takze boiler,trubky od topeni,vodovodni baterie (pomoci svorky ZS4).U toho WC si nejsem jisty jestli je po jeho zabudovani pristupna nejaka kovova neziva cast ale pokud je to ve stadiu vystavby tak bych ji propojil taky.Ale odpovedi na Vase otazky by jste mel najit v projektove dokumentaci elektro k rekonstrukci nebo stavbe.Jinak pospojovani se tu uz resilo snad milionkrat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4321



Email
« Odpověď #2 kdy: 13.10.2008, 11:31 »

Koupelna je asi jasná...
Rozsah a způsob provedení dalšího pospojování konstrukcí a kovových předmětů už bude úzce souviset s tím, jak dokonalou tam budete chtít mít ochranu před bleskem. To už se ale dá těžko dělat bez sezení nad konkrétními plány.
Co kdybyste dal svou projektovou dokumentaci posoudit (zoponovat) nějakému zkušenému projektantu, který má už dobře zažitou tu novou normu na hromosvody? Já vím - stojí to peníze, čas... ale ten barák stavíte možná na celý život.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 287
Offline Offline

Příspěvků: 4519



WWW Email
« Odpověď #3 kdy: 13.10.2008, 21:26 »

Takze boiler,trubky od topeni,vodovodni baterie (pomoci svorky ZS4).

Už zase ?
PROČ ??  blboune
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4321



Email
« Odpověď #4 kdy: 13.10.2008, 22:52 »

Už zase ?
PROČ ??  blboune
Protože  Úsměv
To se nedávno řešilo tady
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9478.msg65037.html#msg65037
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 287
Offline Offline

Příspěvků: 4519



WWW Email
« Odpověď #5 kdy: 13.10.2008, 23:16 »


No právě.  Smutek
A přesto se čas od času objeví nějaký "pospojovač", který má touhu připojovat vodu v plastovém potrubí.  ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4321



Email
« Odpověď #6 kdy: 13.10.2008, 23:33 »

No právě.  Smutek
A přesto se čas od času objeví nějaký "pospojovač", který má touhu připojovat vodu v plastovém potrubí.  ajoooo

Jenže, asi jste si nevšiml, že já jsem právě ten "pospojovač", a v té diskusi, na kterou jsem dával odkaz, jsou uvedeny důvody, proč to dělat  Úsměv
Není to ani tak kvůli ochraně proti (směšným) 230~ ale spíše kvůli ochraně před bleskem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 287
Offline Offline

Příspěvků: 4519



WWW Email
« Odpověď #7 kdy: 14.10.2008, 00:14 »

Jenže, asi jste si nevšiml, že já jsem právě ten "pospojovač", a v té diskusi, na kterou jsem dával odkaz, jsou uvedeny důvody, proč to dělat  Úsměv
Není to ani tak kvůli ochraně proti (směšným) 230~ ale spíše kvůli ochraně před bleskem.

Přiznávám - nevšiml.
Ale nic to nemění na faktu, že nevím, jak a proč by se měl blesk prohánět vodním sloupcem ve vodovodním řadu.
Jestliže tedy bereme za fakt, že blesk je jev atmosferický a vodovodní potrubí se v našich zeměpisných končinách ukládají zpravidla do zemně.

Ale asi není nutné pouštět se do polemiky, která zde již několikrát proběhla.

Někteří si prostě našli zvláštní a ne zcela obvyklé hobby - natahovat v objektech zpravidla zeleno/žluté vodiče různých průřezů a pomocí krkolomných pomůcek je napojovat na cokoli, co se zablyští kovovým leskem.  Mrknutí
Koníček je to zvláštní, ale asi není nijak zvlášť nebezpečný, takže nakonec - Proč ne ?  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4321



Email
« Odpověď #8 kdy: 14.10.2008, 00:19 »

Ale nic to nemění na faktu, že nevím, jak a proč by se měl blesk prohánět vodním sloupcem ve vodovodním řadu. Jestliže tedy bereme za fakt, že blesk je jev atmosferický a vodovodní potrubí se v našich zeměpisných končinách ukládají zpravidla do země.

Jenže problém vzniká, když se ty dva živly potkají  Smích
Ale jsem rád, že nám ten zelenožlutý koníček nechcete brát  poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
zerotest


Email
« Odpověď #9 kdy: 14.10.2008, 07:42 »

To: Kamil Novák,
prosím můžete nějak doložit vaše bludy, že vodovodní plastová trubka v žádném případě není schopná přivést nebezpečný potenciál z napětí sítě případně zavlečení z bleskového napětí?
Tato problematika se již mnohokrát probírala a tuto možnost nikdo nevyvrátil /snad jenom teoreticky/. Učil se snad někdo na základní škole, že voda je izolant?
Plně souhlasím s panem Tomášem Fukem.
Pracuji ve vodárenství a často je uzemnění hromosvodu přivařeno na potrubí /pochopitelně u domu/ a pak stačí výměna nebo oprava /obvykle se vloží plastové potrubí/ a z 1 až 2 Ohmů je třeba 50 i více Ohmů. Potom se dle mého názoru může část bleskového proudu zatáhnout i do objektu. Pravidelné revize domů nejsou, tak se to ani nezjistí.

Zatím jsem se nikde nesetkal s tím, že někdo změřil elektrickou pevnost takového potrubí. Jistě by bylo třeba hodně měření neboť obsah prvků mimo H2O je v jednotlivých potrubích rozdílný a stejně tak i vrstva usazenin na potrubí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #10 kdy: 14.10.2008, 07:50 »

Naprosto souhlasím s kolegou Novákem.  Palec vzhůru
Za super výraz "pospojovač"  Škleb si zaslouží bodík.poklona


TO: zerotest a Fuk
A vy si myslíte, že připojením vodiče na platového potrubí něco ochráníte?  Škleb Škleb  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Patrik Augustin
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 448


Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW Email
« Odpověď #11 kdy: 14.10.2008, 08:25 »

no je fakt ze norma CSN EN 33 2000-7-701 ed.2 nehovori o pospojeni vsech pristupnych nezivych casti ale definuje zmenu v clanku 701.415.2
mistni doplnkove pospojovani musi v souladu s pozadavky 415.2 spojit s ochrannym pospojovanim vsechny nechranene vodive casti a vsechny nezive vodive casti upevnenych zarizeni uvnitr prostoru s koupaci vanou a/nebo sprchou.
Priklad cizich vodivych casti>
- kovove vodovodni potrubi a kovove potrubi odpadu
- kovove casti vytapeni a kovove casti klimatizace
- kovove casti plynovodu
- pristupne kovove stavebni prvky

no tak nevim kam zaradit baterii ale jsou to priklady v CSN a muze si je kazdy vykladat po svem.Kdyz si tak procitam obe normy tak je pravda ze o bateriich se nikde nemluvi.V prdchozi CSN bylo uvedeno ze je vhodne pospojovat nezive casti na ktere se muze pripadne zavlect cizi potencial.V ed.2 jiz toto neni.Rozhodne ale pokud chce tazatel vedet co pospojovat s cim a chce to udelat tak to na skodu nebude.Pripadne je dobre udelat krabicku kde bude svorkovnice v ktere se to da kdykoliv pripojit nebo odpojit.
Ale to uz se zase dostavame tam kde jsme byli v podobne diskuzi na toto tema.I tady se da norma vykladat ruznymi zpusoby a podle me oba nazory maji sve opodstatneni.
Problem je v tom ze pokud tam prijdou dva ruzni RT kazdy s opacnym nazorem tak kdo bude mit pravdu?Jestli by to v tomto pripade nechtelo poslat dotaz na ITI at se k tomu vyjadri.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4321



Email
« Odpověď #12 kdy: 14.10.2008, 10:50 »

TO: zerotest a Fuk
A vy si myslíte, že připojením vodiče na platového potrubí něco ochráníte?  Škleb Škleb  Škleb

Ano. Probíralo se to tady
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9478.msg65037.html#msg65037
a nemá smysl tytéž argumenty znovu opakovat.  Škleb
Snad jenom doplním další drobnost: vstal jsem a šel přeměřit odpor mezi vanovou baterií (po odpojení pospojování) a nejbližším vodivým předmětem na potrubí, kterým je podružný vodoměr v instalační šachtě - kde jsou ovšem i el. kabely, el. větrák ap.. Naměřil jsem 97 kOhm.
Ani tady nevidíte možnost zavlečení NDN?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 287
Offline Offline

Příspěvků: 4519



WWW Email
« Odpověď #13 kdy: 14.10.2008, 11:12 »

To: Kamil Novák,
prosím můžete nějak doložit vaše bludy, že vodovodní plastová trubka v žádném případě není schopná přivést nebezpečný potenciál z napětí sítě případně zavlečení z bleskového napětí?

Nechápu vaše tvrzení, že se jedná o bludy.
Nějak si nevzpomínám, že by tady někdo tvrdil, že plastové potrubí s vodou není schopné v žádném případě....
To jste asi špatně pochopil.
Ale že je tomu tak u většiny běžných vodovodních rozvodů v občanské a  administrativní výstavbě a u koncových zařízení v průmyslové výstavbě, je snad jasné z připojeného dokumentu.
Zde máte tedy doklad o mých "bludech".
Můžete uvést něco podobného na doložení vaší "pravdy" ?  ??

Nehledě na fakt, že tyto údaje mám ověřené praktickými měřeními při revizích. A mohu vás uklidnit, skutečné údaje jsou cca 5x až 10x vyšší !  Mrknutí


Pracuji ve vodárenství a často je uzemnění hromosvodu přivařeno na potrubí /pochopitelně u domu/ a pak stačí výměna nebo oprava /obvykle se vloží plastové potrubí/ a z 1 až 2 Ohmů je třeba 50 i více Ohmů. Potom se dle mého názoru může část bleskového proudu zatáhnout i do objektu. Pravidelné revize domů nejsou, tak se to ani nezjistí.

Promiňnte, ale když už jste u té základní školy - jestliže by bleskový proud tekl v potrubí (s vodou), které by mělo vůči okolní zemi odpor 1-2 Ohm, tak na základě jakého fyzikálního principu by se tento proud "tlačil" do prostředí s vodivostí 50x horší ?



Zatím jsem se nikde nesetkal s tím, že někdo změřil elektrickou pevnost takového potrubí. Jistě by bylo třeba hodně měření neboť obsah prvků mimo H2O je v jednotlivých potrubích rozdílný a stejně tak i vrstva usazenin na potrubí.

Ale když děláte ve vodohospodářské oblasti, tak jistě víte, že limitní konduktance pro pitnou vodu je dle vyhl.č.252/2004 Sb. 125 mS/m.



* CES_1.jpg (205.5 KB, 776x1090 - prohlédnuto 485 krát.)

* CES_2.jpg (143.07 KB, 738x1095 - prohlédnuto 419 krát.)

* CES_3.jpg (108.56 KB, 732x690 - prohlédnuto 421 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4321



Email
« Odpověď #14 kdy: 14.10.2008, 11:25 »

To: Novák
Vďaka (lehni, robote!) za uvedení toho doporučení ČES! Takže, když jsem ho podrobně prostudoval, v mém konkrétním případě říká toto doporučení jednoznačně ANO, MUSÍ SE POSPOJOVAT  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] 2 3 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Plná verze videospotu vyřešení vyškovského poltergeistu
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné,že na celém paneláku(4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?