| | |-+  Aký má byť izolačný odpor nádoby transformátora voči zemi?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Aký má byť izolačný odpor nádoby transformátora voči zemi?  (Přečteno 8267 krát)
Ivan Žec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 03.10.2008, 14:55 »

Ako jedna z ochrán veľkých transformátoro v s účinne uzemneným uzlom vinutia sa okrem iných používa aj tzv. zemná nádobová ochrana (niekedy nazývaná aj kostrová).
Silový transformátor resp. jeho nádoba je voči zemi uložená izolovane na izolačnej podložke - obvykle sklotextitovýc h doskách.
Nádoba je spojená so zemniacou sústavou zemniacim vodičom prechádzajúcim cez prievlakový merací transformátor prúdu.
Pri poruche  (skrate) kedy prechádza prúd cez nádobu a prievlakový transformátor  do zeme zapôsobí táto ochrana a odstaví celé trafo.
Aby ochrana nepôsobila chybne aj pri skratoch v pomocných obvodoch (ventilátory, čerpadlá, osvetlenie, regulácia, ...) musia byť všetky prívody k týmto spotrebičom tiež vedené spolu s uzemňovacím vodičom nádoby cez prievlakový transformátor.

Aby ochrana správne fungovala musí byť medzi nádobou a zemou dodržaný dostatočný izolačný odpor.
Aká má byť jeho minimálna hodnota a v akom predpise je táto hodnota predpísaná?
Resp. aké má byť pomerné rozdelenie zemných prúdov aby ochrana mohla správne fungovať?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 03.10.2008, 15:45 »

Citace z jednoho katalogu trafa pro kostrovou ochranu:
V případě nízkého odporu kolejnic Rk<20ohm na betonovém základě a pokud není dodržena podmínka Rk/R >10 (R odpor uzemnění celé stanice) ,  je možné použít isolaci pomocí pertinaxových destiček, kombinovaných se slídovou izolací.
Je to z roku 1973, asi sklotextit tehdy nebyl.
Pro úplnost budiž řečeno, že toto trafo s daným požadavkem na odpor kolejnic napájelo elektromechani ckou nadproudou ochranou. Dnes již sice máme ochrany trochu jiné, citlivější, ale chyba se neudělá, když ty izolační destičky tam dáte vždy.
V knize Dohnálek, Ochrany pro energetiku se dokonce píše:
Při použití této ochrany je nutné dbát, aby kolejnice pod transformátore m byly izolovány proti zemi. Obvykle stačí izolační odpor betonového základu, ale je nutné, aby kolejnice nebyly vodivě spojeny s armaturou základu.
Ještě poznámečka:
Trafo se vtahuje na stanoviště bez koleček po namazané kolejnici, aby destičky byly namáhané plošným tlakem a nikoliv přímkově, kdy by mohly prasknout
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Ivan Žec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 03.10.2008, 21:28 »

Pán Doležal,
ďakujem za vašu odpoveď aj keď v porovnaní s Dohnálkom sú niektoré veci dnes už trocha inak :
1. Výrobcovia veľkých tráf riešia odizolovanie nádoby už pri konštrukcii stroja tak, že podvozky sú voči nádobe izolovane uložené pomocou vložených sklotextitovýc h dosiek. Samozrejme aj upevňovacie skrutky sú uložené izolovane. Preto môžu byť a aj sú koľajnice spojené s armatúrou základu a zemou.
2. Trafo sa na stanovište vťahuje po koľajniciach pomocou koliesok ťahom lana navijaku cez kladku. Nie je preto žiadny dôvod na akési ťahanie šmykom po namazanej koľajnici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 03.10.2008, 22:11 »

S tím odizolováním koleček máte pravdu. Toto konstrukční vylepšení mě zastihlo až na sklonku projektování trafostanic, takže jsem si nevzpomněl  ajoooo
Dík za připomenutí i když trafačku už projektovat nikdy nebudu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako merať izolačný odpor u svietidiel s EVG predradníkom?
 Proč je L a PEN propojeno?
 Je normální, že se při měření mění hodnota izolačního stavu?
 Jak měříte izolační odpor u obvodů s elektronikou?
 Zohledňuje některá norma dobu pro ustálení hodnoty odporu?
 Akým spôsobom meriate izolačný odpor dlhého vedenia?
 Ake su izolacne medzery a prierazné napätia na PCB?
  Jakým způsobem se změří izolační odpor revize el. ručního nářadí?
 Proč je tak velký svod u topných těles?
 Jaký musí být minimální izolační odpor ponorného čerpadla?
 Jak měřit izolační odpor vn kabelů?
 Jak měřit izolační odpor vn kabelů?
 Jaké izolační vlastnosti má kapalina zvaná technický glycerin?
 Kdo vyrábí, nebo dodává PU371, případně jiný jednoduchý "megmet"?
 Jaký min. izol. odpor může být mezi elektronikou a silovinou v rozvaděči?
 Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
 Jak správně měřit izolační stavy jednotlivých okruhů v elektroinstalaci?
 Dá se ještě sehnat PU371 nebo jiný levný měřič izolačního odporu?
 Jak změřit izolační odpor u vrtačky s elektronickou regulaci?
 Která norma řeší min. izolační odpor kabelů?
 Jakým přístrojem změřit izolační odpor motoru?
 Používáte často hlídače izolačního stavu?
 Proč se nedoporučuje měřit izolační odpor u výpočetní techniky?
 Panel dálkové signalizace k hlídači izolačního stavu
 Akeho strazcu izolacneho stavu pouzit?
 Jak zkoušet elektrickou pevnost u vn rozvaděčů?
 Ako zmerať izolačný odpor na spotrebiči triedy III. (klávesnica pc)?
 Jakou máte zkušenost s měřením izolačního odporu v zarušených prostředí vy?
 Monitory izolačního stavu ABB
 Lze u stolního PC (spotřebič třídy I) provést měření izolačního odporu?
 Jak zmerat izolačný stav na rucnom naradi triedy II. ?
 Jakou náhradní metodu zvolit pro měření izolačního odporu když Delto to nejde?
 OS-KOM: Hlídač izolačního stavu IL5880 pro sítě do 500V
 Mohu u zásuvek pro PC vybavovaných ochranou proti přepětí měřit RISO?
 Má cihla dvojnásobně horší elektroizolační vlastnosti než vzduch ?
 Může se dotýkat vodič s jednoduchou izolací kostry?
 Co to znamená když měnič Aurora 12.5 zobrazuje chybu izolační odpor?
 Může vadný spoj ovlivnit měření izolačního odporu?
 Proč jsem naměřil odpor mezi PE a zemničem izolovaného LPS?
 Mám nářadí s malým Riz opravdu reklamovat?
 Aký izolačný odpor má mať prívodný hlinikový kábel?
 Má barvivo přidávané do hmoty izolace vodičů vliv na izolační pevnost?
 Jak je stanovena normalizovaná jmenovitá doba trvání zkratu pro výpočty?
 Jakou minimální hodnotu musí u ochrany nevodivým okolím dosáhnout odpor izolujíc
 Co může být příčinou nízkého izolačního odporu kabelu?
 Kdy začne padat jistič při špatném izolačním stavu?
 Proč se liší izolační stav kabelu v závislosti na jeho délce?
 Jak měřit izolační stav supermarketu pod napětím?
 Ověření stavu izolací, zkoušky funkčnosti a doplňující měření u prodlužovacích přívodů
 Jak se měří izolační stav kabelové přípojky?
 Jak změřit izolační odpor po spojení několika kabelů krimpovacími spojkami?
 Jak měříte izolační odpor u ručního nářadí vy?
 Za jakých podmínek se dělá revizní zkouška výrobku 4kV na průraz?
 Uznáte prodlužku 2m 10A s hodnotami odporu v rozmezí 0,05-0,3 ohm?
 Jak měříte izolační odpor mezi spojenými pracovními vodiči a PE?
 Jak měříte izolační odpor svařovacích zařízení?
 Jak změřit izolační odpor osvětlení s tlumivkou a výbojkou?
 Plati nejaká všeobecná hodnota pri meraní izolačného stavu?
 Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu?
 Problematika měření izolačního odporu u spotřebiče
 Môže veľmi malý izolačný odpor kábla spôsobiť vypadavanie ističa?
 Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
 Aka je minimalna hodnota skusobneho napatia pri merani izolacneho odporu 22kV?
 Která norma řeší minimální izolační odpor 3f asynchronního motoru na krátko?
 Proč je obvod po výměně jističe ve zkratu?
 Externí hlídač izolačního stavu GW308 pro elektrocentrály
 Jak se měří izolační odpor zařízení typu SELV ve smyslu STN 33 2000-4-41?
 Jakým postupem měříte izolační odpor elektroinstalace vy?
 Jak vypočítat izolační odpor trakčního vedení?
 Jaká vidíte pozitiva/negativa v připojování měřidel propíchnutím izolace?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Měřit izolační odpor nebo unikající proud?
 Může měření izolačního odporu vyšším napětím poškodit motor/izolaci ?
 Může být být hodnota izolačního stavu elektroinstalace >999MΩ?
 Ako treba postupovat pri kontrole rozvádzača impulznym vydržím napätím 2,5kV?
 Hlídače izolačního stavu zaručí vyšší bezpečnost provozu
 Jak se pohybují hodnoty izolačního stavu pro AYKY (CYKY)?
 Jaké je zapojení svorek hlídače izolačního stavu HIL-4?
 Měří se izolační odpor i u počítačů a monitorů ?
 #EH: Zkoušení jakosti isolace (1905)

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.