Autor Téma: Jaký průřez vodiči pospojování ve stoupačce v paneláku?  (Přečteno 15462 krát)
Vladimír Pašek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 29.09.2008, 16:38 »

Jaký má být průřez vodiče pospojování který vede v paneláku ve stoupačce, jsou k němu připojeny přemostění jednotlivých plynoměrů  v bytech (plynovod-měděné potrubí přemostěno ZŽ 6mm2) a ve sklepě je připojen k HOP. Jedná se o vodič hlavního domovního pospojování? To znamená dle ČSN 33 2000-5-54 polovina průřezu největšího ochr. vodiče? To znamená polovina průžezu ochr. vodiče v přívodním kabelu od HDS pro celý panelák?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Souček
« Odpověď #1 kdy: 29.09.2008, 20:55 »

Překlenutí plynoměru, asi nějaká nová disciplína. Max. 25 mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 29.09.2008, 21:44 »

TO: Pašek

Nejedná se o žádný hlavní vodič domovního pospojování.  nenene
Plynové potrubí se nesmí používat k uzemnění a ani jako náhodný ochranný vodič.
Přemostění plynoměru má pouze jediný důvod a tím je vyrovnání potenciálu a ochrana pracovníků při výměně plynoměru. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 30.09.2008, 07:45 »

Ta zákazová podmínka pro plynové potrubí znamená " použití plynovodu jako vodiče ". To ale nebrání tomu, aby jako kovová hmota byl a měl být pospojován. Takže klema na plynoměru a spojit s PEN / PE/.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vladimír Pašek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 30.09.2008, 12:00 »

Všechny vodiče které přemosťují jednotlive plynoměry (CY6) jsou připojeny na jeden vodič probíhající celou stoupačkou, který je ve sklepě připojen k HOP. Jedná se mi o průřez tohoto vodiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 30.09.2008, 13:21 »

U Vašeho případu stoupačky paneláku by jste měl prohlédnout domentaci el.instalace objektu. Samozřejmě, např.při rekonstrukci stoupaček, je vhodné posílit v případě nutnosti i takovýto vodič hl.pospojování s ohledem na dnešní předpisy. Tady je důležitá poznámka N pod čl.544.1.1. ČSN 33 2000-5-54 ed.2 pro sítě TNC, což bude asi váš případ. Ta říká, že by se mělo zvážit, zda v případě poruchy některého vodiče PEN nenahrazuje hl.pospojování jeho funkci. V tomto případě je třeba vodič pospojování dimenzovat jako vodič PEN. Tady pak platí tabulka 54.3 a hodnoty S/2 jak jste uvedl, od průřezu 35mm2 a výše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 30.09.2008, 13:50 »

ZVažovat
...... mělo zvážit, zda v případě poruchy některého vodiče PEN nenahrazuje hl.pospojování jeho funkci. V tomto případě je třeba vodič pospojování dimenzovat jako vodič PEN. Tady pak platí tabulka 54.3 a hodnoty S/2 jak jste uvedl, od průřezu 35mm2 a výše.

TO: Rozmahel

Uvažovat tímto směrem v případě plynového potrubí je ze zásady naprosto špatně.
Jak už jsem uvedl a Vy potvrdil, nesmí se plynové potrubí používat jako ochranný vodič,  a proto nelze na přemostění plynoměru ani na připojení plynového potrubí aplikovat podmínky pro ochranné vodiče spojené s PEN.

Pospojování musí být zhotoveno tak, aby ani v případě poruchy nemohlo dojít  k situaci, že by plynové potrubí nahradilo ochranný vodič. nenene

TO: Pašek
Pro přemostění plynoměru je naprosto postačující vodič Cu-4,0 mm2 a pro zvýšení mechanické odolnosti lze jen doporučit Cu-6,0 až 10,0 mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 30.09.2008, 14:40 »

Chápu Vaši výtku, ale asi došlo k "provozní slepotě". Pan Pašek se 2x ptal na průřez stoupacího vodiče hl.pospojování jdoucího panelákem. Pro ten plynovod je to jasně tak jak jste uvedl.
Měl jsem na mysli to, že pokud je v objektu HDV TNC stoupačka, stará voda v kovu je všude v jádrech pospojovaná a mnohdy se z ní stává vodič a např.bude provedena výměna vody za plast, potom bych tam navrhl ten průřez jak jsem uváděl. V případě přerušení PEN někde ve stoupačce, se automaticky vše uzavírá přes tyto pospojovací vodiče a proto by měly mít dostatečný průřez. Neměl jsem na mysli plynovod, i když norma není závazná, bylo by to příliš odvážné.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #8 kdy: 30.09.2008, 18:02 »

TO: Rozmahel
 
poklona No jasně, špatně (asi moc rychle) jsem četl ten příspěvek před Vaší odpovědí.  ajoooo (Poslal: Vladimír Pašek......Pos láno: Dnes v 12:00)

V tomto případě s Vaší odpovědí naprosto souhlasím a omlouvám se.  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 30.09.2008, 19:17 »

To je moucha, netřeba se omlouvat. Na usmířenou bychom měli příležitostně v Brně vysát několik stařen.
na zdravi / pro mimobrněnské / stařena = Starobrno  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vladimír Pašek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 30.09.2008, 20:13 »

Ano, to je ono. Takže je-li do paneláku od HDS k el.měr. rozvaděči přívod CYKY 4Bx35 je vhodné pro tento vodiči použít CY16mm2 (= cca polovina největšího ochranného vodiče) ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 01.10.2008, 08:10 »

No ono je to trochu jinak. Pokud by to pospojování v případě poruchy mělo přebírat funkci PEN, potom musí mít stejný průřez jako PEN. U vás tedy 35mm2. Ta tab. 54.3. zde je pro účel přepočtu průřezu na jiný materiál. Je to ten druhý sloupec vedle S/2. U průřezu 35mm2 se dá použít prostřední řádek tabulky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

D.Holoubek
« Odpověď #12 kdy: 30.10.2008, 16:42 »

O jaké pospojování se jedná?? Jaké pospojování ve stoupačce??
Pro HOP platí nová ČSN 332000-5-54 čl. 544 ,  průřezu je stanoven minimální  6 Cu ,  stanovení maximální průřezu zde není a může být rovný vodiči PEN.
Doplňující pospojování se provádí např. v koupelnách ,  prádelnách.
Chápu to ,  že další vodič v instalční šachtě má nahradit stávající kovová potrubí, které se demontuje a je velice reálné nebezpečí od odpojení stávajících doplňujících pospojování ,  resp. rozpojení obodů uzavírajících se přes kov.potrubí. Toto nebezpečí nelze v žádném případě opominout.  Byty nepodléhají revizím a jejich instalace bývá žalostná a může být nebezpečná.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ventilátor nesmí být vedle plynového kotle?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Musí být samostatná zásuvka a okruh na plynový kotel?
 Jakou ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Může být rozvaděč nad plynoměrem?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Jak provést revizi zásuvky plynového kotle, když je napájena provizorním rozvaděčem?
 Proč dochází k jiskření za sporákem na ohybné hadici plynu?
 Jak daleko od skříně s plynoměrem musí být umístěn elektroměrový rozvaděč?
 Jakou vzdálenost zásuvky a přívodu od plynového ventilu?
 Která norma nařizuje přemostění plynoměru?
 K čemu slouží z/ž vodič podél plynovodu?
 Může být rozvaděč ve stejné místnosti s plynovým kotlem?
 Podle které normy děláte výchozí revizi na plynové kotelny?
 Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem?
 Podľa akého predpisu navrhnúť bleskozvod na regul. stanici plynu?
 Kudy vést elektroinstalaci nad plynovým kotlem?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jaký je váš názor na pospojení anténního stožáru k HOP?
 Kam a jak umístit HOP?
 Jak postavit sloupek z KB bloků pro elektroměr a plyn?
 Co se stane s plynovodem, když tento hromosvod splní svůj účel?
 Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
 Podle jaké ČSN se instaluje zásuvka pro plynový kotel?
 Existuje zařízení na automaticke snimanie stavu plynomeru ?
 Ake sú vzdialenosti el. vedenia a spotrebičov od spojov plynového potrubia?
 Jaké jsou určené vzdálenosti pro plynomer a kiosokovou trafostanici?
 Podle které normy se zemní plynovod?
 Jaká světla mohou být namontována v plynové kotelně ve školce?
 Lze umístit el.měrový rozvaděč a plynoměry vždy v jedné místnosti na patře domu?
 Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
 Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
 Je přípustná krabice "acidurka" pod plynoměrem?
 Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou?
 Jaké krytí IP máme použít ve stanici LPG?
 Podle jaké ČSN má být uzemněn zásobník na hořlavý plyn?
 Může být uložen kabel nn v souběhu s plynovým vedením ve společné stoupačce?
 Je možné umístit v místnosti odpočtový plynoměr s podružným rozváděčem?
 Minimální vzdálenost kabelového žlabu od plynového potrubí?
 Poodle kterého předpisu stanovit vnější vlivy v plynové kotelně?
 Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?
 Aká musí byť zdialenosť elektromera od plynomeru?
 Aká je minimálna vzdialenosť plynovej a elektrickej prípojky?
 Je možná koexistence plynového kotle a rozvodnice v jedné místnosti?
 Lze zaměnit základní desku v plynovém kotli za jinou?
 Je nutné v plynových kotelnách instalovat zařízení v provedení do výbuchu?
 Jaký zvolit průřez pospojování pro plyn v panelovém domě?
 Může být elektroměrový rozvaděč umístěn vedle skříně s plynoměrem ?
 Existuje norma pro umístění vypínače poblíž plynoměru?
 Může být umístěn plynový kotel 0,5 m od domovního rozvaděče?
 Je možné osadiť odbočnú krabicu v stupačke kde je vedení aj zemný plyn?
 Je možné umístit plynoměr pod elektroměr?
 Je bezpečné vedení v těsné blízkosti rozvodu plynu a plynové kotelny?
 Jak pripravit zasuvku pro plynovy kotel?
 Mohou být v plynové kotelně ponechána zářivková svítidla?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Je někde udaná vzdálenost plynoměru od plast rozvodnice?
 Může být elektřina, voda a plyn v jedné průchodce?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Ve kterém místě se uzemňuje plynovod ?
 Jak zalohovat napajanie plynoveho kotla?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Existuje nějaká norma vymezující se proti křížení plynu s kabely?
 Mohu přivázat CYKY kabel k plynovému potrubí?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Jak má být správně provedené křížení svodu hromosvodu a plynového potrubí?
 Něco málo o plynových zařízeních z konference Rizika nebezpečí výbuchu 2018
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Skutečně už došlo k výbuchu plynu vlivem přepětí?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Dálkové odečty vodoměrů a měřičů energií CODEA
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Jaký je postup uzemnění stožárů VO v ochranném pásmu plynovodu?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 22 dotazů.