Autor Téma: Ako sa má dimenzovať podľa noriem neutrálny vodič v TN-S sústave?  (Přečteno 6958 krát)
Palo K
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 22.09.2008, 16:22 »

Firma zakúpila motorgenerátor s výkonom 460kW, výrobca je talianska firma. Generátor má uzemnený uzol a vyvedenú 5 vodičovú sústavu na 4pólový deon. Prierez fázových vodičov je 2x150mm2 a prierez neutrálneho vodiča je 150mm2. Zo školení si pamätám, že pri TN-S sústave sa neutrálny vodič považuje za krajný vodič a tak sa aj dimenzuje. Je to korektné zapojenie?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 22.09.2008, 19:11 »

,  záleží na druhu odběru, není to tak jednoduché  Mrknutí
Podobné téma zde
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9367.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 22.09.2008, 21:41 »

Záleží aj na tom, v akom režime bude tento generátor pracovať. Ak by pracoval paralelne so sieťou, kde sa predpokladá pomerne symetrické zaťaženie, prierez stredného vodiča by určite postačoval. Predpokladám však, že to bude záložný zdroj, pri výpadku siete, a v tomto prípade už nie je možné vylúčiť aj pomerne vysokú prúdovú nesymetriu záťaže, kedy by tento prierez teoreticky nemusel postačovať.         
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Palo K
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.09.2008, 22:28 »

Zatiaľ ďakujem za vaše postrehy, zastávam podobný názor, že symetrickosť záťaže je u záložného zdroja nie vždy ideálna, preto mi prekáža polovičný prierez neutrálu, prihliadnuc na to, že takýto záložný zdroj môže napájať požiarne zariadenie, kde nefunkčnosť agregátu bude mať katastrofálne následky, prípadne rozpojením neutrálu môže zničiť ďaľšie zariadenia. Nájde sa opora v normách pre toto tvrdenie, pretože náš projektant odmieta zmeniť dimenzovanie neutrálneho vodiča.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 23.09.2008, 08:23 »

Záleží na chrakteru odběru, velikosti harmonických, atd...Pokud je u toho zařízení projektant ať vyjde z uvažovaného proudu středním vodičem a na tento proud je možno dimenzovat. Při vyšších průřezech nemusí být nutně stejný průřez. Centrála má jistě ochrany pro tyto případy a nepoběží na 100% výkonu. Běžně se přeci používají kabely 3x240+120. To, že se potom rozdělí PEN na N +PE je jiná věc, pořád je ale PEN, kterým teče proud středního vodiče, slabšího průřezu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 22 dotazů.