| | |-+  Jaká je velikost proudu pracovním vodičem ?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jaká je velikost proudu pracovním vodičem ?  (Přečteno 2736 krát)
OLDIN


Email
« kdy: 18.09.2008, 22:09 »

Pokud teče v přívodním vedení do rozvaděče každou ze tří fází proud 16A je proud v pracovním vodiči téhož vedení 3x16A = 48A?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
*

Oblíbenost autora: 246
Offline Offline

Příspěvků: 1831


Revizní technik E2/A OSVČ


WWW
« Odpověď #1 kdy: 18.09.2008, 22:32 »

  Dobrý den, naopak, při dokonale symetrickém zatížení neteče středním vodičem proud žádný. Ve skutečnosti ale zatížení symetrické není, takže tam nějaký proud teče, i když většinou menší, než proud protékající jednotlivými fázemi. Ale to všechno záleží na druhu zátěže, v případě odběrů které nezatěžují rovnoměrně sinusový průběh, může být proud středním vodičem i větší.

viz. zde
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9367.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace, revize
Jablonec n.N, Liberec
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektroinstalace-jablonec.cz
Jiří Schwarz
*

Oblíbenost autora: 215
Offline Offline

Příspěvků: 3734



« Odpověď #2 kdy: 19.09.2008, 07:11 »

V čistě teoretickém případě, kdy by se na jednu fázi připojila činná zátěž, na další kapacitní zátěž a na další induktivní zátěž, by se mohl proud středním vodičem blížit součtu proudů jednotlivých fázových vodičů. Ale to by se muselo opravdu "strefit" do správných hodnot,...
V běžné praxi se takový souběh zátěží neuvažuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 154
Offline Offline

Příspěvků: 5326


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #3 kdy: 19.09.2008, 07:30 »

Ve třífázové soustavě se proudy nesčítají skalárně ale vektorově. V každém vodiči protéká proud se sinusovým průběhem (v ideálním případě). Tyto sinusovky jsou navzájem posunuty o 2/3PI, tedy o třetinu. Když si tyto průběhy nakreslíte do grafu, kde osa x je čas a osa y amplituda a průběhy sečtete, vyjde vám funkce y = 0.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Gabriel Homoly
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 56


Email
« Odpověď #4 kdy: 19.09.2008, 11:00 »

Vynimku tvoria vyssie harmonicke zlozky, ktore sa scitaju skalarne.  Ale pre bezne typy zatazi v domacnosti plati vyssie uvedene ( Uvazuje sa dokonaly neskresleny harmonicky prud ).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*

Oblíbenost autora: 344
Offline Offline

Příspěvků: 4321



Email
« Odpověď #5 kdy: 19.09.2008, 11:50 »

Vynimku tvoria vyssie harmonicke zlozky, ktore sa scitaju skalarne.  Ale pre bezne typy zatazi v domacnosti plati vyssie uvedene ( Uvazuje sa dokonaly neskresleny harmonicky prud ).

Ne, všechny harmonické složky se sčítají vektorově.
Asi vás zmátlo to, že 3., 6. atd. harmonická se - vďaka (lehni, robote!) tomu že jsou jednotlivé fáze posunuty o 1/3 z 360° - při stejné zátěži ve všech 3 fázích "potkají" soufázově a tedy jako by se sčítaly skalárně. To ale platí jen pro násobky 3 při stejném charakteru zátěže ve všech fázích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Gabriel Homoly
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 56


Email
« Odpověď #6 kdy: 19.09.2008, 12:56 »

Dobry den p. Fuk,

Dakujem za doplnenie a ospravedlnujem sa ze som to neformuloval presnejsie ...  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno