| | |-+  Může se jako jistič před elektroměrem použít jistič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Může se jako jistič před elektroměrem použít jistič?  (Přečteno 3725 krát)
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: -24
Offline Offline

Příspěvků: 1008


« kdy: 13.09.2008, 18:13 »

Může se jako jistič před elektroměrem použít jistič o zkratové odolnost 6kA? Vždycky jsem se v nové instalaci setkával s jističi o zkratové odolnosti 10kA. Dnes byl na mne vznesen tento dotaz a nedokázal jsem jej zodpovědět s jistotou. jako poznámku uvádím, že v místě, kde by měl být osazen vyšší zkratový proud není. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 423
Offline Offline

Příspěvků: 3346

Znojmo (JM)

292671550
WWW
« Odpověď #1 kdy: 13.09.2008, 18:33 »

Před elektroměrem by měl být jistič se zkratovou odolností 10 kA.
Bývá to uvedené v připojovacích podmínkách rozvodných závodů.
Tyto podmínky jsou stejné pro všechny případy, k individuálnímu posuzování jednotlivých případů rozvodné závody moc vstřícné nejsou. 
Z dalších požadavků tam třeba také bývá barva páčky podle amperáže jističe.
Připojovací podmínky rozvodných závodů se v jednotlivých regionech mohou lišit, relevantní informace získáte u "svého" dodavatele el. energie.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919, 732 158 083
email : jarda@hasala.cz
Václav 3


Email
« Odpověď #2 kdy: 13.09.2008, 18:38 »

Jak píše kolega Hasala, měl by být, v nové nebo opravované instalaci určitě. Staré typy jističů, které se ovšem stále v instalacích vyskytují, mají nižší hodnoty zkratové odolnosti a většinou provozně vyhovují. To ovšem nemusí být do budoucna pravda, protože RZ nevyhovující sítě rekonstruují a vnitřní odpor sítě se snižuje, takže potřeba zkratové ododlnosti těchto prvků nutně stoupá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Mužík
*

Oblíbenost autora: 15
Offline Offline

Příspěvků: 285

318756514
Email
« Odpověď #3 kdy: 13.09.2008, 18:39 »

...jeden z hlavních požadavků rozvodných závodů je barevné označení páčky hlavního jističe před elektroměrem odpovídající proudové hodnotě, a pokud se nepletu tak výrobci toto označení na jističe se zkratovou odoloností pod 10kA ani nedávají, tím pádem to máte vyřešeno  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 284
Offline Offline

Příspěvků: 4458



WWW Email
« Odpověď #4 kdy: 13.09.2008, 18:48 »

...jeden z hlavních požadavků rozvodných závodů je barevné označení páčky hlavního jističe před elektroměrem odpovídající proudové hodnotě, ....

Takhle kategoricky to není.  nenene  Alespoň u ČEZu ne.
Viz výtah z jejich Připojovacích podmínek :
Citace
Jistící prvek musí být opatřen nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu (např. zvláštní barva ovládací páčky nebo originální štítek s popisem parametrů od výrobce) a jeho vypínací charakteristiky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Petr Mužík
*

Oblíbenost autora: 15
Offline Offline

Příspěvků: 285

318756514
Email
« Odpověď #5 kdy: 13.09.2008, 18:51 »

...jak se říká" "Jiný kraj, jiný mrav", když budu mluvit za E.On (břeclavsko, hodonínsko)...tak se právě dbá na barevnou páčku jističe...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 181
Offline Offline

Příspěvků: 2563



Email
« Odpověď #6 kdy: 13.09.2008, 18:59 »

Je jistě lepší vyšší hodnota, ale ve velmi málo případech zkratový proud sítě v místě přípojky RD dosahuje 1kA. Důležitější stran těchto proudů jsou výkonové pojistky v poj.skříni, které vypnou cca 100kA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: -24
Offline Offline

Příspěvků: 1008


« Odpověď #7 kdy: 13.09.2008, 20:24 »

Děkuji všem za odpovědi. Měl jsem na mysli zda někdo nezná nějakou vyhlášku, ve které by to bylo uvedeno. Mám totiž pocit, že jsem to v nějaké elektrizační vyhlášce četl. Vzhledem k tomu, že každý vždy osazoval 10kA tak jsem se tím vůbec nezabýval. Co se týká té barvy páčky, tak už to vyžadováno není. Od té doby co OEZ vyrábí novou řadu jističů bez barevných páček je požadavek pouze nezáměnné označení proudové hodnoty a to asi i u EONu. Děkuji všem za věnovaný čas u počítače a za dobré rady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3


Email
« Odpověď #8 kdy: 13.09.2008, 20:45 »

Ano, OEZ vyrábí nové jističe s označením LPN, které mají páčky v barvě těla jističe, ale vedle popisu mají obdélníček v barvě odpovídající hodnotě, takže označení hodnoty je provedeno neodstranitelně jak popisem, tak i barvou.

Malá poznámka na okraj, nepochopil jsem výrobce, proč zavedl novou řadu jističů, která není kompaktibilní ani s jeho původní řadou LSN ani s konkurenčími výrobky ( např. FaG/ Moeler ) tak, aby bylo možno použít fázovou sběrnici ( hřeben ) pro propojení vstupní strany jističů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Začínám pilovat svůj kádrový posudek, od června to bude opět aktuální.
*

Oblíbenost autora: 125
Offline Offline

Příspěvků: 1897


Živnostník, OSVČ


WWW Email
« Odpověď #9 kdy: 14.09.2008, 10:37 »



Malá poznámka na okraj, nepochopil jsem výrobce, proč zavedl novou řadu jističů, která není kompaktibilní ani s jeho původní řadou LSN ani s konkurenčími výrobky ( např. FaG/ Moeler ) tak, aby bylo možno použít fázovou sběrnici ( hřeben ) pro propojení vstupní strany jističů.
Nic si z toho nedělejte, u tohoto výrobce jsem dodnes nepochopil mnohem víc věcí...  Mrknutí
Snad merketinkový tah, doufají, že když odejde jeden jistič, tak vyměníte celou náplň, ale má to obrácený efekt. To raději rovnou osadím jističe od jiných výrobců, které v budoucnu mohu dle potřeby libovolně vyměnit za jiné, bez obav, že za dalších deset let zase bude nová řada LXY, která zase nebude kompatibilní s tou dnešní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Milan Karvánek
Český elektrikář
*

Oblíbenost autora: 173
Offline Offline

Příspěvků: 3233


Praha a celá republika


WWW Email
« Odpověď #10 kdy: 14.09.2008, 11:30 »

Malá poznámka na okraj, nepochopil jsem výrobce, proč zavedl novou řadu jističů, která není kompaktibilní ani s jeho původní řadou LSN ani s konkurenčími výrobky
A povšimnuli jste si změny majitele OEZ? Možná to spolu souvisí. Nebyl by to první případ, kdy zahraniční majitel původně české firmy jí "pomůže" novým výrobním programem tak, aby nová pobočka v ČR již nekonkurovala mateřské zahraniční firmě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revizní technik E2/A, projektování, montáže, rozvaděče, EZS, automatizace
domovní instalace, provozovny, MaR, tepelná čerpadla, zdvihadla, výtahy, zakázková řešení atypických úloh z drobné automatizace a zdvihací techniky

Člen profesního sdružení ČES- Český elektro svaz.    http://eces.webnode.cz/
Radek Červený
Začínám pilovat svůj kádrový posudek, od června to bude opět aktuální.
*

Oblíbenost autora: 125
Offline Offline

Příspěvků: 1897


Živnostník, OSVČ


WWW Email
« Odpověď #11 kdy: 14.09.2008, 13:33 »

To jsem řekl Milane už před dvěma lety, kdy mi přišla první informace o změně majitele, že to bude krok zpět. Dnešní stav to ostatně jen potvrzuje. Nemluvě o tom, že tento majoritní vlastník, i přes to, že žije z jakési věhlasné značky, mně dodnes nepřesvědčil, že jeho výrobky jsou na takové úrovni, abych je mohl s klidným svědomím zákazníkovi  namontovat. Ty zkušenosti z praxe jsou spíše opačné, kde byl problém, tam byl on. Nebudu záměrně jmenovat, to mi zde nepřísluší.
To už si víc vážím pana Hudečka, opět nebudu jmenovat firmu, všichni zasvěcení víme vo co go, kterého alespoň zajímá zpětná vazba a pracuje s ní i do budoucna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Otakar Dosbaba
*

Oblíbenost autora: 129
Offline Offline

Příspěvků: 1121


« Odpověď #12 kdy: 15.09.2008, 16:23 »

Dopr..., zas ta jedna zasr..., bezpáteřní, prodejná marketigová kravaťácká parazitující a všudepronikající svoloč. Radši nejsem zvědav, za jak dlouho tihle paraziti ruku v ruce s komercí a tupostí davu stihnou zdevastovat tuto planetu. Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 11
Offline Offline

Příspěvků: 1912


telefon +420 604791991


Email
« Odpověď #13 kdy: 15.09.2008, 18:58 »

TO : Červený

Já bych tu dotyčnou firmu zas tak moc nezatracoval. Jsou věci které mají dobré, ne li nejlepší.
 Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Alin
*

Oblíbenost autora: 178
Online Online

Příspěvků: 2631


« Odpověď #14 kdy: 15.09.2008, 19:07 »

To už si víc vážím pana Hudečka, opět nebudu jmenovat firmu, všichni zasvěcení víme vo co go, kterého alespoň zajímá zpětná vazba a pracuje s ní i do budoucna.

Já sice proti panu Hudečkovi nic nemám ale způsob jeho propagace je mi osobně tak protivný jako jsou podomní prodejci čehokoli. Uznávám že je to jen osobní pocit a můj problém ale nemohu si pomoct.  nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.084 sekund, 25 dotazů.