Autor Téma: Mohu vést některý z domovních obvodů i stropem?  (Přečteno 1629 krát)
Filips


Email
« kdy: 15.09.2008, 19:09 »

Dostal jsem ve škole udělat za úkol rozvod domovní instalace (nakreslit na papír).

Mám dvě místnosti a mám mezi nimi chodbu.
Na jednu zeď, která dělí pokoj č. 1 a chodbu jsem přivedl vodiče a udělal jsem tam krabici.
Z té krabice jdu do pokoje č. 1 (přes zeď) a chtěl bych jít i do pokoje č. 2.
Ale všechny zdi jsou daleko.
Je tady možnost táhnout kabel z krabice u pokoje č. 1 do krabice u pokoje č. 2 stropem?

Nebo je to úplný nesmysl a musím jít po nějaké jiné zdi?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: -16
Offline Offline

Příspěvků: 1494


telefon +420 604791991


Email
« Odpověď #1 kdy: 15.09.2008, 19:11 »

TO : Filips

Stropem lze.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Patrik Augustin
*

Oblíbenost autora: -2
Offline Offline

Příspěvků: 383


Email
« Odpověď #2 kdy: 16.09.2008, 06:29 »

lze stropem  i podlahou.Ale na druhou stranu proc nekde nejaka rozvodna krabice navic.V dnesni dobe kdy se da spousta veci natahat najednou a pospojovat napriklad svetla v krabici za vypinacem mi to prijde jednodussi.Koukam ze  se ve skolach porat uci postaru.No a pak prijdete do praxe a koukate ze to co Vas ucili vlastne neni vubec pravda.Jeste si dovolim poznamku:
Otazka zni musite vedet co mate za material na strope.Vetsinou jsou to betonove preklady.Takze pokud to nakreslite stropem a jako projektant to date remeslnikovi co to bude delat tak Vam garantuju ze ten bude pekne nasr... a bude nadavat kterej blbec to kreslis a at si to de vysekat sam :-)
Jestli po Vas chteji pouze nakreslit kudy vedou draty tak to nema s projektovanim nic spolecneho to do pudorysu zvladnete nacmarat rukou vklidku u pivka v hospode do hodiny.
Jeste se zeptam kreslite to v ruce (jeste jako my na prkne) nebo do nejakeho danneho pudorysu v nejakem ACADu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Augustin
*

Oblíbenost autora: -2
Offline Offline

Příspěvků: 383


Email
« Odpověď #3 kdy: 16.09.2008, 06:37 »

jeste je jedna moznost jak to vest stropem a to jsou podhledy.Pokud bude napriklad v chodbe snizeny strop zavesenym podhledem coz se neska normalne dela tak bych navrhl kabelaz pod stropem bud na nejaky rost napriklad Merkur a nebo do listy pripadne existuji hmozdiny od Wapra do kterych se daji prichytit vazaci pasky a krasne na ne vysvazkujete celo kabelaz aniz by lezela na podhledu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*

Oblíbenost autora: 204
Offline Offline

Příspěvků: 1966


Podbořany- projekční činnost, hromosvody, montáže

horac.horsky@tiscali.cz SKYPE:+pavelh676
Email
« Odpověď #4 kdy: 16.09.2008, 06:58 »

TO FILIPS: nedělal bych z toho žádnou vědu. Přes strop normálně lze a basta. Nelamte si hlavu nějakými konstrukcemi, to vás čeká až v případě, že budete jednou skutečný projektant. Tak jak to děláte, děláte dobře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Provádím:     -projektování el. zařízení a hromosvodů
                   -projekce domovních a bytových el. instalací
                   -návrhy a výpočty osvětlení objektů
                   -projektování osvětlení sportovišť
Montáže a opravy el. instalací a zařízení.
Zajištění odborných revizí el. zařízení
tel. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
... (nepoužívejte prosím externí odkazy, nikdo je neudržuje, využijte možnosti přidání přílohy) ...    www.nas-elektrikar.cz
Sebevětší zkušenosti vám nepomohou překonat fakt, že všechny vaše znalosti se týkají minulosti a všechny vaše rozhodnutí budoucnosti.