Autor Téma: Jakou zvolit řídicí jednotku pro větrání?  (Přečteno 21172 krát)
Martin Jeřábek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 14.09.2008, 09:46 »

Popis situace:
garáž 4 x 13 m. Orientace V-Z. Dva větrací otvory, na východní straně vlevo u země na opačné pak vpravo u stropu.
Nyní k podstatě dotazu.
Existuje nějaká řídící jednotka do rozvaděče, která by vyhodnocovala venkovní a vnitřní teplotu a venkovní a vnitřní vlhkost a na základě znalosti těchto údajů by spouštěla ventilátory umístěné ve větracích otvorech v garáži?
Zejména se mi jedná o kontrolu rosného bodu, tak aby se  vnitřní prostor vždy odvlhčoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
lyon
« Odpověď #1 kdy: 14.09.2008, 18:13 »

,  
popis situace:
garáž 4 x 13 m. Orientace V-Z. Dva větrací otvory, na východní straně vlevo u země na opačné pak vpravo u stropu.
Nyní k podstatě dotazu.
Existuje nějaká řídící jednotka do rozvaděče, která by vyhodnocovala venkovní a vnitřní teplotu a venkovní a vnitřní vlhkost a na základě znalosti těchto údajů by spouštěla ventilátory umístěné ve větracích otvorech v garáži?
Zejména se mi jedná o kontrolu rosného bodu, tak aby se  vnitřní prostor vždy odvlhčoval.

Děkuji za odpovědi.


Já bych na Vašem místě, tak bych popřemýšlel o ventilátoru s hydrostatem, v současné době je nabízí spousta firem, stačí si jen vybrat....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
t_fuk
« Odpověď #2 kdy: 14.09.2008, 19:05 »

Já bych na Vašem místě, tak bych popřemýšlel o ventilátoru s hydrostatem, v současné době je nabízí spousta firem, stačí si jen vybrat....

Taková myšlenka se sice nabízí, bylo by to jednoduché - má to ale jeden háček.
Pokud je venku lezavé mokré počasí, a garáž není vytápěná, tak by spuštění ventilátoru na základě relativní vlhkosti v garáži bylo kontraprodukti vní.

Zřejmě proto pan Jeřábek poptává řešení s měřením parametrů venkovního i vnitřního prostředí.
O hotovém, k tomuto účelu naprogramované m řešení nevím. Zakázková výroba by nebyla problém, ale cena by nebyla zrovna lidová.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 15.09.2008, 10:18 »

...ale cena by nebyla zrovna lidová...
Nejdražší by asi bylo koupit dva doopravdy funkční a přesné... ééé... jak se jmenuje měřič vlhkosti s kontaktem, hydrostat? Pak dva termostaty a jednoduchá relátková logika.
Sepnu tehdy, když vlhkost venku je nižší než uvnitř a zároveň jsou obě teploty nad určitou úrovní (možná by stačila venkovní).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
t_fuk
« Odpověď #4 kdy: 15.09.2008, 10:37 »

Nejdražší by asi bylo koupit dva doopravdy funkční a přesné... ééé... jak se jmenuje měřič vlhkosti s kontaktem, hydrostat? Pak dva termostaty a jednoduchá relátková logika.
Sepnu tehdy, když vlhkost venku je nižší než uvnitř a zároveň jsou obě teploty nad určitou úrovní (možná by stačila venkovní).

Tak jednoduše by to nešlo. Nedalo by se tímto způsobem ošetřit obě nejtypičtější situace:

1) venku prší, teplota 15°C, relativní vlhkost >95%. V garáži teplota 20°C, vlhkost 60%. Přijedete se zmoklým autem, strčíte do garáže. Zapnout ventilátor má smysl až doprší a uschne, r.v. <70%. Tuto situaci byste navrženým způsobem ošetřil.

2) venku lehce pod nulou, r.v. 60%,  auto s podběhy a spodkem od sněhu, v garáži 10°C.
Zapnul byste touto logikou větrák? A zůstal by zapnutý, i až by v důsledku výměny vzduchu ochladla garáž na 5°C?

Já bych si myslel, že aby to mělo smysl a nevyžadovalo obsluhu, muselo by to změřit venkovní teplotu a vlhkost, spočítat na jakou rel. vlhkost se to změní při ohřátí na teplotu garáže, porovnat s aktuální rel. vlhkostí v garáži a podle toho rozhodnout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 15.09.2008, 10:46 »

... ééé... jak se jmenuje měřič vlhkosti s kontaktem, hydrostat?

Ano. A nebo taky hygrostat, řídčeji také humidostat.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 15.09.2008, 10:55 »

Tohle neni snadna zalezitost. Jako jedine smysluplne vidim 2x teplomer, 2x hygrometr, vse s prevodnikem 0-10V nebo 4-20 mA a to vse zavedeno do nejakeho slusne vykonneho PLC s naprogramovano u krivkou rosneho bodu v zavislosti na teplote a s docela hardcore ridici logikou spinajici treba prave v te zime jeste i nejaky topny element. Vyvoj neceho podobneho by slo ufinancovat tak nekde v prumyslu nebo v garazich pod nejakym obchodnim hypercentrem.

Obavam se, ze pokud neni vasim konickem vzducharina, domaci vyroba cidel a jeste programovani PLC tak domaci reseni zbudovane svepomoci nehrozi a profi reseni bude nad vase financni moznosti. Takovy snimac vlhkosti a teploty s vystupem 4-20mA+Pt500 stoji kolem peti tisic a vy potrebujete dva...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 15.09.2008, 14:17 »

Zpřesnění x+1:

větrák zapnut = (vlhkost vně < X) & (vlhkost uvnitř > Y) & (teplota vně > Z)

Předpokládám X tak o 15 - 30% větší než Y. Dále Z tak 5st.C.

Pro případ příjezdu mokrým autem bych paralelně dal manuální časový spínač tak 30 min.

Pak už je třeba jen "vyladit" systém v provozu.

P.S. Na PLC by šly sestavit mnohem sofistikovaněj ší podmínky včetně počítání rosného bodu, ale když si představím náklady na pořízení a následný provoz...  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
t_fuk
« Odpověď #8 kdy: 15.09.2008, 14:48 »

Pro případ příjezdu mokrým autem bych paralelně dal manuální časový spínač tak 30 min.

větrák zapnut = (vlhkost vně < X) & (vlhkost uvnitř > Y) & (teplota vně > Z)
Předpokládám X tak o 15 - 30% větší než Y. Dále Z tak 5st.C.


Nezlobte se, ale to mi přijde trochu úsměvné.
- Případ příjezdu suchým autem vůbec není třeba řešit,
- případ příjezdu mokrým autem byste řešil časovým spinačem 1/2h (i když efektivní vysušení je možné až po dešti)
- případ příjezdu zasněženým autem byste taky neřešil

To už je lepší si tam dát časové relé 1h případně doplněné dálkovým ovladačem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 15.09.2008, 15:46 »

Co je na tom úsměvného..... .?   Mrknutí Mrknutí Mrknutí

Suché auto řešit samozřejmě nebudu (od toho ten spínač je manuální).
Mokré auto dávám na zvážení uživatele, proto opět manuální spínač (ono už může být dávno po dešti nebo příznivá prognóza).
Auto od sněhu je naprosto neřešitelné, je lepší ho nechat venku, je-li to garáž u rodinného domku apod. Vlastní zkušenost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 15.09.2008, 15:59 »

Asi bych tenhle problém neřešil, protože
1/ auto má svoji životnost  Pláč
2/ dělat autu pohodlíčko když stojí 500 000.- neřešil bych  Mrknutí
3/ stojí-li auto víc jak 1 500 000.- tak bych měl mít i na klimatizaci garáže  boss
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
t_fuk
« Odpověď #11 kdy: 15.09.2008, 16:06 »

Co je na tom úsměvného..... .?   Mrknutí Mrknutí Mrknutí

Suché auto řešit samozřejmě nebudu (od toho ten spínač je manuální).
Mokré auto dávám na zvážení uživatele, proto opět manuální spínač (ono už může být dávno po dešti nebo příznivá prognóza).
Auto od sněhu je naprosto neřešitelné, je lepší ho nechat venku, je-li to garáž u rodinného domku apod. Vlastní zkušenost.
No, takže vlastními slovy vysvětlujete, že ten automat nemá smysl.

Ve skutečnosti smysl má, ale musí mít rozhodovací algoritmus složitější.
Auto od sněhu je samozřejmě řešitelné, a když bydlíte v Praze, tak jakékoli řešení je lepší než si ho nechávat 1x měsíčně vykrást (včetně vytlučení oken).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 15.09.2008, 16:22 »

Tentokrát cituji sebe:

Na PLC by šly sestavit mnohem sofistikovaněj ší podmínky včetně počítání rosného bodu, ale když si představím náklady na pořízení a následný provoz...

Jinak už by to směřovale ke stavbě čehosi jednoúčelového s mikroprocesore m. Pokud by něco podobného mrňavého programovateln ého s několika vstupy/výstupy šlo koupit, také bych to uvítal. Nevyhnete se vlastnímu algoritmu, protože sofistikovaném u větrání garáže se asi nikdo nevěnuje. Nemluvě o ceně čidel.
Mé "řešení" jsem předložil jenom jako hříčku k zamyšlení, jestli by to nešlo řešit za použití "primitivní" logiky. Takže závěr je: pro garáž těžko  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Jeřábek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 15.09.2008, 17:57 »

,
děkuji za všechny odpovědi. Pouze jste mě utvrdili v názoru, že na první pohled tak jednoduchá činnost jako je větrání garáže bude vyžadovat poměrně složité řešení.
V minulosti jsem se s tímto problémem setkal, šlo o větrání skladu. Tam však byl skladník, měl vlhkoměr a teploměr a na základě diagramu o větrání rozhodl, zda větrat či nikoli.

PS: V Praze bydlím, takže je opravdu lepší něco než nic. Za akceptovatelno u výši nákladů na řídicí jednotku považuji hranici 10000 Kč.

Ještě jeden dotaz: Umí tento problém vyřešit tzv. inteligentní elektroinstala ce?

Děkuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 15.09.2008, 21:49 »

Jestli byste za samotnou řídicí jednotku dal 10.000, k tomu čidla a sám byste si to naprogramoval, tak to by se to už asi dostalo do reálné pozice.

Z oblasti HVAC controllerů znám detailně jen JCI DX-9100 - u toho mám naprosto jasnou představu, jak to s ním udělat (má i psychrometrick é výpočty) - ale ten je pro Vaši potřebu zbytečně luxusně vybaven a taky cenou je o dost výš. Něco přiměřeného by se asi ale dalo najít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #15 kdy: 15.09.2008, 22:13 »

Řídící relé EASY to taktéž zvládne.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 15.09.2008, 22:29 »

Tady odpovídal tento :

A tady zase tenhle :

Ví někdo, jde-li o příbuzné, jedince s rozpolcenou osobností (nic ve zlém),  srandistu a nebo je to nový druh zábavy, jehož smysl mi uniká ?  Kroutím očima

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 15.09.2008, 22:36 »

Řídící relé EASY to taktéž zvládne.  Mrknutí

Neznám detaily, ale 819 by to mohla zvládnout a pod 10.000 se vejde  Úsměv
Tady odpovídal tento : t_fuk
A tady zase tenhle : Fuk Tomáš
Ví někdo, jde-li o příbuzné, jedince s rozpolcenou osobností (nic ve zlém),  srandistu a nebo je to nový druh zábavy, jehož smysl mi uniká ?  Kroutím očima
Vrátil jsem se jen z podpalubí (anonymní_anony m) zpět na palubu a  z.d.r.a.ví.m tímto všechny udatné přispěvatele!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak připojit klimatizaci v panelákovém bytě?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Kde najit nejake elektricke a blokove schema klimatizaci?
 Jak nejlépe ochránit splitovou klimatizaci před bleskem ?
 Existuje domovní ventilátor do hořlavého podkladu ?
 Jak zhodnotit při revizi přívod pro klimatizaci s ohledem na vnější teplotu?
 Jak chránit klimatizační jednotky před bleskem, dle staré nebo nové ČSN?
 Podla akeho predpisu sa robi revizia kompresorovej jednotky klimatizacie?
 Jak řešíte odvod tepla z rozvaděče vy?
 Jaké normě odporuje uložení el. obvodů uvnitř vzduchového kanálu klimatizace?
 Jak účinně ochránit splitové klimatizace, resp.místnost před zavlečením blesku?
 Dáte tip na spolehlivou klimatizaci pro 3m3 cca 1200W?
 Už jste řešili chlazení serverů principem chladné uličky?
 RITTAL note #1: Chlazení rozvaděčů pomocí ventilátorů
 RITTAL note#2: Chlazení rozvaděčů pomocí klimatizačních jednotek
 Použili jste někdy chlazení rozvaděče systémem voda - vzduch?
 Jak v létě zásobovat podnik chladem z dřívějšího tepla?
 Máte zkušenosti s propojením klimatizace k systémové instalaci?
 RITTAL: Představujeme novou generaci chladicích jednotek Blue e+
 Je potřeba ještě dělat k revizi klimatizačních jednotek revizi elektro?
 RITTAL: Princip chlazení nové jednotky Blue e+
 RITTAL: Proč používat chladicí jednotku Blue e+
 Může být klimatizace připojena na rozvaděč serverovny?
 Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?
 LIVE Rittal: Chladicí jednotky Blue e+ (REPRÍZA)
 RITTAL: Návrh vhodné technologie chlazení rozv programem Therm
 Má význam zateplení stěn rozvaděče podobně jako stěny domu?
 LIVE RITTAL: Kapalinové chlazení (dotazy)
 LIVE RITTAL: Rozvaděčové chladicí jednotky - od návrhu k provozu
 LIVE RITTAL: IT chlazení
 Kdy je vhodné rozvaděč chladit vzduchem a kdy kapalinou?
 Q: Jak spočítám, zda potřebuji klimatizaci, pokud neznám výzbroj?
 Q: Mají přístroje v rozvaděči, vzhledem k jejich chlazení, odlišné umístění?
 Q: Lze chladit rozvaděč s vyšším krytím jinak než klimatizací?
 Kdy je vhodné rozvaděč chladit vzduchem a kdy kapalinou?
 Jak a čím chladíte IT v rozvaděčích?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 22 dotazů.