Autor Téma: Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/?  (Přečteno 31912 krát)
Vladimír Halmo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 13.09.2008, 21:27 »

Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/? Nejedná sa o byt ani rodinný dom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 13.09.2008, 21:48 »

Jak jsou v té koupelně stanoveny vnější vlivy ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Vladimír Halmo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 14.09.2008, 15:01 »

V kúpelniach sa predsa vonkajšie vplyvy neurčujú; postupuje sa podľa STN 33 2000-7-701: Priestory s vanou alebo sprchou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 14.09.2008, 15:35 »

TO: Halmo

Jakkoliv se zdá Vaše otázka absurdní a proti všem zvyklostem, musím přiznat, že je to nový pohled na prostory (místnosti) s vanou nebo sprchou.  Kroutím očima

Nikdy by mne podobný dotaz tak nezaskočil a rovnou bych odpověděl - nesmí.

Skutečnost je ale jiná. Podle nové normy ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 stačí,  když bude přívod do rozvodnice chráněný proudovým chráničem 30 mA. Potom nenacházím žádný jiný článek, který by zakazoval umístit rozvodnici do tohoto prostoru.

Stále ale cítím, že by bylo vhodné,  a pokud to je možné,  umístit rozvodnici mimo tento prostor a nebo minimálně do vzdálenosti za bývalou zónu 3, tj. cca 3m od vany. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Vladimír Halmo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 14.09.2008, 16:07 »

Dakujem za vyjadrenie pán Beláň; súhlasím s Vašim názorom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 14.09.2008, 18:08 »

V kúpelniach sa predsa vonkajšie vplyvy neurčujú; postupuje sa podľa STN 33 2000-7-701: Priestory s vanou alebo sprchou.

Jestliže se nejedná o bytovou nebo obdobnou koupelnu, tak si jen se zónami dle ČSN (STN) 33 2000-7-701 (ed.2) nemusíte vystačit.
Viz např. čl.701.1 Poznámka 1 nebo čl.701.512.2.

Ale jak uvádí kol. Beláň, ač se zdá něpad umístit do těchto prostor rozvaděč jakkoli absurdní, zřejmě to v zásadě není nic proti něčemu.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #6 kdy: 14.09.2008, 18:16 »

ČSN (STN) 33 2000-7-701 (ed.2)

Změnila výše uvedená norma rozměry zón ?
Co vše výše uvedená norma změnila od staré ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 14.09.2008, 18:52 »

Myslím si totéž co již bylo řečeno, ale upozornil bych na ČSN 33 2130/1983, která je uvedena jako související a na čl.4.6.11.
4.6.11.  rozvaděče (rozvodnice) za elektroměrem mají být umístěny v suchých  místech, kde se není třeba obávat velkých změn teploty, znečisťujících nebo jiných škodlivých výparů,  ohně, prachu, špíny a otřesů. Musí se osadit v takové výši a na takovém místě, kde vzhledem k jejich konstrukci nehrozí mechanické poškození. Pokud se umísťují v prostředí jiném než základním, je nutné volit  provedení (krytí) vyhovující tomuto prostředí (viz též ČSN 33 2310).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #8 kdy: 14.09.2008, 18:55 »

TO: Kolesa

Cituje co je uvedeno v nové normě.

Změny proti předchozím normám

Změny proti požadavkům předchozí normy jsou především:

– rozšíření zóny 3 na celý prostor místnosti obsahující vanu nebo sprchu a z tohoto důvodu vynechání zvláštních požadavků na elektrické zařízení v zóně 3;

– použitelnost požadavků na elektrické zařízení obsažené v této části i pokud jsou instalovány prefabrikované části obsahující vanu nebo sprchu;

– vyjasnění požadavků na místní doplňující pospojování;

– zavedení specifických požadavků na specifické spínače, spotřebiče a zařízení užívající elektrický proud v zóně 1 a 2.
 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #9 kdy: 14.09.2008, 19:24 »

takže rozměry zón se nezměnily ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #10 kdy: 14.09.2008, 21:11 »

TO : Halmo

O jakou koupelnu se vlastně jedná, když ne o byt nebo dům ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Vladimír Halmo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 14.09.2008, 22:34 »

Je to kúpelna v obchodných priestoroch; pôvodne tam mala byť priečka, ktorá bola zrušená a tak sa rozvádzač ocitol v priestore so sprchou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #12 kdy: 14.09.2008, 22:36 »

To má být sprcha pro zaměstnance?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #13 kdy: 14.09.2008, 22:43 »

TO : Halmo
Nějak si to nedokážu představit, ale proč ne.
Můj názor je, že pokud je ta rozvodnice ve II tř. izolace, a má krytí aspoň IP44, nebo vyšší, asi bych nebyl proti. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Václav 3
« Odpověď #14 kdy: 14.09.2008, 22:48 »

Je to děs, co občas zákazníci vymyslí!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #15 kdy: 14.09.2008, 22:49 »

To má být sprcha pro zaměstnance?

Zajímalo by mě, kdo by byl tak úchylný a prchoval by se v práci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3
« Odpověď #16 kdy: 14.09.2008, 22:55 »

to Michal Kolesa:

Je vidět, že jste nikdy do práce nechodil!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
t_fuk
« Odpověď #17 kdy: 14.09.2008, 23:29 »

Nechci být rýpal, ale...
Živě si představuji, jak zaměstnanci budou reagovat. To aby byl rovnou vedle pověšen zalaminovaný přípis vedení, že to prověřili dva soudní znalci a tři revizáci, a že je to opravdu, ale opravdu bezpečné, a že nemají dát na pomluvy, jako že voda a elektrika se nemají rády.
A  k tomu ještě přísný zákaz stříkat po sobě navzájem vodou.
 Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké svítidlo s kterým stupněm krytí IP mám zvolit do koupelny?
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem?
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Vracím se k tématu o společném okruhu pro běžnou zásuvku a světlo v koupelně. Vzpomínáte si?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Jak provést pospojení s potrubím z plastu, a uvnitř z mědi nebo anticora?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Že bychom vystěhovali všechny pračky z koupelen?
 A zase ta koupelna.......
 Je IPx4 také za stenou sprchového kútu?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Kde všude se nachází "umývací prostor" dle ČSN 332000-7-701?
 Je možné umístit u bazénu krátkovlnný infračervený zářič?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Mohu umístit světlo do blízkosti sprchového koutu, když má spínač přímo v těle?
 Nevíte kolik ´Wattů´ bodového osvětlení dát do koupelny?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním parních boxů a masážních sprchových boxů?
 Kde je hranice pro umístění zásuvky nad umyvadlem?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Lze umístit regulaci v koupelně v zóně 2?
 Jaké je minimální krytí elektrických zařízení v koupelnách v zoně 0 až 3?
 Jak správně vymezit zónu ve sprše s pohyblivou sprchovou hlavicí?
 Dali byste elektrické podlahové topení pod sprchový kout?
 Kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení koupelen s rozvaděčem?
 Budete podle nové normy pro koupelny pospojovat i dveřní zárubuně?
 Co udělat s neuzemněným zelenožlutým vodičem v koupelně?
 Musím v koupelně skrýt vedení do kovové trubky?
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Jak realizujete ventilaci v koupelnách?
 Jak provést pospojení v koupelně a potrubím AL s plastovým povlakem?
 Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
 Je možné zapojit na FI celou koupelnu včetně zásuvek?
 Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ?
 Považuje sa sklenená stena v sprche za pevnú priečku ?
 Patří do umývacího prostoru i navazující prostor ke zpracování potravin?
 Mohu nad umyvadlo nad vanou dát světlo určené do umývacího prostoru?
 Jaké IP krytí má mít zásuvka v koupelně?
 Setkali jste se s takto nesprávně provedenou instalací v prostoru koupelny?
 Je možné umiestniť svietidlo pod umývadlo?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Je možné umístit zásuvku pro pračku cca 50 cm nad přívodní vodovodní kohout?
 Jak instalovat kabelová vedení ve zdi koupelny?
 Jak připojit vířivku, pokud její přívod je 1m dlouhý?
 Jak je řešen umývací prostor dle německých norem DIN VDE?
 Může být kombi žebřík v zóně 2 ?
  Je běžná bytová koupelna normální prostor ?
 Doporučuje norma elektrické odporové topení uvnitř sprchového koutu?
 V jaké vzdálenosti od kohoutku bez umyvadla mohu umístit zásuvky?
 Mohou vést kabely na stěně v umývacím prostoru?
 Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Na co ze strany elektro nezapomenout na WC pro invalidy?
 Znáte umývací prostor made in Great Britain?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Je nutné ochranné pospojování v koupelně s plastovými rozvody?
 Kam připojit elektrickou topnou tyč IP44 v koupelně v zóně 2?
 Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?
  Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Pospojování v koupelně
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Mohu v koupelně použít zrcadlo s osvětlením IP20?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Aké sú plusy a mínusy pripojenia vane na centrálne pospojovanie v jadre?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Nemá někdo k dispozici ČSN 37 5215 z roku 1971?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Kdy připojit topný žebřík v koupelně na ochranné pospojování?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Co se často v koupelnových zónách nedodržuje?
 Jak do koupelny instalovat zařízení v ČSN 332000-7-701 neuvedená?