Milan Pecka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 09.09.2008, 09:40 »

Pro ovládání ventilátorů jsem použil plastový rozvaděč na povrch IP 44.
Obsahuje 1F stykač, 16A jistič a 6A jistič na cívku stykače.
Umístěn je v zemědělské firmě v uzamykatelné, suché a normálně zaprášené rozvodně.
Reviznímu technikovi, se ale nelíbí.
Požaduje IP58, tovární výrobek se štítkem.
Není to první případ.
Pošlete mi odkaz na normu, kde je psáno, že jsou nutné téměř všude tovární rozvaděče, proč tak vysoké IP a kam a kdy požívat klasický platový rozvaděč z velkoobchodu bez štítku s osazením komponentů na místě?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 09.09.2008, 09:55 »

Stupeň krytí musí odůvodnit. To znamená, že musí mít protokol vnějších vlivů v dané místnosti.  Na tom bych začal nejdříve stavět. Měla by to být součást projektové dokumentace. Zde se ukáže, jestli je jeho požadavek oprávněný či nikoli.

A o těch rozvaděčích, kdo je smí sestavovat a kde používat ,  to je už tolik prodiskutované téma, že vás pouze odkážu na starší diskuse. Zkuste vyhledávač zde na elektrice.

A Vy máte projekt?  Pokud ne, tak očekávejte vyšší nároky od revizního technika. Taky se snaží pracovat podle předpisů a přebírá pak v podstatě všechna rizika za vás. Vy taky vyžadujete při koupi nějakého výrobku nějaký návod k použití podle platných zákonů. Elektroinstala ce je je také nějaký výrobek a musí obsahovat všechny náležitosti. Tedy i projektovou dokumentaci. Polovinu dotazů by zde pak snad ani nemuseli návštěvníci dávat, protože by vše našli přímo v projektu. Od krytí až ke způsobu provedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 09.09.2008, 10:01 »

Rozváděč je výrobek dle zák. 22/97. Dále dle ČSN EN 60439-1 jste jako výrobce povinen provést částečně typovou resp. typovou zkoušku a rováděč opatřit štítkem (povinné údaje - viz norma).
Krytí přímo souvisí s protokolem o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3. Bez něj minimální stupeň krytí nelze určit (co je to "normálně zaprášené"?).
Doplním: elektroinstala ce není výrobek. Výrobkem je pouze rozváděč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 09.09.2008, 10:06 »

Krytí rozvaděče by mělo být v souladu s požadavky vydefinovanými projektantem na základě protokolu o určení prostředí (ČSN 33 2000-3). Tento protokol by měla zpracovat odborná komise provozovatele/investora.

Výrobní štítek rozvaděče je "doporučenou" povinností podle ČSN ČSN EN 60439-1 ed.2 čl. 5.1, kde je vypsáno i co má štítek obsahovat. Dovolím si upozornit, že, ač to považuji v mnoha případech za debilní, stal jste se výrobcem rozvaděče se všema povinnostmi z toho vyplývajícími (povinnost vykonat  typovou a kusovou zkoušku rozvaděče atd. vše podle výše uvedené normy + splnění povinností vyplývajících ze zákona 22/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády 17/2003, 616/2006 + označení CE).

Osobně to řeším zadáním výroby rozvaděče odborné firmě a mám pokoj.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 09.09.2008, 10:38 »

Provádím to stejným způsobem. Nechávám si ho udělat namíru. Odpadá mi jedna starost. Dostanu k němu všechny podklady i štítek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Jaké používáte bytové rozvodnice?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Lze osadit prázdný podružný rozvaděč nebo jej musím koupit již sestavený?
 Jak vysoko umístit podružný rozvaděč který bude na chodbě?
 Moze byt polystyren okolo domoveho rozvadzaca?
 Může být náhrada domovní rozvodnice "dírou ve zdi"?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Je možné použít dvě skříně s jističi v jedné domácnosti?
 Musí být pojistková skříň ještě mezi rozvaděčem před domem a nachodbě?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 Mohou být jističe umístěny v koupelně?
 Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
 Který předpis hovoří o volném prostoru před rozvaděčem?
 Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Mohu zhotovit před rozváděčem dodatečný umělý schod ?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
  Je možné umístit domovní rozváděč na hranici schodů?
 Musí být rozvodná skřín na chodbě BD zajištěna proti otevření?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Je možné přesunutí rozvaděče z chodby do garáže?
 S kterou normou je umístění bytového rozvaděče hned pod stropem v souladu?
 Môžem medzi elektromer a domový rozvádzač vložiť rozvádzač pre záhradu?
 Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
 Může být v úklidové místnosti umístěn rozvaděč?
 Je možné mít mezi skříní s měřením a domem ještě rozvaděč pro budoucí napojení?
 Je možné umístit bytový rozvaděč nad prostor ohybu schodů?
 Je možné instalovat rozvodnici v šatní skříni?
 Lze umístit jističe o metr níž, když se nebude měnit hlavní přívod od elměru?
 Kam umístit malý rozvaděč v jímce čističky odpadních vod?
 Mohou být rozvaděče domovní režie v bytových domech uzamčené?
 Musí být bytový rozvaděč paneláku nutně v bytě?
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Musí mít kůlna vlastní rozvodnici?
 Mohou být jističe od bytu na veřejné chodbě bytového domu?
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?
 Proč je nutné kvůli dvousazbě měnit pozici rozvodnice?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Prečo je nevhodné umiestniť bytový rozvádzač nad vstupné dvere?
 Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?
 Je možné umístit rozvodnici na komín Schiedel?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
 Smí se dát podružný rozvaděč pro kuchyň do stoupačky za wc?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 22 dotazů.