Autor Téma: Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?  (Přečteno 53204 krát)
Ziman Juraj
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 28.08.2008, 15:13 »

Začínam plánovať rekonštrukciu v RD. Odborníka som ešte neoslovil, no chcem si vytvoriť nejakú prestavu o možnostiach. Som síce slaboprúdar, ale nepraktizujem ako elektroinštala tér. Dom je 3 izbový+kuchyňa+kúpelňa+vedlajšie stavby (nízkoodberové miesta napr. letná kuchyňa, garáž)

Čo je už hotové (robil odborník):
Prívod k elektromeru AYKY 4x16mm2, hlavný istič pri elektromery 25A, prívod do domu AYKY 4x10mm2.

Čo ďalej, možnosti:
- plánujem 3 svietiace obvody (1. 2x izba, 2. izba+kuchyňa+chodba, 3. kúpelňa) s vodičmi CYKY 3Jx1,5mm2
- plánujem 4 zásuvkové obvody (1. 2x izba, 2. izba+chodba, 3. kuchyňa, 4. kúpelňa) s vodičmi 3Jx2,5mm2
- plánujem 1 obvod na sklokeramický šporák (ja som myslel 5x4, ale tu som sa dočítal, že stačí aj 5x2,5)
- plánujem 1 všeobecný obvod na nízkoodberové miesta (ak sa dá, prívod do tých miestností s 3Jx2,5mm2 a potom z krabice roztiahnúť na svetlo 3Jx1,5 a na zásuvku 3Jx2,5)
- plánujem použiť ističe B10A (svietiací),  B16A (zásuvkový) a B20A (šporák)


Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič, po prípade použiť radšej chránič so vstavaným ističom? Aký je cenový rozdiel medzi týmito možnosťami? Aké parametre má mať chránič?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Svárovský
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 28.08.2008, 16:12 »

Na sporák bohatě stačí jistič 10a  v nejhorším 13a  proudový chrániče bych dal takto kuchin 4polový na sporák + 2polový na ost. spotřebiče
jeden koupelna další na obyvák a hlavně na dětský pokoj!!!
celkem 1* 4polový
            4* 2polový
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Svárovský
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 28.08.2008, 16:19 »

Do kuchině 3fázový přívod a dva samostatné pro ruzné sptřebiče
obyvák  16a okruh  ložnice +detský pokoj mohou mít společní okruch pro zásuvky koupelna 16a okruh pro pračku a (fén)
svetlo bych rozložíl na všechni tři fáze po 4a
1fáze kuchin obyvák
2fáze ložnice dětský pokoj
3fáze předsín koupelna wc
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Svárovský
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 28.08.2008, 16:21 »

potom bych ještě dal jeden obvod na ven přes proudový ch. 16a na tu sekačku nebo radio při grilovačce
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 28.08.2008, 17:13 »

V podstatě je to správně. Jen do kuchyně je potřeba dát více okruhů. NA to množství spotřebičů co se dnes používá se dávají alespoň tři okruhy. Dále bych použil pro každý pokoj samostatný okruh. Nevím co si představujete pod pojmem nízkoodběrové místo, ale nemíchejte zásuvkové a světelné okruhy dohromady.
Chrániče. Tak v podstatě stačí jeden. čtyřpól 30mA na všechno. Jen se doporučuje použít jich více z důvodů možného častého padání při použití pouze jednoho. A také při výpadku jednoho není potom všude tma.
Boiler samozřejmě vlastní okruh. Ten se vypíná při vysokém tarifu. A je to i podle návodu výrobce a podmínek distributora energie.(jinak by byl provoz o mnoho drašší)
Pračka samozřejmě taky samostatně. A ten vodič bez přerušení bude jistě pospojení. (moc důležité)
A tahat samostatný vodič jen v trubkách. ne podle kabelu.

Příjde mi, že nechcete oslovit žádného odborníka. Jen jste chtěl poradit. Doporučuji při Vašich znalostech oslovit projektanta elektro. I když se to nezdá,  ušetří Vám to hodně peněz a hlavně starostí do budoucna. Věřte, že nic není tak drahé jako špatně udělaná elektrika. Pak to nakupování prodlužováků a ty starosti nehledě na výchozí revizi, kde je projektová dokumentace potřeba. Stejně ji bude revizák vyžadovat a třeba ji i skreslí. To bývá ale pozdě. S instalací už nic neuděláte. Řešte to raději zavčasu. Většinu odpovědí na otázky Vám dá právě řádně provedená projektová dokumentace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jaroslav Svárovský
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 28.08.2008, 18:31 »

ne franěk ta věta
Věřte, že nic není tak drahé jako špatně udělaná elektrika.
je moc pěkná
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #6 kdy: 28.08.2008, 18:58 »

Určitým problémem je ten přívod, AYKY 4Bx 10 je málo, s ohledem na minimální průřez vodiče PEN (10 mm2 u Cu, 16 mm2 u Al).
Co se týká zásuvkových okruhů, obecně platí, že každý spotřebič nad 2 kW by měl mít samostatný okruh, t.j. samostatný přívod z podružné rozvodnice a samostatný jistič.
Standardem pro sporák nebo varnou desku je kabel CYKY 5Cx 2,5 a jistič 3x 16A/B. Je to dostatečné do cca 10 kW.
Co se týká proudových chráničů, ideálním řešením by bylo použít kombinované chrániče s jističem pro všechny okruhy, ale cena vás asi od tohoto odradí ... Mrknutí
Jeden centrální chránič není příliš vhodný z provozních důvodů. Bude vhodnější instalaci rozdělit alespoň na dva, spíše ale tak tři až čtyři chrániče.
Třeba jeden pro kuchyň, druhý pro "bytové" zásuvky (obývák, pokoje ..),  třetí pro koupelnu a další podružné věci, jako např. venkovní okruhy ...
Určité věci je vhodné zapojit úplně bez chrániče, jako např. vývod pro EZS (zabezpečovací systém) ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 28.08.2008, 21:39 »

Také je praktické pro chodbu nebo předsíň - odkud vedou dveře do pokojů, byť třeba jen s jedním světlem a obzvláště pokud je zde rozvaděč - udělat jeden extra světelný obvod.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Ziman Juraj
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.08.2008, 00:06 »

Ďakujem za odpovede.

Pán Franěk:
Pod pojmom nízkoodberové miesto myslím napr. letnú kuchyňu alebo garáž, tj. jedno svetlo+jedna zásuvka. Málo využívaná, skôr pre istotu, čo ak to niekedy budem potrebovať. Garáž mám 15m od domu a ťahať tam zvlášť svietiaci aj zásuvkový okruh sa mi zdá "luxus". Preto som to chcel riešiť jedným 3x2,5 a potom na to zapojiť to jedno svetidlo a jednu zásuvku.

S oslovením odborníka máte čiastočne pravdu. Kvôli rekonštrukcie domu som musel dať preložiť elektromer. Materiál a cca. 4 hod. práca odborníkov bola nehorázne drahá. Ak by podobne počítali aj inštaláciu v dome ...  Šok Preto som sa rozhodol, že "menej" profesionálnu prácu (sekanie, ťahanie káblov, zapojenie zásuvky) urobím svojpomocne, a "lahôdky" ako rozvodovú skriňu urobí odborník.

Nájsť dobrého projektanta alebo elektrikára v malom meste bude problém.

Pán Hasala:
Ten AYKY 4x10 odporúčili odborníci. Asi neni odborník ako odborník, ale vraj stačí.

Aká je cca. cena za istič, za chránič a za chránič+istič?

Ešte ma napadlo: Ak použijem viac fáz v kuchyni, ako ho zabezpečím dvojpólovým chráničom? Alebo na to použijem 4 pólový?
Ako je to s prepäťovou ochranou? Dá sa, oplatí sa, to riešiť "centrálne" v rozvodovej skrini, alebo radšej montovať zásuvky s integrovanou prepäťovou ochranou? Ak centrálne aká je postupnosť zapojenia (napr. elektromer->prúdový chránič->istič->prepäťová ochrana)?
Ak to nepovažujete za reklamu, na akých výrobcov sa mám zamerať pri výbere tých prvkov (Moeller, Legrand, ABB, Tracon, Schneider electric).

Ďakujem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #9 kdy: 29.08.2008, 06:34 »

ja chapu ze chcete usetrit pokud Vas nekdo natahl s cenou pri tom elektromeru.Po kud ti pani odbornici delali ten privod od elektromeru nekdy ted tak se trosku sekli v kabelu privo 10mm staci ale v CU a ne v AL.Ale to tam mohli dat CYKY-J 5x6mm nebo CYKY 4x6mm.Zalezi na tom jak mate provedeny ER rozvadec.PEN vodic budete muset rozdelit na PE a N a tim padem prizemnit bod rozdeleni to se Vam bude delat v bytove rozvodnici blbe.Vymenu privodniho kabelu bych jeste pouvazoval.Neh lede na to ze by jste na to mel mit vychozi revizi.Co se cen tyka tak hodne hrubo Moeller:
jistic char.B jednopol kolem 120 Kc
RCD 25A/2/0,03        kolem  1350 Kc
RCD 16A/1N/0,03/B   kolem 1200 Kc
Cen v ceskych korunach a fakt hodne hrubo.Osobne urcite souhlasim s ostatnimi nechte udelat projekt.Pak si v klidu muzete natahat a vysekat draty sam ale podle neceho se to musi udelat.Revizak (nebo alespon ja) bude chtit vedet kudy co de jak je to udelane a hlavne musi instalaci podle neceho posoudit cili srovnava se s projektem skutecnho provedeni.Pro jeden okruh staci technicka zprava a jednopolove schema toho okruhu ale pro instalaci v celem objektu to nestaci.Minima lne jednopolaky pro zapojeni rozvodnice.Na tu musi byt vyrobni stitek.Usetrit se da ale nemuzete setrit na nespravnych mistech.Projek t je zaklad.Ja ho radsi nakreslim a zapocitam do nabidky.Uz jen kvuli tomu ze pri kresleni vidim kolik kde ceho bude a s papirem se to lip konzultuje se zakaznikem nez potom udelat zasuvky a cele to 2x predelavat protoze zakaznik myslel ze to bude jinak.Takze ja udelam prvotni navrh rozmisteni pak to se zakaznikem projdeme udela se realizace a podle toho se doupravi projekt.Spokoj ene jsou obe strany a ta cena projektu v zakazce na cely RD nebo rekonstrukci celeho bytu napr 3+1 neni zas tak hrozna.Ale to mluvim o sobe nevim jak to delaji ostatni  Mrknutí
Takze zaver je ze to ten projekt asi urcite bude chtit.Dneska ho muze nakreslit kdokoliv ale musi tomu rozumet a vedet co dela.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #10 kdy: 29.08.2008, 07:53 »

Ten AYKY 4x10 odporúčili odborníci. Asi neni odborník ako odborník, ale vraj stačí.

No nejsem si jistý situací na Slovensku, ale v ČR platí, že minimální průřez vodiče PEN je 10 mm2 u Cu nebo 16 mm2 u Al. Určitá úleva platí u některých rozvodných závodů (podle regionů),  v neměřených částech el. instalace může být jako PEN použitý Cu 6. Ale to se týká pouze neměřených částí el. instalace (před elektroměrem),  alespoň pokud je mi známo.
No, třeba to některý ze slovenských kolegů vyjasní ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Miroslav Závodský
*
Offline Offline



bike je moj zivot, kaslat na pracu....


« Odpověď #11 kdy: 29.08.2008, 08:03 »

U nás platí to isté. PEN 16Al alebo 10Cu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 29.08.2008, 11:26 »

Někteří rádcové by měli ještě ke znalostem elektrotechnik y přidat trošku znalosti své mateřštiny. Nedělá dobrý dojem záměna tvrdého a měkkého i a podobně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 30.08.2008, 15:17 »

AYKY 4x10 se nevyrábí, zřejmě jde o překlep a má být CYKY 4x10 nebo AYKY 4x16. Nevím, domnívám se ale že se již nedá AYKY 4x10 koupit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 30.08.2008, 15:38 »

AYKY 4x10 se nevyrábí, zřejmě jde o překlep a má být CYKY 4x10 nebo AYKY 4x16. Nevím, domnívám se ale že se již nedá AYKY 4x10 koupit.

Klasický AYKY se opravdu vyrábí až od 16mm2, ale např v závěsném provedení se 4x10mm2 běžně dělá - viz http://www.kablo.cz/Products/CELOPLASTOVE/Installation%20Cables.aspx

Ale i přesto, je možné AYKY 4x10mm2 normálně sehnat.
Např. : http://www.beozelektro.cz/ceniky/cenik_beoz_1_11_2007.pdf
nebo : http://www.svitidla-osvetleni-elektro.cz/1-ayky-4x10-re/cz/d-78631/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Michal Hudeček - BONEGA
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #15 kdy: 30.06.2010, 12:09 »

Této problematice věnujeme celou sekci webu na adrese http://www.bonega.cz/lokalizace. Naleznete zde srovnání jednotlivých variant z hlediska ovliňování okruhů, zabraného místa i ceny:

Problém lokalizace poruchy: http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/lokalizace/reseni_problem.asp

Porovnání technických důsledků jednotlivých možností: http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/lokalizace/reseni_moznosti.asp

Cenová kalkulace: http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/lokalizace/reseni_kalkulace.asp (po kliknutí na tlačítko Přepočítat grafy se aktualizují grafy cen i počtu modulů dle vámi zadaných údajů).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Princip funkce proudového chrániče
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 22 dotazů.