Autor Téma: Který článek normy řeší jiskrovou bezpečnost?  (Přečteno 10580 krát)
Eduard Kučera
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 24.08.2008, 19:48 »

Pri preberaní inštaláciíí v zónach 1 a 2  a pre druh ochrany „i“ – iskrová bezpečnosť máme kopec problemov s dodávatelmi s nasledujúcimi nedostatkami :

1. prístroj MaR (merač hladin EEx ia IIBT6 ) obyčajná vývodka PG16 svetlej farby
  (podľa nás musí byť modrej farby a v napr. prevedení Exe ...)           

2. izolácia kábla obvodu JB je šedej farby a je vedený spoločne s napájacím káblom
  (....   modrá a oddelene aká je vzdialenost nevedeli sme zistiť ...)

3. inštalačná krabica s obvodom JB v zone 1 a 2 v prevedení IP 44 ! vývodky PG...
  (.... krabica EExe, alebo d... vývodku detto + modrej farby, + krabica doplnená označením
  "len pre JB obvod ")


poprosím poradte prípadne ak viete aj odkaz na normu a članok, čo to rieši
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Klinský
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 24.08.2008, 23:28 »

Na tyto dotazy není lehké jednoduše odpovědět - v Česku o tom pojednává ČSN EN 50020, ed.3- Nevýbušná elektr. zařízení - jiskrová bezpečnost "i",  dále o tom lze nalézt v ČSN EN 60079-14, ed. 2. Možná jen jednu definici - jiskrově bezpečný obvod- obvod, který za předepsaných zkušebních podmínek podle této normy nevytváří jiskry ani tepelné účinky, které by byly schopny způsobit vznícení dané výbušné plynné atmosféry. K otázkám: č. 1 - zde bych asi tak velký problém neviděl s použitou vývodkou, kdyby byly ostatní věci správně (přívodní kablík k zařízení - viz otázka 2). otázka 2 - o tom píše článek 12.2.2.6 - pokud je povrch značen barvou - tak musí být použito světle modré barvy. Dále: Jsou-li jiskrově bezpečné obvody nebo kabely, které nejsou jiskr. bezpečné pancířované, s kovovým pláštěm nebo stíněním, pak se oznčení jiskr. bezp. kabelů nevyžaduje. Ke společnému uložení - nelze ho vést společně s napájecím kabelem, pokud by jeden z nich nebyl s pancířem, kovovým pláštěm nebo stíněním. Takže v tom Vašem případě to asi nebude správně. Otázka 3 - vzhledem k tomu, že je to jiskr. bezp. zařízení, není nutné použít krabice do Ex. Proto jsem uváděl definici jiskr. bezp. zařízení. V čl. 12.2.1 je uvedeno: Součásti a vodiče jiskrově bezp. zaqřízení a návazných zařízení (např. bariéry) mají být normálně instalovány v závěrech, které zajišťují stupeň ochrany alespoň IP 20, aby bylo zabráněno neoprávněným zásahů a poškozením.  Tolik citát z ČSN. Spíše si ještě zjistěte, zda mají v rozvaděči instalovány příslušné bariéry pro každý obvod.
Doufám, že to bude pro vás dostačující. Ostatní si musíte najít sám, či se poradit s někým, kdo to také provádí (rev. technik pro objekty B).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro