Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Je možné zemnit v rozvodně vn měřící napětí v každém poli?  (Přečteno 2518 krát)
Vladimír Chmel
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 2


« kdy: 22.08.2008, 21:17 »

V rozvodně vn je pole měření, ve kterém je nula uzeměna přímo na trafech,
ale potom v každém vývodovém poli také,
jinak je rozvodna spojena zemí patřičného průřezu podle zkratového proudu rozvodny.

Jde to?
Můj názor je, že ne,
ale nenašel jsem podporu tohoto názoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Bernard
*

Oblíbenost autora: 14
Offline Offline

Příspěvků: 463


« Odpověď #1 kdy: 23.08.2008, 11:38 »

Nula se na každém přístrojovém transformátoru napětí a proudu zemní z provozních důvodů a také z důvodů bezpečnostních. Vaši oponenti mají pravdu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 441
Offline Offline

Příspěvků: 4848


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 23.08.2008, 13:05 »

Domnívám se, že tazateli jde o případ, kdy na rozvodně je jen jedna skříň měření s uzemněným N sekundáru PTN a táže se, zda má v každé skříni na svorkách průběžného napěťového vedení (třebas napětí pro wattmetry a pod) znovu N zemnit.
Je tak ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
dolac
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 41
Offline Offline

Příspěvků: 536


« Odpověď #3 kdy: 23.08.2008, 21:55 »

Keďže pán Chmel hovorí o jednom poli merania, tak vo vývodových poliach budú už iba prúdové meniče (PTP), teda sa jedna pravdepodobne iba o nulu sekundárných obvodov PTP. Táto nula nie je pracovná, ale má iba bezpečnostnú funkciu a mala by byť spojená s najbližším zemniacim vodičom v poli, ktorý slúži na ochranu neživých vodivých častí.   

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 24 dotazů.