Autor Téma: Co ještě může u bazénu způsobovat rozdíl napětí cca 2V?  (Přečteno 29962 krát)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« kdy: 21.08.2008, 20:58 »

Byl jsem dnes u kamaráda a zdálo se mu že ho "kope" bazén.

- celý z izolantu,
- asi 30 kubíků,
- dva motory,
- protiproud,
- filtrace,
- solnička,
- dvě světla SELV.

Všechno spojeno PVC trubkami.
Hlavní rozvaděč v něm vše jištěno a na přívodu FI 30mA.
Vše jsem proměřil (spojitost PE, izolační stav, impedanci a čas a proud vypínání FI 23mA  vše OK).
Hlavní přívod do rozvaděče asi 12m AYKY 4x6 mm.
Všechny parametry také OK.

Po zapojení voltmetru z Instalestu jeden konec do vody a druhý na namočenou zeminu naměřeno 2-4V......
Voda mírně "brní"....
po odpojení až na přívodu .... (takže kabel bez napětí až do rozvaděče) zase se naměřilo asi 2V!
... na zahradě není další el. instalace ani žádný soused.
Bazén je vzdálen od domu asi 10m.

Co by mohlo dělat tyto 2V, když je všechno odpojeno?
Podle majitele tam nikdy nic nebylo ani dotaženo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jaroslav Ferst
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 22.08.2008, 06:08 »

A odpojil jste jen pracovní vodiče, nebo i PE ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 22.08.2008, 06:59 »

Je to problém, ale dá se to vysvětlit. Rozvod v TN-C, na vodiči PEN vzniká úbytek napětí, PEN je uzemněn někde u trafačky. Zem proto může být na "jiném" potenciálu, než vodič PEN v místě připojení do objektu. Měl jste odpojený celý kabel včetně PEN vodiče?
Jinak mi ještě trochu nesedí ten údaj o kabelu 4x...  s tím, že by na tom měl být proudový chránič.

Práh citlivosti je někde kolem 1mA, někdo cítí i výrazně méně. To žádných chránič nevypne...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 22.08.2008, 07:45 »

Jinak mi ještě trochu nesedí ten údaj o kabelu 4x...  s tím, že by na tom měl být proudový chránič.

Ten kabel 4x6 je uváděn jako přívod do rozvaděče, kde je i RCD. Který bude logicky za tímto přívodem. Co je na tom nejasného ?
Když už, tak by bylo vhodné vědět jaké parametry má uzmnění bodu rozdělení TN/C-TN/S.


Práh citlivosti je někde kolem 1mA, někdo cítí i výrazně méně. To žádných chránič nevypne...

Možná, ale 2-4 V a "kope" ?  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 22.08.2008, 10:23 »

TO: Novák
Asi jsem se špatně vyjádřil nekope ale je to cítit.....


Majitel mě pozval s tím že mu nefunguje FI abych ho proměřil!...
že by mělo vypnout. Co jsem nezkoušel to bylo odpojení i PEN na přívodu!
Vypadá to tak že asi v domě je "špatná" zem a jak se udělal bazén tak se sebou stahl přes množství vody i proud který teče v PEN.Dům jsem neměřil.
Protože motory s čerpadly jsou kvalitně pospojovány a spojeny s PE.
Rozvaděč v místě rozdělení nemá uzemění.Všechn o je napojeno z přívodu .
je to asi 15 m od elměr. rozvaděče.
Bude muset majitel si zhotovit kvalitní uzemění...jina k se problému nezbaví..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.08.2008, 12:09 »

Ak by uzemnenie nebolo dostatočne dobré na riešenie problému, stačilo by určite pokiaľ by sa zmenil rozvod za FI u bazénu na sieť TT.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 22.08.2008, 20:03 »

Jen tak pro pořádek je nutno vyloučit zavlečení po vodě, např. kovová vodovodní přípojka, dle tazatele je pospojováno takže uzemnit i rozvody vody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 22.08.2008, 20:37 »

TO: Rozmahel
Voda je napouštěna přes hadici a není trvale napojen!!..Jen dopouštění čas od času..
Je to taková elektrikářská perlička!! Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 22.08.2008, 20:56 »

Vypadá to tak že asi v domě je "špatná" zem a jak se udělal bazén tak se sebou stahl přes množství vody i proud který teče v PEN.

Nějak nerozumím tomu, kde má být vlastně rozdíl potenciálů.  Nerozhodný
Mezi vodou a zemí ?  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 23.08.2008, 10:24 »

TO: Novák
Ano mezi vodou a zemí....laicky majitel ucítil "píchání" do ruky když zkoušel vodu a chytl se mokré zemi kolem bazénu.Zavolal si kamaráda z práce a ten naměřil mezi vodou a mokrou zemí kolem bazénu voltmetrem /nevím jakým?/ napětí 2-3V
Dnes udělal majitel podle mých pokynů uzemění a napětí se ztratilo! Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 23.08.2008, 10:24 »

Zapoměl jsem dodat uzemění bodu rozdělení PE a N. tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #11 kdy: 23.08.2008, 11:42 »

Nějaký rozdíl potenciálů se může objevit v podstatě na čemkokoliv, co není spojené se zemí. Nejjistější je pospojit a uzemnit "všechno se vším".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 23.08.2008, 15:08 »

Tím, že nebyl někde v blízkosti řádně uzemněn PEN, bylo po něm na neživých částech šířeno malé napětí a tím, že byly pospojovány čepadla tak voda proti té nespojené zemině probíjela. Nové uzemnění by mělo být do 15 Ohmů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 23.08.2008, 15:19 »

Každopádně bych stejně ještě jednou doporučoval zkontrolovat celou instalaci včetně přívodu. Nějak mě nesedí že by bylo cítit na těle dva volty naměřené mezi vodou v bazénu a zemí kolem bazénu. Jestli to bylo víc tak je tam závada kterou jste neodstranili jen bylo sníženo vnímání jejích učinků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 23.08.2008, 16:50 »

TO:Rozmahel
Ano uzemnění jsem měřil a má 9 Ohm.
TO: Alin
Máte pravdu asi  bude v instalaci v domě něco někde málo asi dotažené a proud lépe teče stranou menšího odporu a tím pádem se proud pustil přes bazén který je celý v zemi.
Zkoušel jsem to vlastním tělem a bylo takové slabé brnění s pícháním....nic velkého!
Bazén je postaven asi před 3 týdny..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 23.08.2008, 20:56 »

proud lépe teče stranou menšího odporu a tím pádem se proud pustil přes bazén který je celý v zemi.
Předpokládám, že existuje součást ve vodním hodpodářství bazenu, která je tř.1 a spojena s PE a vodou a tím bylo napětí na PEN zavlečeno do vody, jinak to ztrácí logiku.
Psal jste, že bazén je z izolantu. Tzn. náboj, který se dostane na vodu se nemá jak vybít, a proto probíjí dotykem ruky na vlhkou zem, protože síť nn je zemněná. Jedná se v zásadě o izolované uložení vody a proto se to projevuje až dotykem na mokrou zem. Kdyby se např. jednalo o nerezový bazen v betonu v zemi, problém by se neprojevil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #16 kdy: 24.08.2008, 09:04 »

TO: Rozmahel
Ve třídě 1 jsou dvě čerpadla a jsou napojena na PE.Asi přes motor, čerpadlo a vodu se dostává dobazénu.Bazém je  z poměrně silného plastu.Veškeré potrubí je z plastu.Je tam ještě automatické solící zažízení /francouzké výroby/ které tu vodu dělá hodně slanou!!...
Jsou to nějaké elektrody ve vodě/vypadá to jako hliníkový chladič na polovodiče/...
Automatiku jsem nezkoumal protože má servisní plombu.Je také ve tř.1,/přívod do rozvaděče s automatikou./
Myslím si to stejné jak píšete!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 24.08.2008, 09:30 »

A do bazénu se vstupuje jak ? Po plastových schůdcích nebo kovovém žebříku ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je třeba oznámeni na ITI některých některých elektr. zařízení v bazénů?
 Jaké mám použít svítidla pro osvětlení okolí bazénu?
 Ako v bazéne zabezpečiť SELV?
 Poraďte mi prosím pneumatický vypínač protiproudu k bazénu ...
 Lze provozovat krytý plavecký bazen bez elektrikáře?
 Jaké je potřeba vedení pro přívod k bazénovému čerpadlu?
 Jaký průřez přivést pro bazén?
 Je povoleno u plaveckých bazénů a jiných nádrží používat odbočovací krabice?
 Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
 Pokud je bazén na střeše RD stačí, když je v ochranném pásmu jímačů?
 Jak daleko musí být umístěn bazén od hromosvodu?
 Může být lustr umístěn nad bázenem, aniž by měl nějaké krytí?
 Jak určit co je bazén a co vana?
 Jak mám posuzovat el.zařízení závěsného protiproudu?
 privátní bazén a elektrika?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Co jsou vířivky z pohledu elektrotechnických norem vany nebo bazény?
 Jaké předpisy řeší rekonstrukci osvětlení schodů do plaveckého bazénu?
 Musí stykač pro spínání filtrace k bazénu odpínat L i N?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Lze osadit světla nad bazénem do výšky 210cm když budou SELV?
 Kde umístit šachtu pro filtraci zahradního bazénu?
 Jak a kam nejlépe umístit čidlo teploty bazénové vody?
 Lze instalovat rozvod elektřiny na plovoucím molu?
 Je bezpečnější zapojit LED osvětlení u bazénu ještě za oddělovací trafo?
 Je bezpečné zapojit venkovní nafukovací vířivku bez proudového chrániče?
 Poradíte s typem bazénového/jezírkového svítidla?
 Jak správně uložit zemnicí pásek u bazénu?
 Je nutný prúdový chránič na bazénové 12V LED svetlá?
 Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?
 Může pod bazénem vést zemnící pásek hromosvodu?
 Vie niekto poradiť normy pre fontány platné pred rokom 2000?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Dle jaké ČSN navrhovat elektroinstalaci kolem rybářských sádek?
 Opravdu bazénový bezdrátový alarm zachraňuje životy?
 Jak nejlépe instalovat oběhové bazénové DC čerpadlo?
 Co dělat, když mi v koupelně něco probíjí?
 Co s probíjející pračkou?
 Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?
 Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
 Pokud cítím brnění ve sprše, může probíjet bojler?
 Co může být příčinou probijení elektřiny přes tekoucí vodu v koupelně?
 Jak správně ověřit revizním přístrojem podezření na probíjení zdi?
 Jak zamezit probíjení plechové střechy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Nevíte jaké je ochrané pásmo pro bazény pod vedením nn?
 Jak uzemnit plastovou vanu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Lze použít ve sprše infrazářič?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně zabezpečit jezírko chráničem?
 Proč zabezpečovat jezírko chráničem? Není to zbytečné?
 Jaké je potřeba vedení pro přívod k bazénovému čerpadlu?
 Je zapotřebí fíčka pro přívod k nautile ve studni?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
 Kam a jak umístit zásuvku v koupelně?
 Jaký mám použít ventilátor do dřevěného stropu v koupelně?
 Kde najít příčinu nepatrného probíjení bazénu?
 Mohou být svítidla 12V v koupelně včetně trafa?
 Jaké je umístění ventilátoru v koupelně přímo nad vanou?
 V akej vzdialenosti môžem osadiť vodovod od rozvadzača ?
 Za jakých podmínek lze umístit poj. skříň na záchodě v prostoru stoupaček?
 Proč nám probíjí akvarijní osvětlení?
 Mám pospojené baterie propojit s PEN v rozvaděči?
 Jsou bezpečnostní zóny v kuchyni stejně jako v koupelně?
 Lze umístit ventilátor ve sprše?
 Jaký mám použít stupeň krytí svítidla nad umyvadlem na WC?
 Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači?
 Může být v koupelně vypínač pro světlo nad umyvadlem?
 Může být teplovodní topení v rozvodně nn?
 Jaká elektrická zařízení mohou být v bazénu ?
 Musí mít hydromasážní vana samostatný přívod a svůj proudový chránič?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je u bazénu nutná nad vypínačem a zásuvkou stříška?
 Lze nainstalovat osvětení na 230V do zahradního skleníku?
 Jaký zvolit zdroj pro 12V. osvětlení nad vanou?
 privátní bazén a elektrika?
 Jaký kabel zvolit pro napojení světlo v bazénu (průřez + typ)?
 Jak jistit světelný okruh pro nerezový bazén na zahradě?
 Jaké je bezpečné napětí v bazénu?
 Mohu se bezpečně koupat v bazénu s předřazeným proudovým chráničem 30mA?
 Máte někdo zkušenost s revizí spotřebičů používaných v akvaristice?
 Jaká je dle normy povolená vzdálenost spotřebiče na 230V od zastřešeného bazénu?
 Čím může vznikat jemné brnění při dotyku země při stání v bazénu?
 Kde umístit šachtu pro filtraci zahradního bazénu?
 Je bezpečné zapojit venkovní nafukovací vířivku bez proudového chrániče?
 Jak správně uložit zemnicí pásek u bazénu?
 Je nutný prúdový chránič na bazénové 12V LED svetlá?
 Smí být bazénová filtrace vedle bazénu v zemi?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.08 sekund, 24 dotazů.