« Odpověď #3 kdy: 21.08.2008, 10:19 » |
|
No řekl mi jenom, že výhoda vedení pod stropem je možnost opravy a fungování dalších zásuvek při vyhoření 1 zásuvky...
Tak tomu tedy nerozumím.  ... nepoškození kabelů které by ležely na zemi při pracech
To je pravda.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Milan Karvánek
Český elektrikář

Oblíbenost autora: 133
Offline
Příspěvků: 3274

Praha a celá republika
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 21.08.2008, 22:16 » |
|
TO je věc realizační dokumentace a přípravy výroby. Pokud je ke stvbě dostatek podkladů aby byl dodržen soulad s ostatními profesemi je to věc montážní firmy který z normami povolených způsobů uložení vedení použije. Většinou se to v praxi kombinuje právě s ohledem na stavbu a ostatní řemesla. Zrobna tohle je věc, kterou by se investor vůbec neměl zabývat. Ale už podle vaší první věty "elektrikář mi bude dělat... a mám se rozhodnout jak to chci..." je vidět, že to řešíte nějak "po sousedsku" , těžko radit, tohle mi nesedí.
|
revizní technik E2/A, projektování, montáže, rozvaděče, EZS, automatizace domovní instalace, provozovny, MaR, tepelná čerpadla, zdvihadla, výtahy, zakázková řešení atypických úloh z drobné automatizace a zdvihací techniky Člen profesního sdružení ČES- Český elektro svaz. http://eces.webnode.c
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 21.08.2008, 22:26 » |
|
Zásuvky rozvedené pomocí krabček - to se už nedělá asi tak 50 let, od těch dob, co se začaly vyrábět zásuvky pro smyčkování, mimo pracnosti se tím vyzíská ještě více spojů, tudíž také více přechodových odporů. Pokud je instalace provedená řádně a z kvalitních komponentů, tak se při měděných rozvodech problémy nevyskytují, je však třeba dodržet dimenzování vodičů a zapojit dostatek okruhů, aby nedocházelo k přetěžování hlavně např. u zásuvek v kuchyni, kde doporučuji minimálně tři. To by však mělo být řešeno v projektu, jak zde již psali kolegové a pokud projekt není, nejspíše vám elektrikář vyrobí jakousi divočinu, která do kvalitní a bezpečné instalace bude mít hodně daleko. Skutečně nejdražší je ušetřit na elektroinstalaci!
|
|
|
|
|
|
|
Miroslav Závodský

Oblíbenost autora: -3
Offline
Příspěvků: 63

bike je moj zivot, kaslat na pracu....
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 22.08.2008, 11:06 » |
|
Urobil by som to takto: http://www.dehn.cz/cz/index.htmlNa stranke je odkaz: Klasifikace svodičů pro sítě nn podle norem IEC, EN, ČSN, (DIN VDE) evropská norma: EN 61643-11:2001 Přepěťové ochrany pro rozvody nízkého napětí díl 11: Požadavky a zkoušky. V rámci platných noriem.
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Oblíbenost autora: 428
Offline
Příspěvků: 3375
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 22.08.2008, 20:12 » |
|
K původnímu dotazu : Máte ještě další možnost, udělat instalaci normálně do zdi ...  V dnešní době nejrůznějších fréz a drážkovaček tohle přece není až takový problém. Bude sice o něco více sekání, ale zase něco ušetříte na kabelech a na ochranných trubkách - ty při uložení pod omítku nebudou zapotřebí. Obvyklý postup je takový, že se udělají dvě instalační výšky, jedna cca 50 cm na podlahou (pro zásuvkové okruhy), druhá cca 210 - 220 cm nad podlahou (pro světelné okruhy) - tato výška by měla být taková, aby vedení bylo nade dveřmi popř. nad okny. Ať už necháte udělat instalaci jakkoliv, před zaomítáním bude dobré vše pořádně nafotit.
|
elektromontážní firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919, 732 158 083 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Oblíbenost autora: 428
Offline
Příspěvků: 3375
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 22.08.2008, 20:30 » |
|
Co se týká přepěťových ochran, aby byla ochrana skutečně učinná, měla by být instalována ve čtyřech stupních. První stupeň - "A" (bleskojistky) to by měly mít zajištěné rozvodné závody, to asi neovlivníte. Druhý stupeň - "B" by měl být v hlavním rozvaděči, popř. v elektroměrovém rozvaděči. Rozvodné závody ovšem obvykle nejsou tomuto příliš nakloněny, svodiče přepětí v elektroměrovém rozvaděči odmítají (může se lišit podle regionů a podle konkrétních podmínek). Třetí stupeň - "C" by měl být v podružné rozvodnici. Mezi stupněm B a C by měla být určitá vzdálenost (délka kabelu), pokud to není možné, je nutné instalovat mezi jednotlivé stupně speciální tlumivky. Konkrétní podmínky se u jednotlivých výrobců mohou lišit.
Existují také kombinované svodiče B + C, které jsou myslím ideální pro RD a pod., ty se potom instalují do do podružné rozvodnice. Čtvrtý stupeň - "D" je vestavěný přímo v zásuvkách, popř. v prodlužovacích šňůrách.
Specialistou na přepěťové ochrany (a hromosvody) je námi všemi oblíbený Honza Hájek, pokud ho přímo oslovíte, jistě vám k tomuto řekne více.
|
elektromontážní firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919, 732 158 083 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Oblíbenost autora: 428
Offline
Příspěvků: 3375
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 22.08.2008, 21:20 » |
|
Současným trendem je dělat instalace úplně bez odbočných krabic. Zásuvkové okruhy jsou smyčkované, světelné okruhy se spojují pod spínači. Z tohoto důvodu se také pod spínače dávají hlubší krabice, např. KPR 68. Tyto kabice je docela vhodné používat i pro smyčkované zásuvky 230V, zejména, pokud jsou tam dva kabely 3x 2,5. Zapojuje se to podstatně lépe.
|
elektromontážní firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919, 732 158 083 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ

Oblíbenost autora: 287
Offline
Příspěvků: 4519

|
 |
« Odpověď #13 kdy: 22.08.2008, 21:32 » |
|
Uvažoval jsem kombinovaném svodiči myslím, že je to tenhle SPC-S-20/280/3 moeller. Pana Hájka se zeptám. Kde jste zjistil, že je toto kombinovaný svodič ? SPC-S-20/280/3 je třída C, tedy 2. stupeň. Nechci se mýlit, ale tzv. kombinované moduly nemusí být až zas tak dobré řešení. Ostatně Honza Hájek vám o tom možná něco napíše.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
|
|