Autor Téma: Může být lustr umístěn nad bázenem, aniž by měl nějaké krytí?  (Přečteno 9032 krát)
EPRDavid
« kdy: 20.08.2008, 12:50 »

Může být lustr umístěn nad bázenem, aniž by měl nějaké krytí?

Bude ve výšce nad 5m -
takže si myslím, že když ho dám za chránič tak by to mohlo být v pohodě.
Nebo je i v tomto případě nutné držet krytí IPX2 - jedná se o krytý bázen.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 20.08.2008, 14:17 »

Zatím  jsem neobjevil nic konkrétního. Jen, že ochrana polohou není dovolena. Zony do stran bazénu znám, ale tím lustrem jste mě dostal. Vím, že nad bazénem je zona 1 a nenašel jsem zonu 2 a její konec. Nebyl jsem ještě na revizi bazénu a tak to nemám důkladně pročtené.
Jen se na to dívám z hlediska praktického. Co vysoká vlhkost a třeba uvolňující se chlor. Myslím, že už jen z hlediska životnosti zařízení a následné udržbě bych použil vyšší krytí. Pokud vás k tomu tlačí investor, pokuste se mu to rozmluvit.

Určitě mě doplní kolegové i článek normou o kterou se budete moci opřít. Našel jsem zatím  pouze 33 2000-7- 702 ed.2, ale to asi víte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #2 kdy: 20.08.2008, 14:26 »

Jak se "svítí" ve veřejných bazénech ?

V bazénu jsem byl naposledy ve školce ato je již 18 let a tehdy jsem si takových věcí nevšímal
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 20.08.2008, 14:36 »

Zóna 1 je do výšky 2,5 m nad podlahou nebo povrchem přístupným osobám.


* 332000-7-702ed2 Zóna 1 bazény.JPG (34.58 KB, 715x291 - prohlédnuto 454 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #4 kdy: 20.08.2008, 15:41 »

Přikládám obrázek

Kniha Speciální elektroinstala ce (ERA Group)


* P8200023.JPG (236.66 KB, 1024x768 - prohlédnuto 523 krát.)

* P8200024.JPG (243.49 KB, 768x1024 - prohlédnuto 407 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 20.08.2008, 21:36 »

Ano zona 1 je jasná. Ale co je nad ní? Sám nevím. Koukal jsem do normy a začíná mě to samotného zajímat. Je to snad už bez rizik? Tomu nevěřím.

Pokud někdo poradí budu taky vděčný.

Stále zastávám názor, že krytí je potřebné i z důvodu vlhkosti a dalších vlivů. I v té výšce. Je to bez opory v normě jen za použití selského rozumu.

Kdo najde oporu v normách?

Má s tím někdo zkušenost?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 20.08.2008, 21:44 »

Nad zónou 1 je klasické prostředí jako v celé místnosti dle protokolu o určení VV. Předpokládám že základní,  protože tyto prostory musí být dobře větrány a většinou s klimatizací a odvlhčením. Kroutím očima

Úraz elektrickým proudem ve výšce 5 m je velice málo pravděpodobný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 20.08.2008, 21:57 »

Nad zónou 1 je klasické prostředí jako v celé místnosti dle protokolu o určení VV. Předpokládám že základní, protože tyto prostory musí být dobře větrány a většinou s klimatizací a odvlhčením. Kroutím očima

No tak u nás v bazénu tedy základní moc není. Nechodím tam často ale díky pracovní deformaci vím že se na stropě sráží voda, na pánských záchodech mají obyčejné vypínače i když se tam chodí přímo ze sprch a v páře mají poškozené krycí sklo nepřímého osvětlení. Asi bych už měl změnit profesi  Škleb.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #8 kdy: 20.08.2008, 22:52 »

TO: Alin

Souhlasím, a taky pozoruji, že prostředí u bazénu je trochu jiné než základní. Mrknutí

Otázka je, zda byly dodrženy všechny požadavky projektu a norem, ale také,  zda provozovatel používá všechna instalovaná technická zařízení anebo šetří a vypíná je.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #9 kdy: 21.08.2008, 11:37 »

Názor na možnost úrazu od svítidla nad bazénem mám celkem jednoznačný.


* Stafle.jpg (155.69 KB, 640x944 - prohlédnuto 504 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Václav 3
« Odpověď #10 kdy: 21.08.2008, 22:41 »

Krásný obrázek kolegy Kurky, právě jsem chtěl napsat poznámku o tom, jak bude někdo vyměňovat žárovky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je třeba oznámeni na ITI některých některých elektr. zařízení v bazénů?
 Jaké mám použít svítidla pro osvětlení okolí bazénu?
 Ako v bazéne zabezpečiť SELV?
 Poraďte mi prosím pneumatický vypínač protiproudu k bazénu ...
 Lze provozovat krytý plavecký bazen bez elektrikáře?
 Jaké je potřeba vedení pro přívod k bazénovému čerpadlu?
 Jaký průřez přivést pro bazén?
 Je povoleno u plaveckých bazénů a jiných nádrží používat odbočovací krabice?
 Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
 Pokud je bazén na střeše RD stačí, když je v ochranném pásmu jímačů?
 Jak daleko musí být umístěn bazén od hromosvodu?
 Co ještě může u bazénu způsobovat rozdíl napětí cca 2V?
 Jak určit co je bazén a co vana?
 Jak mám posuzovat el.zařízení závěsného protiproudu?
 privátní bazén a elektrika?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Co jsou vířivky z pohledu elektrotechnických norem vany nebo bazény?
 Jaké předpisy řeší rekonstrukci osvětlení schodů do plaveckého bazénu?
 Musí stykač pro spínání filtrace k bazénu odpínat L i N?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Lze osadit světla nad bazénem do výšky 210cm když budou SELV?
 Kde umístit šachtu pro filtraci zahradního bazénu?
 Jak a kam nejlépe umístit čidlo teploty bazénové vody?
 Lze instalovat rozvod elektřiny na plovoucím molu?
 Je bezpečnější zapojit LED osvětlení u bazénu ještě za oddělovací trafo?
 Je bezpečné zapojit venkovní nafukovací vířivku bez proudového chrániče?
 Poradíte s typem bazénového/jezírkového svítidla?
 Jak správně uložit zemnicí pásek u bazénu?
 Je nutný prúdový chránič na bazénové 12V LED svetlá?
 Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?
 Může pod bazénem vést zemnící pásek hromosvodu?
 Vie niekto poradiť normy pre fontány platné pred rokom 2000?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Dle jaké ČSN navrhovat elektroinstalaci kolem rybářských sádek?
 Opravdu bazénový bezdrátový alarm zachraňuje životy?
 Jak nejlépe instalovat oběhové bazénové DC čerpadlo?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 22 dotazů.