Autor Téma: Jaká je tolerance napětí v síti nn?  (Přečteno 12048 krát)
Ivar Majda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 03.08.2005, 21:43 »

Jaké napětí v síti nn lze považovat za "v toleranci"?Je ještě přijatelné - měřeno na přívodu do rozvaděče měření - L-PEN cca 247V a L1-L2-L3 cca 427V nebo to už lze považovat za jak bych tak řekl problém?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 05.08.2005, 21:45 »

247 V a 427 V je cca  +7%. Podle evropské normy je  tolerance +/- 10%. U nás je podle ČSN 33 0121 přechodně tolerance +6 % a -10% a doporučeno +/- 10%.

V poslední době byly nějaké změny ohledně normalizovanýc h napětí. Mám v normě poznámku o nové ČSN IEC 38 z 8/2001 kterou nemám.

Tak jako tak, toleraci +/- 10% od napětí 230 V / 400 V lze považovat za povolenou hodnotu, tj. 207-253 V / 360-440V.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Stanislav Školník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.08.2005, 09:23 »

Jistě že to nelze považovat za problém, protože tolerance po vstupu do EU byla sjednocena na hranici 10% nahoru i dolu. To znamená že by bylo možné naměřit i 253 voltů nebo vtřífázovém vedení 440voltů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivar Majda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.08.2005, 19:15 »

Děkuji za informaci.Šlo mi o to že lidé v jisté části jedné obce si stěžují na problémy které jsem připisoval přepětí:rychlé nabíjení mobil.telefonů,časté závady např.mikrovlne k,praskání žárovek atd.Proto se mi napětí naměřené na přívodu vybraného rd zdálo velké.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Uherek
« Odpověď #4 kdy: 15.08.2005, 10:52 »

Pokud je to možné, prosím vás o upřesnění, který informační zdroj uvádí nové tolerance napětí.
Děkuji.
J. Sladký

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 15.08.2005, 12:49 »

ČSN 33 0120/2001, text pod tabulkou I, Normalizovaná napětí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Ivar Majda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 15.08.2005, 21:30 »

Jen doufám že s takovouto tolerancí počítají i výrobci spotřebičů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #7 kdy: 16.08.2005, 07:06 »

Je to problém.
Např. kniha "Příručka osvětlovací technika (O.Šula)(1969)" uvádí, že při přepětí +10% se životnost klasické žárovky snižuje na 29%.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Radovan Fišer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 16.08.2005, 16:00 »

Je krome techto trvalych odchylek od 230V stanoveno nejake maximalni kratkodobe kolisani? Nekdo v okoli asi topi kotlem a me klesa napeti pulzne o 7V. Na zarovce je to dost videt.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
halalik
« Odpověď #9 kdy: 20.03.2007, 22:12 »

Povolená krátkodobá odchylka napětí je na úrovni nn tuším 3%,  na vn pak 2%.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
halalik
« Odpověď #10 kdy: 20.03.2007, 22:16 »

<p>Je krome techto trvalych odchylek od 230V stanoveno nejake maximalni kratkodobe kolisani? Nekdo v okoli asi topi kotlem a me klesa napeti pulzne o 7V. Na zarovce je to dost videt.</p>

To nemusí být vůbec kotel. A navíc toto rušení nemusí být ani na nn, ale zanášeno z hladiny vn, např. od nějakého blízkého průmyslového odběratele, který provozuje specifickou technologii (obloukové pece, bodové svářečky, atd.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno