Zdendax
« kdy: 28.07.2008, 10:25 »

Jak mám napojit požární větrání v panelovém domě?
Jedná se o ventilátor a klapku je mi jasné,
že do samostatného rozvaděče a ten napojit na rozvaděč společné společné spotřeby,
ohni odolnými kabely.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #1 kdy: 28.07.2008, 13:32 »

To vám musí říci PO. Ale předpokládám, že pokud je to požární větrání bude nutná UPS na min. 30 minut.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
H
« Odpověď #2 kdy: 28.07.2008, 20:43 »

Nejen ohni odolnými kabely, ale naopak kabely s funkčností při požáru. To je docela dost rozdíl ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 29.07.2008, 07:48 »

Zdendax:
Zrovna v tomto případě bych poradil jediné - nechat udělat projekt a podle něho to nechat namontovat odbornou firmu, která dodá i všechny potřebné certifikáty jak od RT, tak hasičů atd.

Nejde totiž jen o typ kabelu a zálohování napájení, ale také o požárně bezpečné kabelové konstrukce na kterých bude kabel vedený a případné redundance  (bezpečnopstní opatření) v zapojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 29.07.2008, 09:21 »

TO : Zdendax

Jak Víte,  že to je požární ventilátor a klapka ?  To ste někde čet, nebo máte projekt ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
zdendax
« Odpověď #5 kdy: 30.07.2008, 08:55 »

Je to, odvětrávání schodiště v 6p domě při požáru, jedná se o odtah kouře a zplodin při hoření, je mi jasné,že kabely musí být CHKE-V, a nosné a úložné konstrukce musí mít protipožární odolnost dle ČSN, mě jde,ale hlavně o UPS, vzduchař tvrdí,že není nutná,mě se to ale nezdá, tak bych byl nerad kdybych se s ním musel dohadovat ohledně nějakých vícepracích.Je logické,že jakmile začne hořet,tak první věc co se odělá,bude,že se dům odpojí v HDS.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
H
« Odpověď #6 kdy: 30.07.2008, 09:07 »

Když se podíváte do požárních norem řady 78, tak v jedné z nich je i napsáno, jak mají být zařízení s funkčností při požáru napojená - před hlavním jističem objektu tak, aby byla funkční i po vypnutí el. rozvodu. Samozřejmě tyto rozvody s funkčností při požáru (-V kabely + trasy dle DIN4102 tuším).

Pokud se tam budete dávat UPS, měla by být navíc umístěna v samostatném požárním prostoru, aby vám neshořela dřív, než stačí lidi utéct ...

Ale jak už zde bylo uvedeno. Toto by měl řešit projekt. Měl by být dán požadavek v PBŘ. Požární zařízení smí projektovat pouze autorizované osoby tuším. A tak dále.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Kavalec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 31.07.2008, 08:33 »

přímo UPS být nemusí ,  norma říká ,  že je nutné zajisit dodávku el.energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hrůza
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 02.09.2008, 14:01 »

6 poddlazi to uz by mohlo stacit motorove ovladane klapky, ktere otevrenim vytvori kominovy efekt, ale tohle musi rict kompletnim PROJEKTEM osoba s potrebnou kvalifikaci...

jinak napajeni ze dvou nezavislych zroju, bude v panelovem dome verejna sit + nezavisla trakce (akumulator, diesel agregat a pod.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze použít kabely CYKYLO pro vedení po dřevě?
 Jsou 12V halogeny bezpečné v dřevostavbách?
 Lze hasit el. zařízení vodním hasícím přístrojem?
 Musí být u starších bytových domů také požárně dělící konstrukce?
 Použili byste CYKYLo jako kabel se zaručenou funkčností při požáru?
 Co si myslíte o této ucpávce prostupu kabelů?
 Může být v garáži rodinného domku instalován přímotopný elektrokotel a HR?
 Nemusí být průchody připojovacích kabelů pro svítidla opatřena ucpávkami?
 Podle kterých norem revidovat v prostoru v nebezpečí požáru?
 Může mi někdo poradit literaturu a způsob výběru požárních hlásičů?
 Jaká opatření se aplikují na obvody, které nesmí být ohroženy při požáru?
 Hořelo by v Bruselu, kdyby použili CYKY kabely?
 Četli jste již novou požární normu pro kabelové rozvody ČSN 73 0848?
 Musí se ukládat protipožární kabel v plechové liště?
 Je povinnost RT kontrolovat při revizi autonomní hlásič požáru?
 Jak řešit uložení kabelů pro požárně bezpečnostní zařízení?
 K praktickému provedení elektrického zařízení staveb
 Požární bezpečnost kabelových rozvodů
 Je možné uchycovat PBZ na nezkoušené konstrukce?
 Instalace v hořlavých podkladech a na nich
 O problematice elektrických instalací z hlediska požární prevence a bezpečnosti
 Musí být přenosný hasící přístroj u rozvaděče?
 SCHRACK: Přednáška o požární bezpečnosti staveb
 Kabelové rozvody z hlediska projektů požární bezpečnosti
 Ukázka zásahu hasičů z Vojkovic
 Jak instalovat a nevyhořet
 Jak vypadá protipožární jistič ?
 DEHN: Svodiče přepětí jako důležité protipožární opatření budov
 Požární bezpečnost staveb a instalací
 Požadavky "hasičů" na požární bezpečnost staveb z hlediska elektrických instalací
 LIVE:Nač byste se zeptali vyšetřovatele požárů? Ve čtvrtek v 8 večer bude šance!
 Máte představu jak se ohnou kabelové trasy při požáru?
 Chcete vyhořet? Žádný problém...
 Jak jistit přístroj na půdě proti požáru?
 Novinky v protipožárních systémech KOPOS 2014
 OBO: FireBox T krabice se zachováním funkčnosti
 Jak musí být omezeno nebezpečí šíření požáru a jeho následky?
 Jaké požárně odolné krabice používáte vy?
 Povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob ve vztahu k elektrickým zařízením
 V Praze se uskuteční seminář Protipožární ochrana budov a staveb
 Projektujete systémy tras od HL systému?
 Požární bezpečnost staveb a elektrické rozvody
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Problematika odpojování elektroinstalace bytů při požáru
 Vyšetřování příčin požárů #3
 Vyšetřování příčiny požáru #4
 Z čeho máte obavu abyste dodrželi správně v případě požární bezpečnosti?
 Jak moc jsou nebezpečné vadné kontakty?
 Jakého stupně hořlavosti jsou el. instalační krabice v umakartovém jádře bytu?
 Proč při odchodu z pracoviště vytáhněte varnou konvici ze zásuvky?
 HILTI: Protipožární kabelový disk CFS-D 25
 Je možné v rámci jednoho pož. úseku vést kabeláž, která není funkční při požáru?
 ARisk#14 Jaké jsou nejčastější prohřešky proti požární bezpečnosti?
 DEHN log#24: Bezdotykový indikátor vysokého napětí HSA 205
 FK-RACK M jako lokální hasící zařízení 19"
 HAGER point#7: Hlídač varné desky VHX200
 Ruční požární hlásič OP1
 Musím použít nehořlavé lůžko pro krabici s protipožární odolností C2?
 Jak zajistit požární bezpečnost napájecích zařízení antén a routeru na půdě?
 Krabice OBO FireBox, řada T
 Odborná studie zdůrazňuje rizika požárů způsobených závadou na elektroinstalaci
 Katalog Systémy protipožární ochrany BSS 2019-20
 Méně požárů kvůli poruchám v elektroinstalaci, díky 5SM6
 Co byste chtěli vysvětlit z oblasti požárně odolných konstrukcí?
 REVIEW: ARKYS a Požární novinky 2020
 Zařízení, které eliminuje vznik požáru od elektrických zařízení nebo rozvodů
 Základní pojmy požární odolnosti tras
 OBO: Protipožární systémy v katalogu BSS
 Umíte definovat prostupy stavebními konstrukcemi?
 Musí být provedeno samostatné odběrné místo pro požárně bezpečnostní zařízení?
 Jaké systémy se zachování funkčnosti lze u KOPOSu očekávat?
 Hašení pod napětím. Elektromobily nám byl čert dlužen ...
 Lze trasou pro zachování funkčnosti vést také běžnou elektroinstalaci?
 Lze mít v archivu doumentace zářivková svítidla bez krytu?
 Nemusí se PBZ (požárně bezpečnostní zař.) zprovoznit s nějakým "požehnáním"?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 22 dotazů.