Autor Téma: Může být náhrada domovní rozvodnice "dírou ve zdi"?  (Přečteno 7512 krát)
Jan Hejcman
« kdy: 23.07.2008, 13:23 »

Je možné nepoužít kupovanou rozvodnici pod omítku (málo prostoru),
ale pouze nechat ve zdi z Ytongu díru
a lišty chytit na nějaké distance
vše to zakrýt vyřezaným plechem
a plechovými dvířky.
Nebo jestli to musí být kaslík splňující spousty pravidel a norem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


« Odpověď #1 kdy: 23.07.2008, 13:32 »

Citace
Nebo jestli to musí být kaslík splňující spousty pravidel a norem.
Ano, musí.
"Kastlík" terý projde zkušebnou splňuje jak elektrické tak mechanické nároky na vyhrazené elektrické zařízení. Máte-li málo prostoru, kastlíků se vyrábí nepřeberné množství. Stačí si vybrat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #2 kdy: 23.07.2008, 14:26 »

Asi neznáte všechny možnosti.
Například firma MOELLER vyrabí rozvodnice všech možných velikostí, nástěnné i pro montáž do zdi.
Například v řadě BF - U jsou rozvodnice o velikosti 72, 96, 120, 144 (...) modulů.
Rozvodnice jsou oceloplechové, vevnitř je spousta místa (jednotlivé montážní lišty jsou dost daleko od sebe), mají střízlivý, nenápadný desing a u rozvodnic pro zapuštění do zdi jen velmi malá část vyčnívá ze zdi.
Více info třeba zde : http://www.moeller.cz/pdf/tiskoviny_pdf_298.pdf
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 23.07.2008, 14:59 »

Doplním kolegu Hasalu:
Pokud by vám ani bohatá nabídka na odkazu uvedeném kolegou Hasalem byla málo, dám vám kontakt na firmu, která vám vyrobí rozvaděč na míru dle Vašich požadavků.
Ale spíš mi něco říká, že je zde původní snaha ušetřit pár stokorun.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jan Hejcman
« Odpověď #4 kdy: 23.07.2008, 15:40 »

Díky za odpovědi.
Ty skříně BF jsem na poprvé nenašel. Potřeboval bych do této skříně umístit i prvky domácí automatizace. A to pak prostoru není na zbyt. Svorkovnice, silové spínače nemluvě o řízení. Ale s tou BF by to mělo jít. Ještě jednou dík za typ Mrknutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2/A
*
Offline Offline



Elektrikář. Hlavou i rukama.


WWW
« Odpověď #5 kdy: 23.07.2008, 18:40 »

Potřeboval bych do této skříně umístit i prvky domácí automatizace. A to pak prostoru není na zbyt. Svorkovnice, silové spínače nemluvě o řízení.

Aby se vám to nepřehřívalo  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroins talace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 23.07.2008, 21:59 »

to Jindra
správná připomínka! Na to se někdy zapomíná.

Měli bychom tazateli připomenout jak by to mělo být správně - i když koupí "skříňku", která má všechny atesty atd... pořád by po zapojení měla být provedena typová a kusová zkouška.
Zní to blbě, na jeden kus typovou zkoušku, ale právě při té se ověřuje koncepce, jednou z důležitých zkoušek je právě oteplení při zatížení maximálními proudy jednotlivých komponentů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Jaké používáte bytové rozvodnice?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Musí být HDS zaplombovaná a kdo je za to zodpovědný?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Lze osadit prázdný podružný rozvaděč nebo jej musím koupit již sestavený?
 Jak vysoko umístit podružný rozvaděč který bude na chodbě?
 Moze byt polystyren okolo domoveho rozvadzaca?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Je možné použít dvě skříně s jističi v jedné domácnosti?
 Opravdu potřebuji tovární rozvaděč?
 Musí být pojistková skříň ještě mezi rozvaděčem před domem a nachodbě?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 Mohou být jističe umístěny v koupelně?
 Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
 Který předpis hovoří o volném prostoru před rozvaděčem?
 Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Mohu zhotovit před rozváděčem dodatečný umělý schod ?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
  Je možné umístit domovní rozváděč na hranici schodů?
 Musí být rozvodná skřín na chodbě BD zajištěna proti otevření?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Je možné přesunutí rozvaděče z chodby do garáže?
 S kterou normou je umístění bytového rozvaděče hned pod stropem v souladu?
 Môžem medzi elektromer a domový rozvádzač vložiť rozvádzač pre záhradu?
 Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
 Může být v úklidové místnosti umístěn rozvaděč?
 Je možné mít mezi skříní s měřením a domem ještě rozvaděč pro budoucí napojení?
 Je možné umístit bytový rozvaděč nad prostor ohybu schodů?
 Je možné instalovat rozvodnici v šatní skříni?
 Lze umístit jističe o metr níž, když se nebude měnit hlavní přívod od elměru?
 Kam umístit malý rozvaděč v jímce čističky odpadních vod?
 Mohou být rozvaděče domovní režie v bytových domech uzamčené?
 Musí být bytový rozvaděč paneláku nutně v bytě?
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Musí mít kůlna vlastní rozvodnici?
 Mohou být jističe od bytu na veřejné chodbě bytového domu?
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Může být přívodní krabice s nožovkama v zateplovací izolaci?