| | |-+  Kdo zná vyjímku č.94-12 Úřadu pro normalizaci a státní zkušebnictví?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Kdo zná vyjímku č.94-12 Úřadu pro normalizaci a státní zkušebnictví?  (Přečteno 2530 krát)
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: -24
Offline Offline

Příspěvků: 1008


« kdy: 26.07.2008, 05:27 »

Vracím se tímto k tisíckrát zde omletému tématu aktivních hromosvodů. Vzhledem k tomu, že jsou a stále se dělají na budovách obchodních domů, továren, úřadů, bytů a podobně, dopátral jsem se z jedné revizní zprávy, že na tento typ hromosvodu (PULSAR) je udělena ˇuřadem pro normalizaci výjimka číslo 94-12, číslo jednací 364/94/10 ze dne 25.2.1994 a to ze závaznosti článku 52 a 64 ČSN 34 1390. Zná někdo tuto výjimku?
     Jinak celá revizní zprávy výrobní haly zní - jeden zemnič Cu 8mm Rz 1,5 ohmů a citovaná tato výjimka. Domnívám se že ani není možné se přesvědčit o funkčnosti pulsaru po asi 8 letech. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Molák
*

Oblíbenost autora: 10
Offline Offline

Příspěvků: 175



« Odpověď #1 kdy: 26.07.2008, 06:44 »

Pokud taková výjimka byla udělena, bylo to s časovým omezením na konkrétní dobu. Dnes tato výjimka nemůže být platná. Dnešní předpisy v tomto směru u nás ochranu aktivním hromosvodem neřeší a odborná veřejnost není přesvědčena o efektivním účinku takového hromosvodu.
   Revizní technik proto, pokud napíše revizní zprávu, musí celou záležitost posoudit z hlediska našich předpisů a následná v našem případě periodická revize nemůže již neplatnou výjimku akceptovat.
   Jiná je pravda taková, že úroveň některých revizních techniků vyhrazených elektrických zařízení je velmi, zdůrazňuji velmi nízká a v mnoha případech by jim mělo být odebráno osvědčení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 24
Offline Offline

Příspěvků: 195


« Odpověď #2 kdy: 26.07.2008, 08:44 »

Pokud se revizní zpráva odkazuje na další dokument, měl by být přiložen jako příloha, nebo odkaz, kde ho najít. Pokud tomu tak není, pokračoval bych vyžádáním dokumentace u provozovatele, kde by měly být veškeré podklady, včetně návodu jak a co měřit a to tam zcela určitě nebude. Potom by ještě bylo možné si text výjimky vyžádat přímo u zdroje. Stejně ale nejspíš zjistíte, že hromosvod svým provedením nebude odovídat platným technickým předpisům. V tom případě bych vydal revizní zprávu s hodnocením nevyhovujícím (u jednoho svodu to nebude časově náročné  Škleb) a ať si to dál řeší provozovatel. Stejně nejsíš při stavbě chtěl ušetřit na svodech, tak ať se teď stará.
Určitě se obrátí na toho, kdo mu napsal výchozí revizi, a on mu ten papír zase napíše. Není tedy nejmenší důvod si z toho dělat bolnou hlavu a držet se ustanovení norem. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 252
Offline Offline

Příspěvků: 1702


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #3 kdy: 27.07.2008, 17:00 »

Tak to se povedlo a nemyslí náhodou tuto ,, Stať ,, ? Viz příloha.
Ta mne dost pobavila, že je brána jako stěžejní dokument, hlavně lidmi co ho nečetli.
 U aktivních hromosvodů jsou hezké jejich nezpochybnitelné konstrukce, které jsou poskládány z útržků a odkazů na dokumenty, ve kterých je nakonec zcela opačná informace.  Smích.
V okamžiku, kdy se jimi začnete prohrabovat, zjistíte, že na území ČR mají platnost normy ČSN nebo EN. No a normy EN MUSÍ být založeny na fyzikálních zákonech, jinak se jimi nestanou.

PS:  Mrknutí Potřeboval bych nějakou výjimku a její znění podivej, co by mi umožňovalo nahradit koaxiální vodič motouzem, je mi jedno, že to nebude fungovat  Super!.

PS2: Pokud se ten chytrák odkazuje na výjimku XXX, jistě pro něj nebude problém ji dodat v ověřitelné podobě a s nezávislým právním rozborem, jejího vztahu k současné platné právní úpravě a  třeba i s posudkem soudního znalce, jak se toto nedodržení normy projeví na zbytku stavby, které odpovídá platným normám. Jeho právník pak bude mít více podkladů. Ale stejně se jako revizní technik musíte řídit platnými normami, tedy pokud nejste masochista.  ??


* CSNI1994.jpg (385.48 KB, 1176x1665 - prohlédnuto 208 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: -24
Offline Offline

Příspěvků: 1008


« Odpověď #4 kdy: 27.07.2008, 21:48 »

Děkuji za odpovědi. Toto vše je mi, ale jasné. Nejasné je to, že jsem tuto výjimku nikde nenašel a ještě víc mi je nejasné, že se tyto hromosvody provádějí a schvalují. Proto jsem dal tuto otázku s nadějí zda tuto výjimku někdo nečetl nemá nemá možnost zjistit zda vůbec existuje. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 252
Offline Offline

Příspěvků: 1702


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #5 kdy: 27.07.2008, 22:26 »

No tou výjimkou se ohání zde v diskuzi jeden z diskutujících:

Diskuze o aktiváku
Ale jak uvedli kolegové, důkazní břemeno zcela jistě neleží na vás.
Hromosvod = 0
Její obsah je v této diskuzi popsán M.Křížem.
 Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem: