Autor Téma: Jaké normy existují pro prostředí s nebezpečím výbuchu?  (Přečteno 1396 krát)
Michal Svoboda
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 4


« kdy: 23.07.2008, 09:02 »

Jaké normy se vztahují ne prostředí s nebezpečím výbuchu.
Jedná se testovací laboratoř barev a laků-tedy rozpouštědla, kyseliny, oleje, voda, UV laky, atd.. 

Jsem elektrikář (údržba),
ale dosud jsem se pohyboval pouze v prostředích normálních.
Nyní pracuji v této oblasti a rád bych si nastudoval všechny zásady, normy, prostě vše co je potřebné.
Ideální, kdyby byla tato oblast třeba zpracovaná (výtažky z norem) v nějaké publikaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Lukš
*

Oblíbenost autora: 5
Offline Offline

Příspěvků: 57


« Odpověď #1 kdy: 23.07.2008, 11:34 »

Těch norem je samozřejmě víc, ale to nejzákladnější snad najdete tady.
ČSN EN 60079-0 ed.2 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 0: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60079-10 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 10: Určování nebezpečných prostorů

ČSN EN 60079-14 ed.2   Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 14: Elektrické instalace v nebezpečných prostorech (jiných než důlních)

ČSN EN 60079-17 ed.2   Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací v nebezpečných prostorech (jiných než důlních)

ČSN EN 61241-10 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 10: Zařazování prostorů, kde jsou nebo mohou být hořlavé prachy

ČSN EN 61241-14 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 14: Výběr a instalace

ČSN EN 61241-17 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací v nebezpečných prostorech (jiných než důlních)

ČSN 33 2030 Elektrostatika – Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny
Také mohu doporučit  z knižnice ELEKTRO,  Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů od ing. Pohludka a ing. Hrubého. Pro začátek je to levnější varianta než normy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Svoboda
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 4


« Odpověď #2 kdy: 23.07.2008, 17:01 »

Děkuji vám za odpověď,vše nastuduji. S pozdravem Michal Svoboda
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*

Oblíbenost autora: 48
Offline Offline

Příspěvků: 630


« Odpověď #3 kdy: 24.07.2008, 09:20 »

nařízení vlády:
406/2004 Sb. bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výbušném prostředí, a
23/2003 Sb. technické požadavky na zařízení a ochranné systémy ve výbušném prostředí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

.45 ACP, 7,62x39, 9x19
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 5.146 sekund, 21 dotazů.