Autor Téma: Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?  (Přečteno 24042 krát)
Maros Macik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 22.07.2008, 11:54 »

Medzi dvoma striedavymi prepinacmi (schodiskova alternativa) mam natiahnuty kabel 3Cx1,5.
Musim tento kabel vymenit, alebo mi staci preznacit zelenozlty na cierny?
Potom by tam boli farby modry, hnedy, cierny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 22.07.2008, 12:14 »

zeleno/žlutý vodič přeznačit nelze v žádném případě. Musíte vyměnit kabel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Erich Franko
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 22.07.2008, 13:25 »

přeznačení zeleno/žlutého vodiče není možné, ale je možné ovládat zařízení tlačítky bez nutnosti měnit kabel, nebo vodič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 22.07.2008, 14:04 »

přeznačení zeleno/žlutého vodiče není možné, ale je možné ovládat zařízení tlačítky bez nutnosti měnit kabel, nebo vodič.
Neměl byste myšlenku trochu rozvést?
Máte na mysli bezdrát? Na to se tazatel neptal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.07.2008, 16:49 »

V tomto případě bych opravdu instaloval místo přepínačů tlačítka a pod vypínač schoval impulsní relé, je jich na trhu dostatek,např. řada SMR-T, 
V tom případě nebudete mezi tlačítky zeleno/žlutý vůbec potřebovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 22.07.2008, 20:18 »

V tomto případě bych opravdu instaloval místo přepínačů tlačítka a pod vypínač schoval impulsní relé, je jich na trhu dostatek,např. řada SMR-T, 
SMR-T má výstižný název a věští blízkou smrt toho relé. Použil bych jiné relé nebo raději vyměnil ten kabel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 22.07.2008, 22:47 »

SMR-T má výstižný název a věští blízkou smrt toho relé. Použil bych jiné relé nebo raději vyměnil ten kabel.
Proto jsem ho nenavrhl. Je to jako drbat se levou rukou za pravým uchem. Vyměnit kabel - málo práce, deset let klid.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #7 kdy: 22.07.2008, 22:59 »

Vyměnit kabel - málo práce...

No jak kdy ... Ve fázi hrubé stavby zcela určitě. Při dokončovacích pracech, kdy už je vymalováno, je to pro pro většinu investorů neprůchodné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Dingo
« Odpověď #8 kdy: 23.07.2008, 05:11 »

Proto si osobně myslim, že dávat kabely i dnes do husích krků je lepší jak jak je cpát pčímo pod omítku ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #9 kdy: 23.07.2008, 16:41 »

To: Digo
1) tento způsob uložení kabelů je dražší a musí být i více prostoru ve zdi- takže i náročnější
2) kabel ve zdi odvádí teplo úplně jinak, než kabel v trubce, to znamená, že v něterých         případech byste musel použít kabel sinější-zase draší
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 23.07.2008, 16:52 »

Samozřejmě, jestliže je to hrubá stavby, tak bez debat vyměnit kabel, pokud je už ale vymalováno, pak bych to řešil tím relé, ono to bez sekání už asi nepůjde. A pokud koupíte kvalitní, tak bych se jeho životnosti taky moc nebál..při odporových zátěžích jsem ho zatím nikdy neměnil, je ale třeba koupit dostatečně výkonný typ. U větráků a jiných indukcí to občas odchází, takže pro zářivky by to asi nebylo to pravé ořechové.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maros Macik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 24.07.2008, 11:57 »

Ale komu to bude vadit? Natiahnem na ZZ vodic ciernu buzirku, kde je problem? Kabel bude schovany v stene a elektrine je jedno, ci ide po ZZ alebo po ciernom vodici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #12 kdy: 24.07.2008, 12:14 »

Norma to zakazuje !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #13 kdy: 24.07.2008, 12:26 »

Ale komu to bude vadit? Natiahnem na ZZ vodic ciernu buzirku, kde je problem? Kabel bude schovany v stene a elektrine je jedno, ci ide po ZZ alebo po ciernom vodici.
Proč se ptáte, když si stejně uděláte co budete chtít?
Tady jste se dozvěděl, že zeleno/žlutý vodič přeznačit nelze, protože se jedná o ochranný vodič a hrozí záměna. Toť vše. Jako bonus jste dostal rady, jak toto řešit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 24.07.2008, 15:27 »

Ale komu to bude vadit? Natiahnem na ZZ vodic ciernu buzirku, kde je problem? Kabel bude schovany v stene a elektrine je jedno, ci ide po ZZ alebo po ciernom vodici.
Nebo taky jezdíte na červenou přes křižovatku, když momentálně nikdo nejede?  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Maros Macik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 25.07.2008, 10:11 »

V poriadku a akym kablom ho mam nahradit? Potrebujem 3 zily a kabel s hnedym, ciernym a modrym len tak lahko nezozeniem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 25.07.2008, 10:35 »

Ano, kabel 3D se opravdu těžko shání, nicméně vy zde potřebujete mezi schodišťáky kabel 3A, čili s černým, hnědým a šedým vodičem. A ten k mání bývá mnohem častěji.

Zrovna minulý týden jsem se pustil docela nahlas do jednoho montéra. Také se oproti projektu neobtěžoval shánět 3A (který nebyl hned v krámě na nejbližším rohu) a vesele i pro ovládání všude natahal CYKYLo 3Cx1,5. Při jeho názoru, že to takhle dělá všude, neb se 3A nesmí vyrábět (?!?) a nikde ho proto nemají, a vůbec, kdo by se s tím sháněl... z/ž se přeci běžně přeznačuje... jsem již pořádně vykvetl a bylo to slyšet až do vedlejší budovy. Proč je sakra stále tolik takových lemplů, kvůli kterým jsou 3A, 3D, 4C kabely stále nedostupnější. Revizáci, koukejte častěji pod ty vypínače.  Úsměv Fackovaci (Ten druhý smajlík platí na ty montéry).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #17 kdy: 26.07.2008, 10:08 »

to kolega Dosbaba:
Chce to ty lemply fackovat nejen smajlíkem ,  ale i ve skutečnosti, oni by si to pak pamatovali až do smrti!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 22 dotazů.