| | |-+  Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?  (Přečteno 4785 krát)
Dingo


Email
« kdy: 26.06.2008, 22:26 »

Mám v zemi vedený kabel 4xžíla plné jádro - Al
myslím že průřez 2,5 (možná4)
je ho zakopaných 25metrů v zemi
v hloubce 40-60cm (dle místa) nad kabel byl dán červený "igelit"
a nad igelit zbytky pálených cihel,
je to na zahradě,
tam je i zásuvková skříňka i s pojistkama,
je tam jedna zásuvka na 3f a dvojzásuvka na 230V.

V baráku budu rekonstruovat elektriku
 - 60let starý rozvod z Al "plátěných" kabelů na na Cu kabely (pro světla 3x1,5 pro zásuvky 3x2,5 a pro 3f 5x2,5)
chci samozřejmě mít v rozvaděči proudový chránič a právě onu zásuvku na zahradě chránit proudovým chráničem.

Kopat do země takto hluboko nepřipadá v úvahu.  
Mám drát, zelený, licna - pocínovaná Cu průřez 1,5, vedl.
takto paralelně dva dráty  zakopané nad místem původního vedení v 10ti cm hloubce, nad tyto dva paralelně spojené dráty bych položil opět červený "igelit".

Je to takto možné udělat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
Český elektrikář
*

Oblíbenost autora: 133
Offline Offline

Příspěvků: 3274


Praha a celá republika


WWW Email
« Odpověď #1 kdy: 26.06.2008, 22:47 »

Možné to samozřejmě je. Ale proč to dělat tak pracně? Já bych použil ty 2 stávající žíly jako vodiče L a N a v místě té zahradní zásuvky bych zakopal do země starou hliníkovou (Al) vidličku a na ní připojil ochranjý vodič PE. Ušetříte si spoustu práce a bude to skoro stejně profesionální řešení jako to které navrhujete.
A ušetřený červený igelit můžete použít na ohraničení záhonů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revizní technik E2/A, projektování, montáže, rozvaděče, EZS, automatizace
domovní instalace, provozovny, MaR, tepelná čerpadla, zdvihadla, výtahy, zakázková řešení atypických úloh z drobné automatizace a zdvihací techniky

Člen profesního sdružení ČES- Český elektro svaz.    http://eces.webnode.c
Dingo


Email
« Odpověď #2 kdy: 27.06.2008, 00:41 »

Mě jde o to, že tam mám tažené 3fáze a chci je zachovat a je to natažené hliníkovým 4žilovým kabelem a rád bych to uděla bezpečnější a s možností to pak napojit na novou elektroinstalaci. Práce s odloupnutím drnu a položemím dvou samostatných žil drátu kterého mám dost (sice není žlutozelný ale jen zelený - to bych na koncích uvedl na pravou míru smršťovací bužírkou barvy žlutozelené) a o tu červenou folii taky nejde, záhonky jsou ohraničeny dřevem.
Mě jde pouze o to, jestli je to tímto způsobem možné dořešit a jestli nejsou nějaké pravidla pro tažení kabelu v zemi, i když se jedná pouze o zahradní zásuvku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Molák
*

Oblíbenost autora: 11
Offline Offline

Příspěvků: 176



« Odpověď #3 kdy: 27.06.2008, 01:38 »

Vážený pane Dingo,
   úvodem se vám omlouvám za oslovení. Většinou takové jméno dostávají psi, ne lidé, proto nevím, jestli vás neurážím pouhým oslovením.
Jste pavděpodobně laik a proto jste se rozhodl pro velmi hloupé, naivní a špatné řešení.
Elektrické zařízení musí být provedeno řemeslně.
Vaše řešení je od tohoto velmi, ale velmi vzdálené.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*

Oblíbenost autora: 282
Offline Offline

Příspěvků: 3128


Podbořany- projekční a revizní činnost E2/A

SKYPE:+pavelh676
Email
« Odpověď #4 kdy: 27.06.2008, 06:50 »

Souhlasím s kolegou Molákem. To co tu vymýšlíte je velice diletantské řešení. Buď to proveďte tak, jak radil kolega Karvánek, nebo položte nový kabel tak, jak se má. Myslím si, že 25m kabelu ještě nikoho na lopatky nepoložilo, zvláště pokud se jedná o bezpečnost osob, které se pak po té zahradě budou pohybovat. Proboha, kdo to kdy viděl, zakopávat do země dva zelené dráty a pak je ještě ve finále přeznačovat. To si asi děláte srandu ?!!  Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Provádím:    -projektování el. zařízení a hromosvodů
                   -projekce domovních a bytových el. instalací
                   -návrhy a výpočty osvětlení objektů
                   -projektování osvětlení sportovišť
Revizní technik E2/A
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 192
Offline Offline

Příspěvků: 2701



Email
« Odpověď #5 kdy: 27.06.2008, 07:35 »

Obecně se dá říci, že váš problém by se dal řešit přechodem na síť TT. Z RD by po stávajícím kabelu ayky byly vedeny 3 fáze a vodič N. Na zahradě u rozvodnice zásuvek by se musel zbudovat řádný strojený zemnič ochranného uzemnění a osadit proudový chránič 30mA. Je ale otázka v jakém stavu, průřezu a provedení je váš starý kabelový přívod na zahradu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav Souček


Email
« Odpověď #6 kdy: 27.06.2008, 14:56 »

Souhlas s panem Rozmahelem, uvědome si, že ještě donedávna to byla dokonce povinnost, to takto řešit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ořežprut


Email
« Odpověď #7 kdy: 27.06.2008, 15:05 »

Souhlas s panem Součkem, panem Rozmahelem i s panem Molákem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dingo


Email
« Odpověď #8 kdy: 27.06.2008, 15:42 »

Vzhledem k tomu, že hladina potoka je asi 1,2m pod úrovní země a jedná se o jílové podloží, tak bych asi zvolil variantu zatlučení zemnících tyčí a proudového chrániče u oněch zásuvek. Stav kabelu bude vpořádku, zakopával sem ho osobně před 15ti lety a byl to kabel přímo do země.
-
Jinak nevidím nic špatného natáhnout v zemi zvlášť uzemňující drát (ale asi to špatné je) a u zásuvek provést ještě přizemňení (vzhledem k celoroční vysoké hladině spodní vody to nebu nic náročného).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Pentoda
Stačí zavolat 604 545 242, když nevíte co a jak.
*

Oblíbenost autora: 10
Offline Offline

Příspěvků: 458


jen pět elektrod


Email
« Odpověď #9 kdy: 27.06.2008, 18:20 »

Pro Dingo, máte potok nekomplikujte si život a postavte vlastní elektrárnu, ale raději ne. S dostatečně velkým vodním kolem  použijte transmisi na pohon cirkulárky a dynamo ze škodovky dodá světlo. A jste za vodou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Realizace  FTV elektráren od x KW až  xx MW.
Prodej FTV panelů, střídačů.
Solární ohřev vody a vytápění objektu.
Tepelná čerpadla.
Elektronická ochrana majetku.
Opravy strojů a elektro  do 1000V.
Projekční činnost
604 545 242
Edmund Pantůček
Pouze život máme doživotně, užívejme jej!
*

Oblíbenost autora: 9
Offline Offline

Příspěvků: 101


Soudní znalec obor EMC a riziková analýza


« Odpověď #10 kdy: 28.06.2008, 05:59 »

Doporučil bych jiné řešení - pokud trváte na tom, že je lepší položit vedle přívodu pátý vodič. Doporučuji pořídit si uzemňovací pásek 30x4 mm a položit jej více než 10 cm vedle přívodu (nebo nad přívodem) k zahradnímu sloupku a napojit na zem chrániče a na druhé straně na uzemňovací bod rozvaděče. Tím dosáhnete potřebného. Navíc posílíte uzemnění domu. Navíc uspoříte za zelenou barvu a za bužírku, jelikož FeZn pásek není třeba specielně označovat. Dokonce je to vzhledem k požadavkům na uzemnění lepší, aby pásek zůstal holý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Plná verze videospotu vyřešení vyškovského poltergeistu
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné,že na celém paneláku(4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?