Tomas peterka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 03.01.2005, 12:02 »

Chtěl bych se zeptat, zda je možné vést bleskosvod v zateplovacím systému (EPS, desky z minerálních vláken)?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 03.01.2005, 16:18 »

Pane Peterka,to vám asi se zárukou řekne jen výrobce.Celý systém prošel před uvedením na trh řadou zatěžkávacích zkoušek.Na jejich základě byl vydán protokol ve kterém by mělo být vše uvedeno.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Tomas peterka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 04.01.2005, 08:04 »

součástí certifikace zateplovacích systému podobné zkoušky určitě nejsou, Uvážím li, že hromosvod bude veden v chráničce, pak by zřejmě nemusel nijak ovlivňovat zateplení ani při úderu blesku.
stávající ČSN připouští vedení v provětrávaných fasádách, myslím, ža enad ani není specifikováno, zda je nutné použít chráničku.
Tomas peterka

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Kosina
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 04.01.2005, 09:35 »

V prvotním dotazu jste neuvedl,že uvažujete o použití nějaké chráničky.Neví m co jste měl tímto na přesně na mysli,ale pokud se týče tzv.skrytých svodů,je možno tento uložit do dutiny v nehořlavém materiálu,což by se dalo již vyvodit z atestu Vámi uvedeného zateplovacího materiálu EPS.Tato dutina by měla mít minimální průměr 29mm.Jinak je též možno tento svod uložit pevně zalitý v betonové konstrukci.K uložení se nesmí použít dilatačních spár.Zkušební svorky těchto svodů musí být přístupné např.ve skříních zapuštěných ve zdi objektu ve výši 0,6-1,8 m nebo zapuštěny v zemi s ochranným poklopem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 04.01.2005, 15:24 »

V protokolu je určitě uveden stupeň hořlavosti a to mi nevymluvíte a jestli není tak vám ho výrobce určitě prozradí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Tomas peterka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.01.2005, 19:29 »

jistě, stupen hořlavosti EPS (C1) a min. vláken (B) je jasný, na to se nemusím ani dívat do dokumentaci k VKZS, spíš, to co zcela neznám je právě zda normy, resp. jinde definované zásady týkající se ochrany před bleskem toto umožňují/zakazují právě i ve vztahu k hořlavosti materiálu a konstrukčního řešení vlastního vedení (v chráničce, zabetonováno v drážce volně v tep. izolaci).
Vůbec nevím co se vlastně děle v těsném okolí svodu při údoru bleskem, tudíž ani nevím jak ovlivní materiál zateplováku.
V případě chráničky je pak otázka o jaký materiál se má jednat, zda to například mohou být čtverhranné plastové chráničky, které se používají na ochranu elektr. vedení, nebo něco jiného.
Bohužel toto je spíš problematika kterou řeší elektro, nikoliv klasická stavařina, bohužel moje specializace je právě stavařina. Normu (stará ČSN) jsem si sice přečetl, ale existenci VKZS v té době bohužel nepřipouštěli:).
Tomas peterka

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Bardoděj
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 05.01.2005, 17:16 »

Já mám v úmyslu schovat hromosvod (drát FeZn10) do zateplení (běžný fasádní polystyren). Jsem domluvený s revizákem, že stačí navlečení do husíko krku.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 08.01.2005, 11:56 »

Pri výbere "husího krku" je však potrebné vybrať samozhášavý nakoľko sú k dostaniu aj bez tejto vlastnosti. Vizuálne to rozlíšite tým, že samozhášavé majú tzv. maslovo bielu farbu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #8 kdy: 25.04.2005, 15:35 »

Podle stále platné ČSN 341390 je možné použití skrytých svodů jen dvěma možnými způsoby: 1) volně uložené v dutině (kanálku) ve zdivu (trubka v maltě).  2) pevně uložené v betonové konstrukci nebo zabetonované v drážce zdivu. Podle mne jinde než v betonu či ve zdivu nesmím tedy skrytý svod vést. Myslím si že husí krk pouze v tepelné izolaci je blbost - při úderu blesku mi dynamické síly drát mohou z izolace vystřelit. Osobně bych to řešil - nehořlavou nekovovou trubkou D=3cm, pevně uchycenou ke zdivu. A teprve na ní izolace. Rozhodně ne husí krk. Zajímal by mne názor pana Beláně.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #9 kdy: 25.04.2005, 22:38 »

To: Fasulis,
reaguji pouze na vaší výzvu. Přiznávám, že ochrana před bleskem není mou silnou stránkou. Tyto záležitosti nechávám specialistům "hromosvodářům".

Plně souhlasím s vašim vyjádřením. Svod uložený do polystyrenu nebo "husího krku" v polystyrenu určitě ne. Myslím si, že jedno řešení je pevně na povrchu podle ČSN 33 1390 a druhé řešení je do omítky (zdiva) podle čl.74, před provedením zateplovacího systému.

Přednost bych dal uložení pevně na povrchu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #10 kdy: 26.04.2005, 11:41 »

K problematice skrytých svodů:
   Troufnu si říci, že většina hromosvodářů je nemá ráda. Problémem není ani tak vlastní oteplení svodového drátu, k tomu většinu dochází v případě nedostatečně koncipované jímací soustavy: malý počet svodů, nekvalitní pospojování, nedostatečná tkzv. Faradayova klec.
Větší problémy mohou  způsobit a také je mají  většinou na svědomí, dynamické účinky.
Případ první:
Skrytý svod je nedostatečně upevněn a při zásahu blesku , ,  vyskočí ven'' fasáda je poškozena a v případě, že na izolační vrstvě je nanesena kvalitní omítka může se odchlípnout celá fasáda.
Nebo je i znám další případ, bohužel ho mám pouze z doslechu, kdy byl skrytý svod viditelný z místnosti.
Případ druhý:
 Skrytý svod je dostatečně upevněn, ale dynamické síly způsobí narušení statiky objektu.

Při skrytém svodu, zvláště pak při dovybavování objektu zabezpečovacím, informačním systémem, nebo dodatečnými přívody napájení osvětlení, může být zanedbána dostatečná vzdálenost od součástí jímací soustavy jenom z toho důvodu, že svod není vidět a pracovníka to nenapadne.

Pro skrytý svod se dá použít drát s bezhalogenovou izolací a tím je dodržen požadavek pro zabránění kontaktu se stavebním materiálem.
Při umístění do chráničky, je dobré pokud je v ní prostor, aby se drát mohl tkzv. , ,vyplácat'' ,  ale průměr by neměl být zase moc velký, tím by po vytvoření , ,vlny'' mohlo dojít k vytržení ze svorek na začátku a konci svodu.

Osobně bych raději doporučoval klasický svod, maximálně dojde k vytržení z úchytů na zdi. V případě, že klientovi vadí vzhled ochranného úhelníku, nahradil bych ho zaváděcí tyčí z nerezu a i pro ostatní součásti bych použil kvalitní materiály.
Hromosvod z nerezu je pak i  estetickým doplňkem objektu s výhodou dlouhé životnosti a minimalizací nákladů na údržbu.
Více na www.dehn.cz S pozdravem Jan Hájek

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Miroslav Bardoděj
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 26.04.2005, 23:00 »

Pánové, díky za vaše připomínky k věci. Hromosvod se bude teprve dělat a dám na vaši radu - udělám klasický, viditelný svod. Stejně jsem přemýšlel, jak řešit detail vstupu do omítky. Přiznám se, že na dynamické účinky zásahu na svod jsem ani nepomyslel. Rozhodně bude lepší, když to vytrhne držáky ze zdi, než když to nadělá větší paseku.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivar Majda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 27.04.2005, 08:27 »

Řeším stejný problém jako autor a na základě zdejších rad taky začínám silně uvažovat o povrchové variantě.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Vodehnal
Automatizace, to je moje hobby, bez parazitů a jejich lobby
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 27.04.2005, 22:48 »

já v tom nevidím problém, pokud bude dodržena ČSN 33 1390 - svod musí být v netříšttiví trubce, např. KOPOS takovou vyrábí. Pozor na certifikáty, jak materialu hromosvodu, tak zateplovacíhos ystému. Rovněž je přeba posoudit souběhy a křižování ostatních vedení nn, sdělovacích rozvodů /viz. např. cihlová zeď  36.5 - prostup, 20cm je problém/

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Průmyslová automatizace
Projektování MaR
Revize nn a strojních zařízení
Jaroslav Hasala
« Odpověď #14 kdy: 28.04.2005, 00:19 »

Dělal jsem revizi na hromosvodu po zásahu bleskem, u svodu byly vytrhané konzolky (PV01),  i když bylo zřejmě, že byly původně dobře připevněné - zůstaly na nich pěkné "koláče" omítky (spíše betonu).
Skrytý svod by určitě při takovém zásahu vyběhl ze zdi i s trubkou.
Podle mého přesvědčení by celý hromosvod měl být vně budovy, včetně svodů.  

Vzpomínám ještě na jeden případ, kdy si jeden domácí kutil vyrobil vlastní hromosvod. Budova měla klasickou sedlovou střechu, na střeše byl umístěn stožár TV antény. Stožár byl spodní částí připevněn k trámům v půdním prostoru. Kutil připojil lano FeZn na stožár v půdním prostoru, pokračoval volně v půdním prostoru ke štítové zdi, tu provrtal, dále pokračoval volně k uzemnění které tvořilo staré potrubí.
Došlo k zásahu bleskem a kutil měl ve střeše díru asi 1x 1,5 m.
Půda byla zarovnaná nejrůznějším harampádím, hlavně starým nábytkem, k požáru naštěstí nedošlo.
Kupodivu, i když měl anténu v době zásahu připojenou do televize, nedošlo k poškození televize.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Jak schovat svod hromosvodu při zateplování?
 Mohou být vodiče pod zateplením zakryty přímo polystyrenem?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Jaká použít světla v zatepleném stropě polystyrenem?
 Co s krátkými vodiči krabice v polystyrénu?
 Děláte často svody pod polystyrenem?
 Líbí se vám řešení krabic KOPOS do zateplení?
 Z jaké normy vycházet po zateplení paneláku a opětovné instalaci bleskosvodu?
 Jak udělat prostup CYKY 4J*16 od AZKYz 4B*16 skrz zateplení objektu?
 KOPOS line#4: KEZ 3 krabice do zateplení
 KOPOS line#5: Montážní deska do zateplení
 KOPOS line#6: Krabice KEZ do zateplení
 Kde vidíte využití nových univerzálních krabic KUZ do zateplení?
 Jak vyřešit další dveře HDS během zateplení fasády?
 Jaké máte zkušenosti se zateplováním elektroinstalace vy?
 Ako u zateplovania dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od lišty od bleskozvodu?
 KOPOS představil novou montážní deskou do zateplení
 Jak se vám pracuje s koposáckou obří montážní deskou do zateplení?
 KOPOS představí delší tubus do zateplení fasád
 Videonávod montážní desky do zateplení MDZ
 Jak řešit délku přívodu venkovní zásuvky s možným zateplením v budoucnu?
 Máte tip na rozvaděč do zateplení s možností natažení fasádní stěrky na dvířka?
 Jak realizovat pojistkovou skříň v úrovni fasády při zateplení?
 Jak upevnit instalační krabici do polystyrenu zatepleného domu?
 Jak namontovat zásuvku 230 V do zvukové izolace?
 Jak prodloužit kabely CYKY pro zásuvky a vypínače při zateplování polystyrenem?
 Jak se vám pracuje se systémy do zateplení od KOPOS KOLÍN?
 Jak veřejně odčinit křivé nařčení funkce výrobku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.