| | |-+  Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?  (Přečteno 4716 krát)
Honza_F


Email
« kdy: 28.05.2008, 05:13 »

Stehuji se ted do novostavby bytu a zarazila me jedna vec -
v elektromerovem rozvadeci mam hodnotu jistice 3x25A a doma v rozvodnici mam hodnotu hlavniho jistice 3x32A, je to v poradku?
Na vse byla udelana revize..
Prijde mi to divny, abych behal ze 4. patra dolu a nahazoval jistic pokazde, kdyz mi doma "odejde" treba zarovka..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Bauer
živnostník
*

Oblíbenost autora: 7
Offline Offline

Příspěvků: 174


401956390
« Odpověď #1 kdy: 28.05.2008, 06:32 »

Jste si jistý tím že je to jistič? Není to vypínač? Vypadají stejně
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT E2/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Honza_F


Email
« Odpověď #2 kdy: 28.05.2008, 07:11 »

Ve skrini u elektromeru je 3x25A "A" a v byte v rozvodnici je 3x32 "B" - popravde jste me zaskocil tim, jestli to neni jen vypinac (zkontroluji to), ale nemelo by to preci jen byt tak, ze slabsi jisteni by melo byt v byte a to nejsilnejsi u elektromeru? Jak poznam jako laik rozdil mezi jisticem a vypinacem?

Diky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 144
Offline Offline

Příspěvků: 4973


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #3 kdy: 28.05.2008, 07:56 »

Nelamte si s tím hlavu, pokud máte v rozvodnici jistič, vzhledem k jeho hodnotě se stejně bude chovat jako hlavní vypínač. Na škodu to není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Hynek Bureš
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 157
Offline Offline

Příspěvků: 541


11597438
WWW
« Odpověď #4 kdy: 28.05.2008, 12:04 »

Projektant resp. realizátor vám zřejmě chtěl šetřit peněženku resp. jako rezervu do budoucna předimenzoval přívod a rozváděč (myslím že je to obvyklá praxe). Pokud tedy je na to dimenzováno hlavní domovní vedení, odbočka k elektroměru i bytový přívod, pak není problém zvýšit jištění před elektroměrem z 25A třeba na 40A. Potřebujete k tomu žádost u distributora, mimo zafinancování výměny jističe zaplatíte za zvýšení u těchto hodnot jednorázově 7500Kč. U měsíčních plateb už to není tak horké, v distribuční sazbě D01d je navýšení cca. 10Kč, D02d něco přes 50Kč za měsíc. Pro posouzení, zda se při zkratu projeví selektivita jištění, je nedostatek technických údajů o napájecí síti od trafa - když se je podaří zjistit, lze provést kontrolní výpočet selektivity např. programem Sichr. Pak třeba zjistíte, že nemusí stačit třeba ani jistiič i 63A. Dejte sem pak vědět, jak jste se rozhodl, případně uveďte parametry sítě (výkon trafa a délka a dimenze vedení), vlastní výpočet není problém. Nebo raději jednou za čas seběhnete nahodit jistič?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projektant elektro nn, vn, slaboproudy
Tomca


Email
« Odpověď #5 kdy: 28.05.2008, 12:34 »

Další možnost, se kterou jsem se už u montážních firem několikrát setkal, je že v projektu byl vypínač, ale ten v autě / na skladě neměli. A než jezdit do velkoobchodu tak tam "plácnou" jistič. Zákazník si toho v 99% případů vůbec nevšimne a RT pravděpodobně také ne. Rozdíl je u velkoobchodních cen v desetikorunách.

Prozíravého projektanta (jak je zmíněn v předchozím příspěvku) jsem bohužel ješte nepotkal. Naopak - když nějakou takovou "nestandartnost" požaduji, je potřeba ten požadavek opakovat při každém setkání a stejně se projekt musí skoro vždy po odevzdání nechat předělat a montáž dozorovat.
Automatismus a zvyky projektantů a montážníků dělají divy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Souček


Email
« Odpověď #6 kdy: 28.05.2008, 13:04 »

Ani trochu bych nikoho nechtěl podceňovat. Jen pro úplnost vzývám k odpovězení otázku, zda onen jistič 3x32 A není spíše proudový chránič s garantovanou proudovou zatížitelností kontaktů 3 x 32 A. Vím, píšete i o charakteristikách, ale raději se dvakrát podívat, než někoho volat zbytečně ku pomoci. Půjde-li snad o chránič, je dobrý důvod, aby byl dimenzován na větší proud, než předřazený jistič - souhlasí-li odborníci.
S pozdravem Michal Souček
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 144
Offline Offline

Příspěvků: 4973


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #7 kdy: 28.05.2008, 13:29 »

Proudový chránič se dělá na 25A, 40A nebo 63A. Možná nějaký výrobce, kterého neznám ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
ALCR


Email
« Odpověď #8 kdy: 28.05.2008, 15:26 »

Zdravim,
stehuji se ted do novostavby bytu a zarazila me jedna vec - v elektromerovem rozvadeci mam hodnotu jistice 3x25A a doma v rozvodnici mam hodnotu hlavniho jistice 3x32A, je to v poradku? Na vse byla udelana revize.. Prijde mi to divny, abych behal ze 4. patra dolu a nahazoval jistic pokazde, kdyz mi doma "odejde" treba zarovka..

Diky za odpovedi,

Honza

     Abyste dodržel selektivitu jištění, musel by jste mít při jištění před elektroměrem 3x25A v bytové rozvodnici jistič 3x20A a to je holí nerozum, když si platíte paušálně 3x25A aby jste si to v bytě omezil jen na 3x20A, navíc nikde není záruka, že vám při zkratu nevylítnou oba i když dodržíte selektivitu.

     Co se týče toho vypadávání hlavního jističe před elektroměrem, zas bych to nedramatizoval zpětně za 5 let si nevybavuji, že by někdo u nás doma musel nahazovat hlavní jistič před elektroměrem, co se týče žárovek dávno již mám všude kromě WC a koupelny kompaktní zářivky (úsporné žárovky) ty odchází tak jednou za pět let a jističe nevyráží a obyč. žárovka vyráží jistič při svém prasknutí jen občas a většinou shodí jen jistič okruhu.

     Důvod proč použila montážní firma jistič místo hlavního vypínače je jednoduchý, protože hlavní vypínač je z nějakého důvodu 2-3 dražší než jistič a navíc jistič se dá jednoduše propojit s jističi hřebenem což všechny vypínače neumožňují.

     Jak píše Jirka Š. Svejkovský nelamte si s tím hlavu ničemu to nevadí, spíš v tom vidím pár výhod
1. jistič byl lacinější
2. lze ho propojit hřebenem s jističi
3. narozdíl od vypínače 32A který je závislí na předjištění si jistič 32A použitý jako hlavní vypínač pohlídá aby přes něj víc neteklo (např kdyby selhal jistič před elektroměrem)

     Pokud někdo rozumně nedoloží proč by neměl, nebo nesměl být jistič použit místo hlavního vypínače bych to neřešil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honza_F


Email
« Odpověď #9 kdy: 29.05.2008, 09:20 »

Zdravim vsechny a moc diky za odpovedi. Dle projektu tam mel byt opravdu jen vypinac a zrejme nemeli nic "jineho" po ruce, tak je tam jistic, ale jak tak ctu, tak to nebude nicemu vadit a necham to tak..

Jeste jednou moc diky za vas cas a preji fajn den,

Honza
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Proč mi vyhazuje mikrovlnka jistič?
 Proč mi nejde vrátit jistič do původní polohy?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Proč nám stále vypadává hlavní jistič paneláku?
 Po vyhození jističe nefunguje v koupelně infrazářič a světlo nad umyvadlem.
 Jaký potřebuju jistič v rozvaděči pro CO s odběrem 22A?
 Jak předejít vybavování hlavního jističe po výpadku napájení?
 Proč zapnutí proudového chrániče způsobí vypadení jističe?
 Proč mi při obnově dodávky elektřiny vypínají jističe?
 Jak vyřešit, aby nevypínal hlavní jistič po každém zapnutí hl. vypínače?
 Proč jistič vypne, když začne pračka ohřívat vodu?
 Není jistič 25A za hlavním 10A špatná volba elektrikářem?
 Proč u rodinného domu vybavuje nepravidelně hlavní jistič?
 Proč se mi přepálila pojistka v HDS?
 Proč mi vypadává hlavní jistič, když podružné jističe drží?
 Jak zabránit tomu, aby trouba vyhazovala hlavní jistič bytu?
 Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
 Nejde mi natáhnout jistič, je vadný?
 Proč mi u nové instalace při prasknutí žárovky vypadne hlavní jistič?
 Vypadl hlavní jistič, po nahození jde jen část sporáku. Co s tím?
 Mohu sám provést výměnu keramické pojistky v panelákovém bytě?
 Proč mi při pouhém zapojení PC ve stanby režimu vybavuje jistič?
 Prečo vyhadzuje svetelný okruh istič po prvom občas aj po druhom nahodení?
 Samovolne vypina a zapina elekrika v byte, istice nevyhodi, Kde môže byť chyba?
 Proč vyhazuje jistič a po nahození není v okruhu napětí?
 Proč vybaví jistič jednoho okruhu na jedné zásuvce a na ostatních ne?