Hledat téma:



Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.

+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Studijní teorie
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Je ochrana proti úrazu el. proudu při 2 ohmech IS v pořádku?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Je ochrana proti úrazu el. proudu při 2 ohmech IS v pořádku?  (Přečteno 3614 krát)
Pavel Neckář
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 15


« kdy: 25.05.2008, 12:05 »

Při revizi ochrany samočinným odpojením v síti TN-CS byla ze spotřebiče změřena impedanční symčka Zs=2 Ohmy.
Vedení je jištěno 16A jističem.
Je ochrana proti úrazu el. proudem v pořádku? (Ia=16xIj).
Nevyhovuje-li ochrana - navrhni řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*

Oblíbenost autora: 13
Offline Offline

Příspěvků: 758


OSVČ, Štěchovice Praha-západ

218392660 SKYPE:+lituork
WWW Email
« Odpověď #1 kdy: 25.05.2008, 14:30 »

Zs x Ia = (nebo je menší) Uo  Mrknutí
Chcete přece jenom nápovědu a ne to spočítat do školy, ne? tanecek
Další nápověda: proudový chránič Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3828


Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 25.05.2008, 14:45 »

TO: Neckář

Impedance 2 ohmy nevyhovuje z hlediska ochrany, ale i z hlediska úbytku napětí pro In 16A.
Řešení je jen jedno, snížit hodnotu jističe nebo vyměnit kabel. Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Pavel Neckář
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 15


« Odpověď #3 kdy: 25.05.2008, 15:01 »

Zs x Ia = (nebo je menší) Uo  Mrknutí
Chcete přece jenom nápovědu a ne to spočítat do školy, ne? tanecek
Další nápověda: proudový chránič Škleb
Nejde mi o tento příklad, potřebuji se to naučit počítat...

Prosím o nějaký návod, postup - někde z webu, kde se to dá pochopit  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3828


Chránič je chránič!


« Odpověď #4 kdy: 25.05.2008, 17:30 »

TO: Neckář

Tak pouze velice stručně, důležité informace, které potřebujete k hodnocení. Úsměv

1.   Nejčastější charakteristiky jističů (pojistky nechám stranou) jsou B, C a D.
2.1 Vypínací proud Iv pro B je  cca   5 x jmenovitá hodnota jističe In.
2.2 Vypínací proud Iv pro C je  cca 10 x jmenovitá hodnota jističe In.
2.2 Vypínací proud Iv pro D je  cca 20 x jmenovitá hodnota jističe In.
3.   Když napětí 230 V podělíte impedanci Z (tzv. zkratový proud Ik), musí být hodnota Ik vyšší než je Iv.

O dalších podrobnostech uvedených v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 se nebudu zmiňovat.

P.S.: Předpokládám, že znalost Ohmova zákona vám není cizí.  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Pavel Neckář
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 15


« Odpověď #5 kdy: 25.05.2008, 17:32 »

Tak POKROK  Úsměv

Zadání příkladu
Při revizi ochrany samočinným odpojením v síti TN-CS byla z spotřebiče změřena impedanční symčka Zs=2 Ohmy. Vedení je jištěno 16A jističem.
Je ochrana proti úrazu el. proudem v pořádku? (Ia=16xIj).
Nevyhovujeli ochrana - navrhni řešení.


Řešení příkladu
Impedance Z=2 Ohmy
Proud U=230 V
Napětí (jistič) I=16A (Ia=16xIj  > 16x50 = Ia=800A
-----------------------------
Vrozec
Z<=U/I
-----------------------------
Z<=230/800
Z<=0,285
2 Ohmy <= 0,285 Ohmy
Ochrana nulováním nevyhovuje protože hodnota impedance není menší nebo rovna hodnotě jmenovitého napětí.
Řešením je zvolit jak radí pán Š. Beláň snížit hodnotu jističe nebo vyměnit kabel.


Je to správně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3828


Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 25.05.2008, 17:41 »

TO: Neckář

Jak jste přišel na 800A! Šok Šok Šok

Pro nejhorší charakteristiku D je vypínací proud 320A a impedance cca 0,71 ohmů.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Pavel Neckář
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 15


« Odpověď #7 kdy: 25.05.2008, 18:01 »

TO: Neckář

Jak jste přišel na 800A! Šok Šok Šok

Pro nejhorší charakteristiku D je vypínací proud 320A a impedance 0,71 ohmů.  podivej
Někde sem pochytil vzorec
Ia=16×Iph
Ia=16×50
Ia=800A
...tak to bylo asi něco jiného   Smutek

Takže v tom příkladu je asi myšlen klasický jistič s charakteristikou B který má tedy vypínací proud Iv pro B je  cca   5 x jmenovitá hodnota jističe In.
Takže 16×5=80A.
Výsledek by je
Z<=230/80
Z<=2,85
2 Ohmy <= 2,85 Ohmy

Ale to by už vyhovovalo  ?? Smutek ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3828


Chránič je chránič!


« Odpověď #8 kdy: 25.05.2008, 18:33 »

TO: Neckář

Už jste princip pochopil.  Palec vzhůru

V případě charakteristiky B je hodnota impedance 2 ohmy vyhovující z hlediska ochrany, ale nevyhovující z hlediska úbytku napětí pro jmenovitý proud 16A  (32V).  Pláč


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
R.S.


Email
« Odpověď #9 kdy: 25.05.2008, 20:29 »

Je možné počítat i s bezpečnostním součinitelem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3828


Chránič je chránič!


« Odpověď #10 kdy: 25.05.2008, 20:40 »

TO: R.S.

Ano, dokonce je to pro revizní techniky povinnost.

Dále se také musí vzít v úvahu čas vypnutí, který hraje významnou roli při posouzení naměřené hodnoty. To už je ale na odbornou diskuzi pouze pro revizní techniky a do této diskuze o všeobecných principech to nepatři. Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Vladimír Huba
*

Oblíbenost autora: 19
Offline Offline

Příspěvků: 261


« Odpověď #11 kdy: 26.05.2008, 23:55 »

Ak sa vrátime k pôvodnej otázke, v zadaní je stanovený vypínací prúd ako 16 násobok menovitého prúdu (Ia=16xIj). Z toho vyplýva Ia=256A.
Pri tomto údaji sa zastaví dovolená impedancia obvodu na čísle 0,898 Ohm.

Ak beriem do úvahy aj koeficient pre meranie (čo je pri posudzovaní bezpečnosti povinnosťou), tak sa dovolená impedancia zníži na 0,598 Ohm, a úmerne sa zdvihne vypínací prúd na 384A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3828


Chránič je chránič!


« Odpověď #12 kdy: 27.05.2008, 07:08 »

Ak sa vrátime k pôvodnej otázke...

TO: Huba

Když něco napíšete, tak se tím také řiďte.  Hněv
V původní otázce je uvedený jistič 16A a později doplněna charakteristika "B".  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Vladimír Huba
*

Oblíbenost autora: 19
Offline Offline

Příspěvků: 261


« Odpověď #13 kdy: 27.05.2008, 14:38 »

To Beláň:

Prosím, prečítajte pozorne to zadanie. Pán Neckář ho dokonca uvádza 2x. Uvádza sa: impedancia = 2 Ohmy, istič: 16A a doplňujúci údaj: Ia=16xIj.
Na charakteristike B ste sa dohodli len počas diskusie. Ale zo zadania vyplýva konkrétny (možno atypycký) vypínací prúd a to 16-násobok menovitého prúdu (16x16=256A).

A na okraj: ani pri charakteristike B uvedený obvod nevyhovuje, lebo dovolená impedancia ističa B/16A je 2,88 (presnejšie 2,875 Ohm), no po prepočítaní len 1,916 ohm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 22 dotazů.