Autor Téma: Proudový chránič na všechny zás. obvody v RD?  (Přečteno 15864 krát)
Martin Vonka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 06.07.2004, 19:23 »

Slyšel jsem, že existuje nová norma, která přikazuje připojit všechny zásuvky v RD (nejenom koupelny a venkovní zás.) přes proudový chránič. Může mi někdo tuto informaci potvrdit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Slávek Spring
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 06.07.2004, 19:23 »

Poslední změna 2 k ČSN 33 2000-6-61 určuje všeobecně prostory kde je proudový chránič předepsán.Povi nnost u ostatních zásuvek v RD či jiném prostoru tam není určena.
Jinak ale,se všeobecně použití chrániče zvláště doporučuje u ostatních zásuvek,které jsou určeny pro používání osobami bez elektrotechnic ké kvalifikace,což v tomto příměru zahrnuje poměrnou většinu osob.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.07.2004, 19:24 »

Potvrdit Vaši informaci o této nové normě, která přikazuje připojit všechny zásuvky v RD přes proudový chránič, nemohu, neboť jsem se s takovouto normou dosud nesetkal. Pokud by se tato informace zakládala na pravdě, dotýkala by se nejširší elekrotechnick é veřejnosti a byla by i patřičně publikovaná. Pokud se vyskytne informace o nějaké "nové normě",  potom je rovněž nezbytné k tomu ihned zjistit označení a číslo normy. Jinak taková informace ztrácí na hodnotě i hodnověrnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala?
« Odpověď #3 kdy: 06.07.2004, 19:24 »

Přikázáno to není, ale určitě bych to doporučil. V praxi je u RD obvykle přívod z elektroměrovéh o rozvaděče připojen do podružné rozvodnice přímo na proudový chránič 0,03A a dále najističe s jednotlivých okruhů. Dělá se to zejména z ekonomických důvodů. Problémy s nežádoucím vybavováním chrániče jsou u nových instalací vzácné.
Ale jistě je z provozních důvodů vhodnější rozdělení instalace na více chráničů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Becak?
« Odpověď #4 kdy: 06.07.2004, 19:25 »

mam trochu obavy ze zapojeni proudoveho chranice na vsechny zasuvky v celem dome. Pred mesicem mi elektrikar nainstaloval stavebni rozvadec s proudovym chranicem a kdyz neco ohrivam na dvojspirale, tak mi to pri vypinani spotrebice vyhazuje chranic. Elektrikar rikal, ze je to normalni a ze se to u tep. spotrebicu tak deje. To znamena u el. kotle, bojleru, pracky, zehlicky atd. Pry se ma davat chranic pouze na nejnutnejsi okruhy v koupelne. Ma elektrikar pravdu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Valter Mayer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 02.01.2008, 10:24 »

mam trochu obavy ze zapojeni proudoveho chranice na vsechny zasuvky v celem dome. .... kdyz neco ohrivam na dvojspirale, tak mi to pri vypinani spotrebice vyhazuje chranic. Elektrikar rikal, ze je to normalni a ze se to u tep. spotrebicu tak deje. To znamena u el. kotle, bojleru, pracky, zehlicky atd. Pry se ma davat chranic pouze na nejnutnejsi okruhy v koupelne. Ma elektrikar pravdu?

V bežnej praxi sú nanešťastie bežné situácie, keď práčka/bojler/sporál/... "tak trochu" prebíja a užívateľ si je vedomý toho stavu a ignoruje ho. Ak je v rozvode zaradený pred takýmto spotrebičom prúdový chránič, bude vybavovať. V lepšom prípade užívateľ zapojí spotrebič do zásuvky, ktorá nie je za chráničom. V tom horšom preklenie chránič.

Vybavovanie prúdového chrániča pri bežnom používaní spotrebičov nasvedčuje, že daný spotrebič už prestáva byť bezpečný a je len otázkou času kedy sa stav "tak trochu prebíja" zmení na stav "zabíja".

Minulý týždeň mi vypenila práčka a navlhli kontakty prívodnej šnúry. Samozrejme začal vybavovať chránič. Prať sa síce nedalo, ale nikto nebol ohrozený na zdraví (a živote).

Stav, keď začne vybavovať chránič, by mal zodpovedného užívateľa minimálne naviesť k povolaniu odborníka na skontrolovanie dotknutého spotrebiča. V menej závažných prípadoch jeho opravu a vo vážnejších prípadoch výmenu.

Som si vedomý, že to lezie do peňazí.
Žiaľ väčšina populácie zvolí "ekonomicky úsporné" riešenie a vyradí z činnosti chránič. O tom, že náklady na pohreb sú vyšši než náklady na novú práčku, vôbec nerozmýšľajú ...  Šok ...  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #6 kdy: 02.01.2008, 23:30 »

Pane Vonka.
Je to tak, jak říkáte. ČSN 33 2000-4-41, ed.2, srpen 2007, čl. 411.3.3 doplňková ochrana.
Ve střídavé síti musí být doplňková ochrana proudovými chrániči provedená v souladu s 415.1 u
- zásuvek, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 20 A, které jsou užívány laiky (osobami bez elektrotechnic ké kvalifikace) a jsou určeny pro všeobecné použití; a
Poznámka Výjimkou mohou být :
- zásuvky určené k použití pod dozorem znalé nebo poučené osoby, např. v některých komerčních nebo průmyslových provozech nebo
-zvláštní zásuvka určená pro připojení speciálního zařízení

Nepíšu to celé, ale RD je ukázkový případ pro použití proudového chrániče. Úsměv
Pane Spring co jste mínil poslední změnou 2 k ČSN 33 2000-6-61  ??
Je venku nová ČSN 33 2000-6, září 2007 Mrknutí

Pane Jonáš je to tak jak říkám.

Doporučuji Všem přečíst ČSN 33 2000-4-41, ed.2, jsem přesvědčen o tom že FI musíbýt instalován. Nikde se v normě nepíše že to je doporučení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Kozinka Ján
« Odpověď #7 kdy: 11.01.2008, 18:19 »

Potvrdzujem slová p. Miroša s tým ,  že na Slovensku boli uvedené normy prijaté v 10/2007.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 12.01.2008, 23:21 »

Je to v nové ŠN EN 33 2000-4-41. Vyjímku tvoří zásuvky pro chladničky a v  kancelářích pro počítače. Zatím však ještě platí stará (tedy ta druhá) norma ČSN 33 2000-4-41. Výše uvedený požadavek je až v té třetí, kde její účinmnost je tuším až od roku 2009.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 13.01.2008, 00:02 »

Pane Dunda.
Norma kterou jsem citoval, platí od srpna 2007. Je tam souběh s předchozí. Pokud dělám instalaci v současné době, dělám ji dle této normy, ed 2.. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 24.01.2008, 15:09 »

mam trochu obavy ze zapojeni proudoveho chranice na vsechny zasuvky v celem dome. Pred mesicem mi elektrikar nainstaloval stavebni rozvadec s proudovym chranicem a kdyz neco ohrivam na dvojspirale, tak mi to pri vypinani spotrebice vyhazuje chranic. Elektrikar rikal, ze je to normalni a ze se to u tep. spotrebicu tak deje. To znamena u el. kotle, bojleru, pracky, zehlicky atd. Pry se ma davat chranic pouze na nejnutnejsi okruhy v koupelne. Ma elektrikar pravdu?


Bohužel má elektrikář pravdu. V praxi to ale znamená, že jste si koupil šmejdy spotřebiče, máte je vyhodit a koupit si nové a kvalitní.  zle Cose týče chrániče na zásuvky, je na to téma už jedna diskuze. Pro informaci uvádím znovu moji odpověď:
Dle ČSN 33 20-4-47, článek 471.2.3, poznámka 3: Pokud je ochrana zajištěna samočinným odpo-jením od zdroje napájení, pak pro ochranu zásuvek se jmenovitým proudem nepřekračující m 20 A, které jsou určeny k používání osobami jinými než znalými nebo poučenými se doporučuje za-jistit doplňkovou ochranu podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článku 415.1.1 použitím proudových chráničů se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem, který nepřekračuje 30 mA.
Tak že není tak docela pravda, že to nařizuje jen nová ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, ale je to i jinde. Jsem v rozpacích

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Krahulec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 24.01.2008, 20:01 »


Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 je použití doplňkové ochrany proudovými chrániči pro zásuvky do 20A které jsou užívány laiky a jsou určeny pro všeobecné použití nutnost. Výjimkou mohou být zásuvky určené k použití pod dozorem znalé nebo poučené osoby (např. průmyslové provozy),  nebo zásuvka určená pro připojení speciálního druhu zařízení (kancelářská nebo výpočetní technika, chladnička, tj zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být příčinou značných škod). Dále je třeba pamatovat že dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 v místnostech kde je koupací vana či sprcha musí být všechny el. obvody vybaveny proudovým chráničem. Výjimku v ČR je obvod pro pevně uložený ohřívač teplé vody. Dále dle této normy (33 2000-7-701) se chránič nevyžaduje pro tyto obvody:
 - u kterých je použito jako ochrany elektrickým oddělením (pro každé el. zařízení samostatně)
 - u kterých je jako ochrany použito SELV nebo PELV.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dj.Skrat
« Odpověď #12 kdy: 25.01.2008, 18:44 »

FI-to je věc.
Doma mám takovou zkušenost,že pokud všechny zásuvky nebudou přes fi,tak je problém.
Příklad.Mama pere a pračka začala vyhazovat chránič.Vzala tedy prodlužku,natáhla ji do kuchyně,vypla ledničku,vzala roztrojku a vše to spojila.
Pak mě volá,proč ji brní ruka,když poluží ruku na pračku.
Naměřil jsem 75V proti kolíku.-nevým proč nevyhodil jistič,asi to bylo na hraně,nebo špatně uzeměný kryt.
Odvezla tedy pračku do opravny a vyměnili motor.
doporučuji chrániče dva a to jeden třífázový na zásuvky a jeden na světla.
Aspoň světla nezhasnou,když to příště vypadne,třeba kvůli lednici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Hájek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 07.02.2008, 19:11 »

Tož já to dělám teď takto: 30mA FI 4 -pol + max. 6ks jističe 2-polové resp.jistič se spínačem za ním-aby byla spínaná i nula za FI.
I osvětlení koupeny bude nutné v souvislosti s ed.2 ČSN 332000-7-701 přes FI 30mA.
Ostatní osvětlení vnitřní možno  bez FI.
KAnceláře - zásuvky pro PC : raději bez FI-mohl by vybavovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno