Zdeněk Mancl
*
Offline Offline



« kdy: 06.05.2008, 14:21 »

Obrátil se na mne jeden známý, který zřizoval počítačovou učebnu v základní škole s dotazem, zda zásuvky pro připojení počítačů a souvisejícího příslušenství musejí být povinně zapojeny za proudovým chráničem. Nemám ještě detailně prostudovanou novou normu -4-41, kde je prý stanoveno, že všechny zásuvky přístupné laické obsluze budou muset být zapojeny za proudovým chráničem. On sice poznamenal, že by to mělo být řešeno normou z řady -7-70..,  která údajně proudové chrániče nařizuje do všech prostor určených pro výuku (školních tříd) ale já o takové nevím. Uniklo mně něco?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #1 kdy: 06.05.2008, 14:33 »

V řadě norem 33 2000-7 to není (stačí na stránkách čni provést hledání. Ale z ČSN 33 2000-4-41 tento požadavek jednoznačně vyplývá. A to už se řešilo na jiném místě, včetně rozboru pojmu vzniku "značných škod" při výpadku napájení. Ve školství bych dal jednoznačně přednost bezpečnosti.

Ale přidám otázečku: zásuvky budou připojené přes proudový chránič, musím dodržet min. vzdálenost od umyvadla 1500mm? Z jakého předpisu to vyplývá - je to stále platné?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Josef Drda
OSVČ RT-E2A
*
Offline Offline



TNS


« Odpověď #2 kdy: 06.05.2008, 17:11 »

ČSN 33 2000-7-701 platí do 1.9.2009 kdy ji nahradí
ČSN 33 2000-7-701 ed.2 kde umývací prostor už není
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej ,  že budeš osvícen ,  vstoupí-li do tebe elektřina ...
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #3 kdy: 06.05.2008, 17:40 »

Ta vzdálenost 1500mm od umyvadla se týká jen školních učeben, v 7-701 to není, bylo o tom něco v diskuzi - ale ať hledám jak hledám, nic nenacházím (príspevok bol po slovensky, možná že ekvivalent v Česku neexistuje)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Josef Drda
OSVČ RT-E2A
*
Offline Offline



TNS


« Odpověď #4 kdy: 06.05.2008, 17:49 »

  V ČSN 33 2000-7-701 z června 1997  je to článek 701.53N2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej ,  že budeš osvícen ,  vstoupí-li do tebe elektřina ...
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 06.05.2008, 17:49 »

Ta norma na vzdálenost zásuvky od umývadla ve školních učebnách již neplatí.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #6 kdy: 06.05.2008, 17:59 »

  V ČSN 33 2000-7-701 z června 1997  je to článek 701.53N2


Děkuji, to je přesně ono! Úsměv  podivej

Super, nemusím předělávat projekt - stejně bych se snažil, aby kolegové raději posunuli to umyvadlo  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
ALCR
« Odpověď #7 kdy: 06.05.2008, 20:09 »

   Předpis pro umývací prostory není zrušen jen se přesune do ČSN 33 2130 ed. 2 která má vyjít letos.

     Až do vydání ČSN 33 2130 ed. 2 se má postupovat u umývacích prostorů dle stále platné ČSN 33 2000-7-701 z roku 1997.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #8 kdy: 06.05.2008, 20:52 »

TO: Mencl

Pokud se jedná o počítačovou učebnu, je nutné se také zaměřit na důkladné pospojování (viz ČSN 33 2000-7-707). Na instalaci by měla být zpracovaná projektová dokumentace.  podivej

Kdysi byly pro tyto specializované učebny vyráběny speciální školní rozváděče. Ty sloužily k ovládání zásuvek a měly také STOP tlačítko. Dnešní stav instalací je velice žalostný.  Pláč

Určitě bude nutné pro zásuvky instalovat hlavní vypínač ovládaný vyučujícím. Chránič 30mA by měl být naprostou samozřejmostí. Mrknutí
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Zdeněk Mancl
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 07.05.2008, 06:57 »

TO: Mencl

Pokud se jedná o počítačovou učebnu, je nutné se také zaměřit na důkladné pospojování (viz ČSN 33 2000-7-707). Na instalaci by měla být zpracovaná projektová dokumentace.  podivej

Kdysi byly pro tyto specializované učebny vyráběny speciální školní rozvaděče. Ty sloužily k ovládání zásuvek a měly také STOP tlačítko. Dnešní stav instalací je velice žalostný.  Pláč

Určitě bude nutné pro zásuvky instalovat hlavní vypínač ovládaný vyučujícím. Chránič 30mA by měl být naprostou samozřejmostí. Mrknutí
 
Děkuji a budu respektovat. Mohu jen požádat o informaci z jakého ustanovení ona samozřemost vyplývá?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #10 kdy: 07.05.2008, 07:19 »

TO: Mencl

Kolega Bureš to již zmiňoval.
Chrániče 30 mA pro zásuvkové obvody jsou vyžadovány podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.3.3  a čl. 415.1.1.  Úsměv

P.S.: Je zde uvedena určitá výjimka pro zásuvky užívané pod dozorem. To je možné dle mého názoru uplatnit  pouze u dospělých uživatelů,  ale pro děti bych tuto ustanovení nepoužil a nedoporučoval. nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #11 kdy: 07.05.2008, 08:29 »

TO: Mencl / Mancl
Omlouvám se za chybu - e/a. Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Martin Krahulec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 07.05.2008, 10:07 »

Souhlasím s názorem od: ALCR. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Rybnikář
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 07.05.2008, 13:54 »

To: Belaň
To pospojování myslíte připojení datového rozvaděče RACK na "odolný ochranný vodič " CY10mm2? Je samozřejmě možné jej (RACK) taky napájet přes oddělovací Tr. Nějak si nedovedu si představit, pospojovat jednotlivé počítače.
Napájet několik počítačů přes RCD 30mA, nebude při unikajících proudech PC, asi moc dlouho fungovat. Zatím všechny zásuvkové obvody pro PC co jsem kdy dělal byly bez RCD právě s těchto důvodů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Rybnikář
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 07.05.2008, 14:06 »

Položím otázku. Kde se dá zjistit, kolik úrazů el.proudem vzniklo ve školství od zásuvek 230V provedených podle ČSN 33 2000-4-41/2000 a starších?
Matně si vzpomínám, že jsem někde v normách četl, ze u zásuvek kde jsou děti (BA2) mají být v krytí IP21 a ne IP20. Teď normy nemám poruce. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #15 kdy: 07.05.2008, 15:07 »

TO: Rybnikář

Pospojování vodičem CY-10 mm2 je předepsáno pro veškerá elektrická zařízení s unikajícím proudem nad 10 mA. Běžné PC nemají, a tuším ani nesmí mít vyšší unikající proud jak 3,5 mA (možná i méně  Nerozhodný ).

Pospojování velkého množství vodivých předmětů a neživých částí v dosahu uživatelů a obsluhy elektrických předmětů je jednou ze základních ochran. Pokud jste ji při své praxi neprováděl, tak jste nesplnil minimální požadavky platných norem.

Co se týče chráničů 30 mA, je to předepsaná ochrana pro laické uživatele. Pokud chrániče nepoužíváte, mate opět zaděláno na malér. Argumentace, že chránič vybavuje při napojení 10 a více počítačů, z hlediska bezpečnosti neobstojí. Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #16 kdy: 07.05.2008, 18:10 »

TO: Rybnikář
....Běžné PC nemají,  a tuším ani nesmí mít vyšší unikající proud jak 3,5 mA (možná i méně  Nerozhodný ).

Tak jsem nahlédl do základní normy na revize spotřebičů ČSN 33 1610, a zde je v čl. 6.6.3  uvedený maximální unikající proud pro výpočetní techniku (ČSN EN 60950-1) pouze 0,75 mA. Šok

Já to tušil že 3,5 mA je hodně. ajoooo I když je hodnota 0,75 mA pouze pro spotřebiče držené v ruce. Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
ALCR
« Odpověď #17 kdy: 07.05.2008, 20:30 »

     Podle mě na výpočetní techniku platí limit unikajícího proudu 3,5mA, těch 0,75mA platí jen na části vypočtení techniky držené v ruce a v ruce držíme jen periferie (myš, klávesnici) a ty jsou na 5V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je třeba jistit zásuvku umístěnou na balkoně proudovým chráničem?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Jaká má být výška venkovní zásuvky od země pro případ zavátí sněhem?
 Jak řešit instalaci zásuvek do dřevotřískové desky?
 Potreboval bych "zasuvkove plato" s vypinacem, existuje ?
 Jak správně zapojit zásuvku s chráničem do obvodu sítě TNC?
 Kdy nemusí být zásuvka zapojena přes proudový chránič?
 Existuje nějaký předpis nebo norma jak má být správně zapojena ss zásuvka?
 Ako je správne zapojená zásuvka (zásuvky), keď je to v smyčke?
 Dá se zkontrolovat správně zapojená zásuvka multimetrem?
 Jak propojujete vícenásobné zásuvky (např. v pětirámečcích) ?
 Jak smyčkovat zásuvky v několikanásobných rámečcích?
 Musí být motorová zásuvka 63A zapojena přes proudový chránič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kde je předepsáno bezpečnostní zaslepení zásuvek?
 Jaké jsou podmínky pro zapojení zásuvky 230V umístěné na stroji?
 Ako riešite pripojenie ž/z vodiča CY4 ochranného pospájania v zásuvke?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jak správně odbočit vodič PEN v zásuvce?
 Jaké jsou normy na zásuvkové obvody v Německu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Jak zapojujete zásuvky 3f/32A v budově s hlavním jističem 25B/3 ?
 Jak moc byste věřili takovému čtyřnásobnému adaptoru?
 Znáte podrobně bohatý sortiment zásuvek a vidlic Mennekes?
 Lze zvýšit bezpečnost a menší poruchovost u takto zapojené zásuvky?
 Be visionary – s řadou VISIO jste na správné cestě!
 B&B ELEKTRO: PLEXO 66 zásuvka IP66
 Dle jaké normy se posuzuje závada zásuvky 230V?
 Která norma řeší redukce nebo dimenzování zásuvek?
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Máte přehled o domovních přístrojích GIRA?
 Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
 TIP na vestavnou zásuvku NAUTILUS IP68, 16A/230V s víčkem na pásku.
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Jaké je správné řešení výměny zásuvky v panelovém domě?
 Novinka! Krabice OBO pro instalaci zařízení pro instalaci třípólové nebo pětipólové zásuvky CEE
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 OBO: Katalog Systémů instalačních přístrojů EGS 2019-20
 Do jaké krabice se montuje zapuštěná 3f zásuvka?
 Mureva Styl: Odolné a stylové venkovní zásuvky a vypínače v sortimentu K&V ELEKTRO
 HAGER boduje se svou poslední řadou vypínačů LUMINA
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je možné nově montovat 3+PE zásuvky?
 Výběrový vějíř vypínačů a zásuvek HAGER 2022
 Zásuvkové kombinace N.G. Elektro
 Jaký zkratový proud očekávat u zásuvky 125A?
 Schneider Electric představuje novou řadu vypínačů a zásuvek UNICA 2022
 Návod k instalaci vidlic a spojek QUICK-CONNECT
 Jak často používáte vícezásuvky s přepěťovou ochranou?
 Najdete co je na této zásuvce špatně?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů
 Proč jsou zásuvky v domácnosti jako elektrické pasti?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.