| | |-+  Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?  (Přečteno 8231 krát)
Otakar Svoboda
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 15


Email
« kdy: 15.04.2008, 11:08 »

Potřebuji z rozvodné skříně 400V zásuvku do dílny.
Celková délka tohoto vedení bude do 25m a bude rozvětveno mezi 5 zásuvek vzajemě spojených (v provozu bude vždy jen jedna).

Elektrikář radí kulatý pětižilový kabel průřez 2,5mm.
Já myslím že je to málo.
Potřebuji na tom pustit 6kW motor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 287
Offline Offline

Příspěvků: 4519



WWW Email
« Odpověď #1 kdy: 15.04.2008, 11:30 »

Elektrikář radí ...

Ten elektrikář jen radí nebo to bude i dělat ?  ??
A je to opravdu elektrikář nebo kutil s příručkou ?  bojim
Jestliže jde o skutečného elektrikáře, tak co vám brání nechat celou záležitost na něm ?   Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*

Oblíbenost autora: 282
Offline Offline

Příspěvků: 3128


Podbořany- projekční a revizní činnost E2/A

SKYPE:+pavelh676
Email
« Odpověď #2 kdy: 15.04.2008, 15:52 »

Jestliže budete zásuvky používat tak, jak zde uvádíte, pak nevidím žádný problém v tom, co říká váš elektrikář.
6kW motor = 9A = CYKY-J 5x1,5mm2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Provádím:    -projektování el. zařízení a hromosvodů
                   -projekce domovních a bytových el. instalací
                   -návrhy a výpočty osvětlení objektů
                   -projektování osvětlení sportovišť
Revizní technik E2/A
Otakar Svoboda
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 15


Email
« Odpověď #3 kdy: 15.04.2008, 15:57 »

To: Kamil Novák:
Elektrikář to bude i dělat, mám ale s řemeslníky čpatné zkušenosti, všechno stačí, všechno se takto normálně dělá a když na věc přijde tak kupa vytáček. Hlavně aby to bylo z krku a mohli se inkasovat peníze. Jinak vás nechci urazit, ale v podobné odpovědi nevidím smysl.
Možná v ní je, ale já bych potřeboval vědět ano, váš elektrikář má pravdu, nebo není to vhodné proto a proto a bylo by lepší to a to.
To: Pavel Horský
Přesně - odpovéď vašeho znění je to co čekám, jasná a konkrétní.

Dˇ. OS
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*

Oblíbenost autora: 161
Offline Offline

Příspěvků: 1155


Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #4 kdy: 15.04.2008, 17:46 »

To Svoboda:
Ono záleží na tom, jaké amperáže máte ty 400V zásuvky.
Pokud tam hodláte instalovat ty nejmenší - tedy 16A, pak vám elektrikář radí správně - tedy 5-žilový měděný kabel 5Cx2,5 mm2 asi typu CYKY.
Pokud by jste měl mezi zásuvkami, byť jen jedinou zásuvku 32A, pak by průřez 2,5 mm2 byl málo, musel byste tam dát minimálně 4 mm2.
Nezapomeňte při nákupu zásuvek, že musí být všechny 5-pólové!
Aby vám nějaký fiškus nechtěl prodat nebo poradit, abyste koupil 4-pólové.
A nezapomeňte chránit celý obvod proudovým chráničem 30mA.
Je dobře, že se zde ptáte a ověřujete si správnost toho, co vám poradil váš elektrikář, je mnoho elektrikářů, kteří by zasloužili za uši a nejen elektrikářů.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
František Bernard
*

Oblíbenost autora: 16
Offline Offline

Příspěvků: 484


« Odpověď #5 kdy: 15.04.2008, 17:58 »

Ještě malá připomínka. Všechny zásuvky v jednom obvodu musí být z hlediska jmenovitého proudu stejné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*

Oblíbenost autora: 282
Offline Offline

Příspěvků: 3128


Podbořany- projekční a revizní činnost E2/A

SKYPE:+pavelh676
Email
« Odpověď #6 kdy: 15.04.2008, 20:19 »

To Fasulis: ano, kolego, máte samozřejmě pravdu, ale není zde jediný důvod k tomu, aby nemohl tazatel Otakar namontovat zásuvky 400V/32A/5P na kabel CYKY-J 5x2,5mm2, když přitom dodrží jištění kabelu např. 16/3/C. Průšvih by samozřejmě nastal v případě osazení jističe 32/3/C. To je pak samozřejmě hoooooooooooodně špatně!  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Provádím:    -projektování el. zařízení a hromosvodů
                   -projekce domovních a bytových el. instalací
                   -návrhy a výpočty osvětlení objektů
                   -projektování osvětlení sportovišť
Revizní technik E2/A
Vladimír Šťavík
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 18
Offline Offline

Příspěvků: 58


« Odpověď #7 kdy: 16.04.2008, 12:44 »

6 kW motor není běžně ve výkonové řadě. Proud v motoru je závislý na otáčkách ( počet pólů motoru ). U různých výrobců se katalogové hodnoty trochu liší.
Zjednodušeně lze u motorů spočítat proud ( v Ampérech) jako dvojnásobek výkonu ( v kW ).

Z katalogu:

čtyřpólový motor (400V)

4 kW - 8,7 A      1420 ot/min
5,5 kW -  11 A    1430 ot/min
7,5 kW - 15,5 A   1430 ot/min

U menších motorů je násobitel větší než 2 (3 až 4), u větších motorů je těsně pod 2.

U vícepólových motorů ( nižší otáčky ) se proud při stejném výkonu zvyšuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*

Oblíbenost autora: 13
Offline Offline

Příspěvků: 758


OSVČ, Štěchovice Praha-západ

218392660 SKYPE:+lituork
WWW Email
« Odpověď #8 kdy: 16.04.2008, 16:59 »

A pozor na záběrový proud (nebo jak se to jmenuje). Kompresor s motorem 7,5kW mi vyhazoval i 32A v B
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
PLV


Email
« Odpověď #9 kdy: 16.04.2008, 17:37 »

Pane Fasulisi a proč musí být všechny zásuvky pětipolové? Kam ten modrý drát k tomu motoru připojím?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*

Oblíbenost autora: 13
Offline Offline

Příspěvků: 758


OSVČ, Štěchovice Praha-západ

218392660 SKYPE:+lituork
WWW Email
« Odpověď #10 kdy: 16.04.2008, 17:49 »

Nemusí odpovídat k. Fasulis, stačí kdokoli, kdo se trochu vyzná v ČSN. Co platí ČSN 332000 tj. už osm let, se rozvody musí dělat v soustavě TNS, tj. tří, či pětižilově. Tzn: pokud se vám někdo snaží prodat staré, již dnes nepožitelné zásuvky, tak se pouze zbavuje zásob (toto neplatí na rozvodné závody)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Georgis Fasulis
*

Oblíbenost autora: 161
Offline Offline

Příspěvků: 1155


Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #11 kdy: 17.04.2008, 00:29 »

To PLV: Né, na téma, 5-pólové zásuvky versus 4-pólové mě už nikdo k diskusi nepřinutí!!
 Smích Škleb Smích

Kdo chce znát odpověď, ať použije zdejší vyhledavač. Myslím, že k tomu již vše bylo řečeno a dohádáno. A že toho bylo.    Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Jaroslav Hasala
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 428
Offline Offline

Příspěvků: 3375

Znojmo (JM)

292671550
WWW
« Odpověď #12 kdy: 17.04.2008, 06:57 »

U pevných zásuvek můžeme přívodní vedení dimenzovat podle jističe pro tento okruh.
Při jištění 3x 16A, možná i 3x 20A (podle dalších okolností), by tedy byl kabel CYKY 5Cx 2,5 dostatečný.
Nicméně, není to příliš šťastné řešení, časem může vzniknout potřeba silnějšího jističe (větší spotřebič, provoz více spotřebičů současně ...) a potom to bude problém.
Lépe tedy použít kabel CYKY 5Cx 4, při možnosti využití jištění až na 3x 32A dokonce spíše CYKY 5Cx 6.
Problémy s vypínáním jističe při rozběhu větších spotřebičů jsou způsobeny nárazovým proudem a dají se vyřešit použitím jističů s vypínací charakteristikou C popř. i D. Toto má ovšem vliv na impedanci poruchové smyčky a tím nepřímo i na dimenzi vodičů (slabší vodiče nemusí stačit).
Co se týká 4P vs 5P zásuvky, bez ohledu na normy jsou jistě praktičtější 5P zásuvky. Z pěti drátu uděláte čtyři celkem snadno (modrý vodič se nepřipojí), ale naopak to jde dost špatně Mrknutí
V dřívějších dobách měli takřka všechny třífázové spotřebiče připojení 3L + PE.
Ovládání, popř. osvětlení atd. bylo napájeno z transformátoru 380/220V nebo 380/24V. N vodič tedy pro většinu spotřebičů nebyl zapotřebí.
V dnešní době to už ovšem neplatí a většina nových strojů vyžaduje připojení 3L + N + PE, tedy pětipólově.
Všechny zásuvky by tedy měly být pětipólové. Pokud je zapotřebí připojit nějaký starší stroj, který nepotřebuje N, může být připojen čtyřvodičovou šňůrou s pětipólovou vidlicí (kontakt N zůstane nezapojený).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919, 732 158 083
email : jarda@hasala.cz
PLV


Email
« Odpověď #13 kdy: 17.04.2008, 15:51 »

Problém je akorát v tom, že kdo má doma doma nějakou tu desítku, nebo více starších strojů se čtyřkolíkovou vidlicí, musel by investovat do výměny vidlic nějaké prostředky. A když si půjčí od souseda nějakou míchačku nebo čerpadlo, nepůjde mu připojit.  Asi stagnoval prodej zásuvek, tak se změnila norma, podobně jak se mění po smrtelných úrazech a každých pět let už sto let a pořád to není ono.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jak zapojit přednostní (odpojovací) relé?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.086 sekund, 21 dotazů.