Autor Téma: Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?  (Přečteno 64202 krát)
Otakar Svoboda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 15.04.2008, 11:08 »

Potřebuji z rozvodné skříně 400V zásuvku do dílny.
Celková délka tohoto vedení bude do 25m a bude rozvětveno mezi 5 zásuvek vzajemě spojených (v provozu bude vždy jen jedna).

Elektrikář radí kulatý pětižilový kabel průřez 2,5mm.
Já myslím že je to málo.
Potřebuji na tom pustit 6kW motor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 15.04.2008, 11:30 »

Elektrikář radí ...

Ten elektrikář jen radí nebo to bude i dělat ?  ??
A je to opravdu elektrikář nebo kutil s příručkou ?  bojim
Jestliže jde o skutečného elektrikáře, tak co vám brání nechat celou záležitost na něm ?   Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 15.04.2008, 15:52 »

Jestliže budete zásuvky používat tak, jak zde uvádíte, pak nevidím žádný problém v tom, co říká váš elektrikář.
6kW motor = 9A = CYKY-J 5x1,5mm2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Otakar Svoboda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 15.04.2008, 15:57 »

To: Kamil Novák:
Elektrikář to bude i dělat, mám ale s řemeslníky čpatné zkušenosti, všechno stačí, všechno se takto normálně dělá a když na věc přijde tak kupa vytáček. Hlavně aby to bylo z krku a mohli se inkasovat peníze. Jinak vás nechci urazit, ale v podobné odpovědi nevidím smysl.
Možná v ní je, ale já bych potřeboval vědět ano, váš elektrikář má pravdu, nebo není to vhodné proto a proto a bylo by lepší to a to.
To: Pavel Horský
Přesně - odpovéď vašeho znění je to co čekám, jasná a konkrétní.

Dˇ. OS
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #4 kdy: 15.04.2008, 17:46 »

To Svoboda:
Ono záleží na tom, jaké amperáže máte ty 400V zásuvky.
Pokud tam hodláte instalovat ty nejmenší - tedy 16A, pak vám elektrikář radí správně - tedy 5-žilový měděný kabel 5Cx2,5 mm2 asi typu CYKY.
Pokud by jste měl mezi zásuvkami, byť jen jedinou zásuvku 32A, pak by průřez 2,5 mm2 byl málo, musel byste tam dát minimálně 4 mm2.
Nezapomeňte při nákupu zásuvek, že musí být všechny 5-pólové!
Aby vám nějaký fiškus nechtěl prodat nebo poradit, abyste koupil 4-pólové.
A nezapomeňte chránit celý obvod proudovým chráničem 30mA.
Je dobře, že se zde ptáte a ověřujete si správnost toho, co vám poradil váš elektrikář, je mnoho elektrikářů, kteří by zasloužili za uši a nejen elektrikářů.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 15.04.2008, 17:58 »

Ještě malá připomínka. Všechny zásuvky v jednom obvodu musí být z hlediska jmenovitého proudu stejné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 15.04.2008, 20:19 »

To Fasulis: ano, kolego, máte samozřejmě pravdu, ale není zde jediný důvod k tomu, aby nemohl tazatel Otakar namontovat zásuvky 400V/32A/5P na kabel CYKY-J 5x2,5mm2, když přitom dodrží jištění kabelu např. 16/3/C. Průšvih by samozřejmě nastal v případě osazení jističe 32/3/C. To je pak samozřejmě hooooooooooood ně špatně!  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vladimír Šťavík
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 16.04.2008, 12:44 »

6 kW motor není běžně ve výkonové řadě. Proud v motoru je závislý na otáčkách ( počet pólů motoru ). U různých výrobců se katalogové hodnoty trochu liší.
Zjednodušeně lze u motorů spočítat proud ( v Ampérech) jako dvojnásobek výkonu ( v kW ).

Z katalogu:

čtyřpólový motor (400V)

4 kW - 8,7 A      1420 ot/min
5,5 kW -  11 A    1430 ot/min
7,5 kW - 15,5 A   1430 ot/min

U menších motorů je násobitel větší než 2 (3 až 4),  u větších motorů je těsně pod 2.

U vícepólových motorů ( nižší otáčky ) se proud při stejném výkonu zvyšuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #8 kdy: 16.04.2008, 16:59 »

A pozor na záběrový proud (nebo jak se to jmenuje). Kompresor s motorem 7,5kW mi vyhazoval i 32A v B
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
PLV
« Odpověď #9 kdy: 16.04.2008, 17:37 »

Pane Fasulisi a proč musí být všechny zásuvky pětipolové? Kam ten modrý drát k tomu motoru připojím?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #10 kdy: 16.04.2008, 17:49 »

Nemusí odpovídat k. Fasulis, stačí kdokoli, kdo se trochu vyzná v ČSN. Co platí ČSN 332000 tj. už osm let, se rozvody musí dělat v soustavě TNS, tj. tří, či pětižilově. Tzn: pokud se vám někdo snaží prodat staré, již dnes nepožitelné zásuvky, tak se pouze zbavuje zásob (toto neplatí na rozvodné závody)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #11 kdy: 17.04.2008, 00:29 »

To PLV: Né, na téma, 5-pólové zásuvky versus 4-pólové mě už nikdo k diskusi nepřinutí!!
 Smích Škleb Smích

Kdo chce znát odpověď, ať použije zdejší vyhledavač. Myslím, že k tomu již vše bylo řečeno a dohádáno. A že toho bylo.    Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #12 kdy: 17.04.2008, 06:57 »

U pevných zásuvek můžeme přívodní vedení dimenzovat podle jističe pro tento okruh.
Při jištění 3x 16A, možná i 3x 20A (podle dalších okolností),  by tedy byl kabel CYKY 5Cx 2,5 dostatečný.
Nicméně, není to příliš šťastné řešení, časem může vzniknout potřeba silnějšího jističe (větší spotřebič, provoz více spotřebičů současně ...) a potom to bude problém.
Lépe tedy použít kabel CYKY 5Cx 4, při možnosti využití jištění až na 3x 32A dokonce spíše CYKY 5Cx 6.
Problémy s vypínáním jističe při rozběhu větších spotřebičů jsou způsobeny nárazovým proudem a dají se vyřešit použitím jističů s vypínací charakteristik ou C popř. i D. Toto má ovšem vliv na impedanci poruchové smyčky a tím nepřímo i na dimenzi vodičů (slabší vodiče nemusí stačit).
Co se týká 4P vs 5P zásuvky, bez ohledu na normy jsou jistě praktičtější 5P zásuvky. Z pěti drátu uděláte čtyři celkem snadno (modrý vodič se nepřipojí),  ale naopak to jde dost špatně Mrknutí
V dřívějších dobách měli takřka všechny třífázové spotřebiče připojení 3L + PE.
Ovládání, popř. osvětlení atd. bylo napájeno z transformátoru 380/220V nebo 380/24V. N vodič tedy pro většinu spotřebičů nebyl zapotřebí.
V dnešní době to už ovšem neplatí a většina nových strojů vyžaduje připojení 3L + N + PE, tedy pětipólově.
Všechny zásuvky by tedy měly být pětipólové. Pokud je zapotřebí připojit nějaký starší stroj, který nepotřebuje N, může být připojen čtyřvodičovou šňůrou s pětipólovou vidlicí (kontakt N zůstane nezapojený).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
PLV
« Odpověď #13 kdy: 17.04.2008, 15:51 »

Problém je akorát v tom, že kdo má doma doma nějakou tu desítku, nebo více starších strojů se čtyřkolíkovou vidlicí, musel by investovat do výměny vidlic nějaké prostředky. A když si půjčí od souseda nějakou míchačku nebo čerpadlo, nepůjde mu připojit.  Asi stagnoval prodej zásuvek, tak se změnila norma, podobně jak se mění po smrtelných úrazech a každých pět let už sto let a pořád to není ono.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.