| | |-+  Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?  (Přečteno 5861 krát)
muna
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 3


Email
« kdy: 13.04.2008, 22:40 »

Plánuji rekonstrukci střechy a tím i změnu krytiny na plechovou.
Dosavadní hromosvod má provedení se dvěmi tyčemi na hřebeni a je veden jedním směrem dolů k zemnící desce.

Jaké má být tedy správné provedení pro celoplechovou střechu?

Údajně tohle stávající provedení nelze akceptovat.
Poradí mi někdo přesné provedení tak aby vyhovovalo ČSN? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3


Email
« Odpověď #1 kdy: 13.04.2008, 22:50 »

Jednosvodový hromosvod je pro budovu nepřípustný, nechte si zpracovat nový projekt hromosvodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Offline Offline

Příspěvků: 1822


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #2 kdy: 14.04.2008, 06:14 »

Klíčové bude dobré pospojení jednotlivých plechů a doplnění svodů. Také zemnič bych nahradil okružním a provedl propojení s vnitřním vyrovnáním potenciálu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 192
Offline Offline

Příspěvků: 2701



Email
« Odpověď #3 kdy: 14.04.2008, 12:45 »

Pokud by byla střecha z obyčejných FeZn plechů tam by byla vodivost jednotlivých plechů mezi sebou spolehlivě zaručena. U nových krytin potažených plastem mám o spolehlivosti takové spojitosti pochyby. I když se provede sólo jímací soustava nad takovou krytinou, tak nevím jak se vyjádřit ke svedení případné indukce z této krytiny pod jímacím zařízením, případně k možnému přeskoku z ní na další části pod střechou. Nevím jestli bodové připojení nějakých svorek na okraji, nebo vrutem při přeplátování, lze prohlásit za vyhovující vodivost po ploše. Tady by asi měl své říci výrobce.
Jako ideální varianta v tomto případě by se nabízela ocelová vazba pod takovouto krytinou, která by posloužila svojí prostorovou hustotou a průřezem železa jako druhá  “ bezpečnostní “ jímací soustava spojená s hromosvodem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 287
Offline Offline

Příspěvků: 4519



WWW Email
« Odpověď #4 kdy: 14.04.2008, 18:18 »

Pokud by byla střecha z obyčejných FeZn plechů tam by byla vodivost jednotlivých plechů mezi sebou spolehlivě zaručena.

Čím ?  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 192
Offline Offline

Příspěvků: 2701



Email
« Odpověď #5 kdy: 14.04.2008, 19:03 »

Plechy jsou navzájem přeplátovány dostatečnou plochou a utaženy ke krovu velkým počtem šroubů, takže si myslím že je možno takové provedení považovat za vodivé. Zvláště pro napětí blesku. Samozřejmě postupem koroze tato vlastnost může zmizet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 58
Offline Offline

Příspěvků: 1730


Email
« Odpověď #6 kdy: 14.04.2008, 19:51 »

Klempíř provádí u FeZn plechů dvojitý falc to je vedle sebe 5 přehnutých plechů natlučených do placky a výška cca 20mm. To je pěkná plocha.

U AL šablon tam je situace postatně horší už při montáži nemusí být vodivosti po celé ploše dosaženo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Offline Offline

Příspěvků: 1822


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #7 kdy: 14.04.2008, 21:55 »

Proto je lepší na plechovou střechu umístit dodatečnou jímací soustavu a díky ní (např. při použití kovových podpěr) dosáhneme zároveň pospojení plechů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
muna
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 3


Email
« Odpověď #8 kdy: 15.04.2008, 12:09 »

Nejsem teda  přes hromosvody ale bude dostatečný hromosvod pokud tedy pujde po hřebeni + 2 jímací tyče a dva svody (na každem konci jeden?).


* nakres.jpg (2.96 KB, 314x225 - prohlédnuto 249 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Offline Offline

Příspěvků: 1822


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #9 kdy: 15.04.2008, 12:34 »

Záleží podle které normy a na rozměrech objektu, to jak je nakreslené vypada tak nějak O.k.(pokud se kedná o ,,normální,, RD ) Ale chce to vědět více informací.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
muna
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 3


Email
« Odpověď #10 kdy: 15.04.2008, 14:45 »

Jedná se běžný RD o rozměrech 15x10m , plocha nové střechy bude asi 220m2. A ještě jakou tedy zvolit výšku jímacích tyčí a průměr vedení. 8mm nebo 10mm ?  Děkuji za radu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*

Oblíbenost autora: 258
Offline Offline

Příspěvků: 1822


Prostě .... HÁJEK!


WWW Email
« Odpověď #11 kdy: 15.04.2008, 14:53 »

Ono bude nejlepší, pokud se podíváte na www.kniska.eu kde je zdarma nažení třeba i prográmek pro výpočet výšky jímacích tyčí.
Ale doporučuji si nechat zpracovat projekt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 + Od 15.1.09 SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Více o školeních o ochraně před bleskem:
www.kniska.eu/centrum
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.