Hledat téma:



Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.

+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?  (Přečteno 7906 krát)
Jirka 63


Email
« kdy: 13.04.2008, 22:33 »

 Jsem v rozpacích je možné použít jističe v rozvaděči prodejny v nákupním centru se zkratovou odolností 6kA?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 284
Offline Offline

Příspěvků: 4458



WWW Email
« Odpověď #1 kdy: 14.04.2008, 00:34 »

Možné je všelicos.  Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Michal Slabý
*

Oblíbenost autora: 8
Offline Offline

Příspěvků: 450


OSVČ

430812693
WWW Email
« Odpověď #2 kdy: 14.04.2008, 10:12 »

K takové instalaci je určitě někde technická dokumentace. Začal bych tam.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 441
Offline Offline

Příspěvků: 4848


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 14.04.2008, 10:17 »

Technicky záleží na "tvrdosti" sítě a nákupní centrum může mít své vlastní trafo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 181
Offline Offline

Příspěvků: 2563



Email
« Odpověď #4 kdy: 14.04.2008, 11:12 »

Na přívodu budou zcela jistě výkonové pojistky a " deiony " které by měly selektivně zareagovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jura Krikl
*

Oblíbenost autora: 57
Offline Offline

Příspěvků: 757


Brno


Email
« Odpověď #5 kdy: 14.04.2008, 11:52 »

Co to je za otazku? Ano i ne, oboji je správně, poradil bych vam více, ale včera se mi rozbila věštecká koula a kocour mi v sobotu zdrh :-D
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*

Oblíbenost autora: 144
Offline Offline

Příspěvků: 4973


Chomutov, projekty, revize.


Email
« Odpověď #6 kdy: 14.04.2008, 11:57 »

Součástí projektu by mělo být i určení zkratových poměrů. Pomůže např. program Sichr. Pokud vypočtený zkratový proud na přívodu do vašeho rozváděče přesáhne oněch 6kA, musíte použít jističe o vyšší zkratové odolnosti nebo předřadit pojistku, která zkrat omezí.
Oslovte dotyčného projektanta, měl by vám tyto údaje dodat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 181
Offline Offline

Příspěvků: 2563



Email
« Odpověď #7 kdy: 14.04.2008, 13:22 »

Přidám zajímavý příklad kouzelného účinku pojistky.

* Pojistky.doc (150.5 KB - staženo 553 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3


Email
« Odpověď #8 kdy: 14.04.2008, 14:19 »

to kolega Rozmahel:
Výborný příspěvek Palec vzhůru. To by si každý měl uvědomit, že jistič nemůže pojistku vždy nahradit. Navíc nová patrona má zase požadované vlastnosti, což u jističe  po opakovaném zapůsobení nemusí být vždy pravda.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 181
Offline Offline

Příspěvků: 2563



Email
« Odpověď #9 kdy: 14.04.2008, 14:26 »

Další její výhoda je ve vysoké rychlosti reakce a jednoduchosti účinku přepálením drátku bez mechanických částí a tudíž velké spolehlivosti vypnutí.

Přidám další okřídlené rčení na tento portál:
Pojistka je pojistka.  tanecek

 Ve čtvrtek byla v Brně opět akce OEZ " Jedeme k vám ". Tam mě bylo řečeno, že pomocí odpínačů např.OPV lze " trhat " / zapínat i vypínat / pojistky do plné jmenovité hodnoty pod proudem. Dokonce prý i zapnout do zkratu 120kA. To bych ale raději nezkoušel. Tamtéž bylo řečeno, že TR 1000kVA dá do zkratu 25kA.
V roce 1987 jsem na vlastní oči viděl zapnutí sekčáku takového trafa do galvanického zkratu 2x cyky 3x240+120, jištění pojistkou na primáru 22kV / 20A. To je opravdu zážitek na celý život. Celá pojistka vn dlouhá cca 60cm byla jeden oblouk, vše uhasil až úsekový odpojovač a duchapřítomnost obsluhujícího. Zvuková kulisa je nepopsatelná. Pokud by toto mělo být 25kA, jak asi musí vypadat 120kA?  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 441
Offline Offline

Příspěvků: 4848


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #10 kdy: 14.04.2008, 14:37 »

To vše je pravda, hlavně aby v tom supermarketu vůbec nějaké pojistky byly a ne samý jistič   Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 181
Offline Offline

Příspěvků: 2563



Email
« Odpověď #11 kdy: 14.04.2008, 14:45 »

I kompaktní jističe např. OEZ mají 65kA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3


Email
« Odpověď #12 kdy: 14.04.2008, 14:56 »

Módní trendy dnes ovlivňují skoro vše a tudíž se nelze divit,  že se dostávají i do projektů, kde objednatel - laik žádá použití jističů i tam, kde by byly výrazně výhodnější pojistky, protože jeho argument je, že to už tady bylo za I. republiky a že jsme snad pokročili dál. Pak už je jen věcí projektanta, zda se pokusí svůj názor objasnit a prosadit, nebo ustoupí, aby nepřišel o zakázku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 441
Offline Offline

Příspěvků: 4848


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #13 kdy: 14.04.2008, 17:03 »

A o tom to je. Musíme mu přiblížit pyramidu, kde na vrcholu je trafo a na základně fůra jističů. Někde v horní části jsou ty pojistky. Pravda, výměna nožovek (např) může při 3f zkratu stát 200 až 450 Kč. Ale to by se mi mohlo cenově vrátit na těch slabších jističích. Čím větší základna, tím markatněji. U válcových pojistek ještě lépe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 284
Offline Offline

Příspěvků: 4458



WWW Email
« Odpověď #14 kdy: 14.04.2008, 18:40 »

Tam mě bylo řečeno, že pomocí odpínačů např.OPV lze " trhat " / zapínat i vypínat / pojistky do plné jmenovité hodnoty pod proudem. Dokonce prý i zapnout do zkratu 120kA.

"Jen" zapnout do zkratu nebo i vypnout takový zkrat ?  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 24 dotazů.