321
« kdy: 13.03.2008, 11:36 »

Jak si vyložit článek 411.3.3 Doplňková ochrana, normy 33 2000-4-41.?

"Ve střídavé síti musí být dopl. ochrana proudovým chráničem provedená v souladu s 415.1 u
-zásuvek, jejichž jm. proud nepřekračuje 20 A, které jsou užívány laiky a jsou určeny pro všeobecné použití, a
-mobilních zařízení určených pro venkovní použití, jejichž jm. proud nepřesahuje 32A."
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 13.03.2008, 14:01 »

Doplňující neboli doplňková ochrana je předepsaná pro zařízení vyžadující zvýšenou (doplňující) ochranu před dotykem. Jsou to vždy prostory zvlášť nebezpečné, viz příloha NA v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.
Doplňující ochranu splňuje pouze proudový chránič s vybavovacím (rezidualním) proudem max. 30mA. podivej

Články  415.1 a 415.2  uvádí doplňující ochrany (chránič nebo pospojování),  no a čl. 411.3.3 uvádí,  kde je požadována doplňující ochrana i pro tzv. normální vlivy - prostory normální a nebezpečnéMrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 13.03.2008, 14:09 »

mohu odpovědět otázkou? Co konkrétně se vám nelíbí?

- nepřekračuje 20A a je určeno pro všeobecné použití - pokud je zásuvka na větší proud než 20A, je možné, že by už u spotřebiče nebo stroje s vyšším odběrem mohl být problém s vypínáním při zapínání, vlivem unikajících proudů,...
- jsou používány laiky a jsou pro všeobecné použití - když budu mít nějaké složitější zařízení např. pro přenos a zpracování dat (klasický příklad - "servrovna"),  asi by tam byl problém s unikajícím proudem, který proudový chránič vyhodnotí jako rozdílový poruchový proud a odpojí zařízení. Ale dá se předpokládat, že do tohoto prostoru nebude mít přístup každý (je otázkou, jak to je někdy v praxi). Podobné to je u mnoha technologickýc h zařízení, které potřebují v přívodu napájení účinné filtry.
- u mobilních zařízení určených pro venkovní prostředí bych si dokázal pro sebe zdůvodnit tu vyšší hranici tím, že venku je prostředí se složitějšími vlivy, u mobilního zařízení je větší pravděpodobnos t závady,...

Ale třeba to někdo vyvrátí, je to jen můj názor, tvůrce normy si to může představovat jinak
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Sedlmajer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 13.03.2008, 14:30 »

Kdybyste nepřeskočil ty dvě POZNÁMKY v ČSN, tak by to bylo snad jasný  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Popp
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 13.03.2008, 16:04 »

Doplňující neboli doplňková ochrana je předepsaná pro zařízení vyžadující zvýšenou (doplňující) ochranu před dotykem. Jsou to vždy prostory zvlášť nebezpečné, viz příloha NA v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.
Doplňující ochranu splňuje pouze proudový chránič s vybavovacím (rezidualním) proudem max. 30mA. podivej

Články  415.1 a 415.2  uvádí doplňující ochrany (chránič nebo pospojování),  no a čl. 411.3.3 uvádí, kde je požadována doplňující ochrana i pro tzv. normální vlivy - prostory normální a nebezpečnéMrknutí
To zanamená v bytových instalcích zapojit zásuvky vžda přes PCH?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 13.03.2008, 16:23 »

To zanamená v bytových instalcích zapojit zásuvky vžda přes PCH?

Ano vždy!  pozor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 14.03.2008, 00:06 »

plně souhlasím s kolegou Beláněm  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 14.03.2008, 06:29 »


 Norma ČSN 33 2000-4-41 ed.2 byla vydána v srpnu 2007. Od 1.2.2009 nahrazuje plně ČSN 33 2000-4-41 vydanou 1.2.2000, do této doby platí souběžně. Norma ČSN 33 2000-4-41 ed.2 navazuje svým pojetím a názvoslovím na základní normu týkající se ochrany před úrazem elektrickým proudem, a to ČSN EN 61140 ed.2.Norma ČSN 33 2000-4-41 ed.2, mimo jiné, skutečně vyžaduje doplňkovou ochranu všech zásuvek, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 20 A (mimo uvedené vyjímky) a dále mobilních zařízení určených pro venkovní použití. Dále je uvedena citace příslušných článků z uvedené normy:411.3.3 Doplňková ochranaVe střídavé síti musí být doplňková ochrana proudovými chrániči provedena v souladu 415.1 u:1)  zásuvek, jejíchž jmenovitý proud nepřekračuje 20 A, které jsou používány laiky (osobami bez elektrotechnic ké kvalifikace) a jsou určeny pro všeobecné použití; aPoznámka:

Výjimkou mohou být:-   zásuvky určené k použití pod dozorem znalé nebo poučené osoby, např. v některých komerčních nebo průmyslových provozech nebo-   zvláštní zásuvka určená pro připojení speciálního druhu zařízeníPoznám ka N (národní)Takovými zásuvkami pro speciální druh zařízení mohou být např. zásuvky pro zařízení kancelářské výpočetní techniky nebo pro chladničky, tj. zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být příčinou značných škod.
2)   mobilních zařízení určených pro venkovní použití, jejichž jmenovitý proud nepřesahuje 32   A.415.1 Doplňková ochrana: proudové chrániče415.1. 1 Použití proudových chráničů,jejichž jmenovitý vybavovací reziduální proud nepřekračuje 30 mA, se ve střídavých sítích považuje za doplňkovou ochranu v případě selhání opatření základní ochrany a/nebo ochrany při poruše nebo při neopatrnosti uživatelů.415. 1.2 Použití takového zařízení se nepovažuje za výhradní ochranné opatření a nezbavuje nutnosti uplatnit jedno z ochranných opatření uvedených v článcích 411 až 414.
selhání opatření základní ochrany a/nebo ochrany při poruše nebo při neopatrnosti uživatelů.

415.1.2 Použití takového zařízení se nepovažuje za výhradní ochranné opatření a nezbavuje nutnosti uplatnit jedno z ochranných opatření uvedených v článcích 411 až 414.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musí být zásuvka u kuchyňského dřezu přes proudový chránič?
 Co je to SELV, ochrana malým napětím?
 Jaké jsou podmínky ochrany malým napětím SELV?
 Prý vyplývá z nové ČSN 33 2000-4-41 povinnost fíčka pro nové bytové zásuvky.
 Ako chápať často citovaný bod 413.1.3.5 normy STN 33 2000-4-41:2000 ?
 Jsou nutné podle STN 33 2000-4-41 pro všechny zásuvky proudové chrániče?
 Víte o chybě v ČSN EN 33 2000-4-41 ed.2 v článku 411.4.4 Poznámka ?
 Který druh ochrany patří mezi ochranu základní?
 Víte o chybě v ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ?
 Je v ČSN 332000-4-41 ed.2 čl.414.4.3 chyba ?
 Vysvětlí mi někdo jednou větou poznámku v ČSN 33 2000-4-41. 411.4.1.?
 Aké predpisy je potrebné dodržať pri autoservisoch a umývarky?
 Dodržiavate čas odpojenia 0,4s (33 2000-4-41, tab. 41.1)?
 K čemu je hromosvod v domě.... (1.)
 Jaký stupeň krytí musí splňovat zařízení s živými částí uvnitř krytů nebo za přepážkami při ochraně
 Jak mám chápat pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
 Uzemnění a ochranné vodiče (z roku 2002)
 Kdy je proudový chránič základní a kdy doplňková ochrana?
 Je nutná doplňková ochrana pospojením u podomítkových baterií?
 Jak zjistím, že je ochrana v pořádku?
 Zopakujete si ochrany v elektrických sítích s Františkem Kosmákem?
 Je třeba použít doplňkové pospojování PE v normálním prostředí v tomto případě?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Jak se posouzuje správnost doplňkové ochrany?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.