Fishman
« kdy: 22.02.2008, 15:32 »

Nedavno jsme prevzal novy byt a zjistil jsem, ze nefunguje rada zasuvek.

Pri reklamaci zjistili, ze zrejme jedna vetev rozvodu je nekde prerusena a navrhli jednodussi reseni pripojit nefungujici zasuvky (12 ks) na druhou vetev, ktera je funkcni.
Vzhledem k tomu, ze jde o zasuvky v obyvacim pokoji, kde je i kuchynsky kout mam obavy, aby to jistic vse pobral. Spocital jsem prikony potencialnich zarizeni, ktere tam budou pripojene a je to nekde kolem 20kW.
Dale mam obavy, jestli mi tohle nouzove reseni nezpusobi jine problemy do budoucna a jestli bych preci jen nemel trvat na nalezeni preruseni kabelu a opravu funkcnosti te poskozene vetve.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 22.02.2008, 15:41 »

Na nalezení přerušeného místa a opravě rozhodně trvejte (a dohlédněte si na to, aby to nezfušovali). Na ten houf spotřebičů, o kterém píšete, jsou i dva okruhy málo (při rozumném řízení současnosti by se to snad sneslo, ale na 1 okruhu v žádném případě).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Hynek Čermák
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 22.02.2008, 17:17 »

kolefa FUK má pravdu. Nehledě k tomu, že norma říká že na jeden obvod smí být připojeno max. 10 zásuvek!
 podivej Hněv Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 22.02.2008, 17:35 »

Nehledě na to, že navrhované řešení je nepřípustné, tak mi nedá nezeptat se.
Přece propojení dvou obvodů vyžaduje nějakou tu drážku a kabel. Co brání tyto práce použít na odstranění přerušení kabelu ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #4 kdy: 22.02.2008, 18:33 »

TO: Fishman

Minimální počty obvodů podle druhu užívání místnosti najdete v normě pro vnitřní elektrické rozvody - ČSN 33 2130podivej
Pozor, má celkem 3 změny. pozor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #5 kdy: 22.02.2008, 22:49 »

norma říká že na jeden obvod smí být připojeno max. 10 zásuvek!
 podivej Hněv Jsem v rozpacích
Která norma? Mate citaci?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 22.02.2008, 22:56 »

TO: Krikl

Dovolím si odpovědět.  Mrknutípodivej


* Zásuvky CSN 33 2130.JPG (18.38 KB, 629x107 - prohlédnuto 938 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
karel cermak
« Odpověď #7 kdy: 22.02.2008, 23:44 »

Jak se nekdo muze ptat jestli domovni instalace ma myti vice okruhu. Pochopitelne kdyz bydlis v garazi tak ti staci jenom jeden mix okruh na 2 zasuvky a jedno svetlo. V domaci instalaci by jsi mel myti minimalne dva (2) zasuvkove obvody coz ti da moznost nainstalovat maximalne deset (10) dvojitejch zasuvek za danych okolnosti ze pouzivas vodice 2.5 mm2 Svetelny obvod muze byti jeden (1) max 20 switidel nebo kdyz pouzivas 2.5 mm2 pocet svitidel je neomezeny v Jiznim Pacifiku. Na dale musis myti jeden okruh bez RCD na ktery se zapojuji jenom lednicky a mrazaky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #8 kdy: 22.02.2008, 23:52 »

Děkuji.  podivej
Nechci rozporovat normu, jen drobný dotaz, Proč je tam uvedeno 2200VA (3520VA),  když dnes mam 230V a tudíž by tam mělo byt uvedeno 2300V (3680VA).
Dnes se již 2zasuvky moc nenosí, ale spíše vice zasuvek ve společnem rámečku.
 zle Tuhle poučku beru jako mirny anachroismus. zle
Dle meho nazoru není duležité množství zasuvek na obvodě, ale impedance smyčky. angel
To co Vam provedli v NOVÉM bytě je prasárna a věc k reklamaci.
Nejen že byty nejsou za hubičku, ale když se koukam na řemeslne zpracování. China systems se bliží a blíží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Jan Němec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 23.02.2008, 07:21 »

Jestli je to novostavba, musí mít revizní zprávu. A to snad žádný soudný revizák nepřehlédne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ferdo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 23.02.2008, 08:38 »

Jak se nekdo muze ptat jestli domovni instalace ma myti vice okruhu. Pochopitelne kdyz bydlis v garazi tak ti staci jenom jeden mix okruh na 2 zasuvky a jedno svetlo. V domaci instalaci by jsi mel myti minimalne dva (2) zasuvkove obvody coz ti da moznost nainstalovat maximalne deset (10) dvojitejch zasuvek za danych okolnosti ze pouzivas vodice 2.5 mm2 Svetelny obvod muze byti jeden (1) max 20 switidel nebo kdyz pouzivas 2.5 mm2 pocet svitidel je neomezeny v Jiznim Pacifiku. Na dale musis myti jeden okruh bez RCD na ktery se zapojuji jenom lednicky a mrazaky

Tento príspevok považujem za úplne zavádzajúci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #11 kdy: 23.02.2008, 09:07 »

Nedavno jsme prevzal novy byt a zjistil jsem, ze nefunguje rada zasuvek.

Pri reklamaci zjistili, ze zrejme jedna vetev rozvodu je nekde prerusena a navrhli jednodussi reseni pripojit nefungujici zasuvky (12 ks) na druhou vetev, ktera je funkcni.
Vzhledem k tomu, ze jde o zasuvky v obyvacim pokoji, kde je i kuchynsky kout mam obavy, aby to jistic vse pobral. Spocital jsem prikony potencialnich zarizeni, ktere tam budou pripojene a je to nekde kolem 20kW.
Dale mam obavy, jestli mi tohle nouzove reseni nezpusobi jine problemy do budoucna a jestli bych preci jen nemel trvat na nalezeni preruseni kabelu a opravu funkcnosti te poskozene vetve.

Mě osobně je naprosto jasné, o co té montážní firmě jde ...
Jde jim o to, co nejjednodušeji závadu "odstranit" a to tak, že nefunkční okruh propojí s jiným okruhem, bez ohledu na další důsledky.
Doporučoval bych, najít nezávislého elektrikáře, nejlépe přímo revizního technika, který dohlédne na to, aby firma opravila závadu tak jak to má být - tedy nový přívod z podružné rozvodnice. Nebylo by od věci prohlédnout i ostatní instalaci, jestli tam nejsou další "překvapení" ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #12 kdy: 23.02.2008, 10:36 »

Už jenom vizitka této firmy a následně RT, že pustili dvanáct zásuvek na jistič.... podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 23.02.2008, 11:42 »

Děkuji.  podivej
Nechci rozporovat normu, jen drobný dotaz, Proč je tam uvedeno 2200VA (3520VA),  když dnes mam 230V a tudíž by tam mělo byt uvedeno 2300V (3680VA).
 zle Tuhle poučku beru jako mirny anachroismus. zle
Odpověděl jste si vlastně sám. Je to proto, že ČSN 33 2130 je z 220V období (z roku 1983).
Nic to ale nemění na faktu, že je tato norma stále platná.  Kroutím očima


Dnes se již 2zasuvky moc nenosí, ale spíše vice zasuvek ve společnem rámečku.
 
To je věc názoru.  nenene  Mě se naopak zdá, že s vynálezem pootočené horní dutiny u dvojzásuvek se tyto opět začínají víc používat. http://www.abb-epj.cz/data2/dep_35/5513J_C02357.jpg
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co dělat, když mi v koupelně něco probíjí?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak vyměnit hlavní jistič před elektroměrem?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co si počít s ponorným čerpadlem, které vybavuje proudový chránič?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak rozfázuji 3fázový okruh na chalupě?
 Regulace derivacniho dynama
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
 Poradíte mi s problemem co s propojenim faze na PEN vodic?
 Jak hledát závadu zásuvky a co jí mohlo způsobit?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Proč při každé bouřce vypíná chránič?
 Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
 Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ?
 Jak dodatečně vyřešit ochranné pospojování koupelny?
 Kolik stojí výměna jednofázového měření (jističe) na 3. fázové?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Jak opravit prerusenehy drat u lustru?
 Jak napojit kuchyňské světlo aby nemuselo být v zásuvce?
 Proč má soused v síti o 10V míň?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Čím nahradit starý motorový spouštěč z roku 1983?
 Proč mi poblikává usporná žarovka?
 Co s pískáním stmivače?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
 Jak se vypořádat s podpětím 190V?
 Jak doplnit zásuvku pod teplovodní radiátor ústředního topení?
 Poradíte mi se zapojením rozbočovače TV signálu?
 V jaké situaci může nastat vybavení hlavního jističe bytu?
 Mohl by mi někdo pomoci ohledně trafopájky?
 Proč mi elektrokotel ruší příjem TV?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak najdu zdroj ruseni obrazu a zvuku u TV?
 Mohu žádat uhrazení části nákladů od souseda za opravu společného rozvaděče?
 Jak si poradit s příkonem v bytě, který mi nepatří?
 Vyplatí se ještě oprava mikrovlnky Moulinex?
 Jak dlouho vydrží topná tělesa v elektrokotli?
 Lze se bránit změně kabelového vedení v obci a odpojenému VO?
 Mohu napájet lampičky přes stíněný kabel?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jsou moje LED zarovky perpetuum mobile?
 Preco mi vyhadzuje prietokovy ohrievac az hlavny istic?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Co obnáší správa popisků zvonkového tabla FERMAX?
 Jak připojit lustr na tři černé vodiče?
 Musí být sporáky jištěny pouze spřaženými jističi?
 Mohli byste mi odstranit závadu padajícího proudového chrániče?
 Existuje zkoušečka nebo multimetr na proměření obvodů proudového chrániče?
 Proč mi stále odchází žárovky v lustru pouze v jednom pokoji?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Poradíte mi prosím co dělat po zkratu v zásuvce?
 Co udělat s katastrofálním stavem elektroinstalace?
 Způsobuje přepětí v síti pohasínání lampičky?
 Čím nahradit za starý bílý jistič?
 Čím může být zapříčiněná nefunkčnost nízkých otáček u vrtačky?
 Opravdu se musí před přepětím v tlf síti chránit každý sám?
 Jaké jsou záruky dodavatele el. energie při přepětí resp. podpětí v el. síti ?
 Existuje nějaká možnost opravy poškozeného husího krku?
 Lze využít stávajicích cest rozvodů v panelákovém jádře?
 Proč mi svítí žárovky LED i po vypnutí?
 Jak lze ztlumit hlasitosti vyzvánění u DT?
 Nerozumím poruše dvouzářivky, poradíte mi?
 Co mohu udělat proto aby se mi neupalovaly vodiče?
 Poradíte mi se záhadou vypínání FI díky vrtačce?
 Musí být kompletní rekonstrukci místnosti na TN-S+FI pro získání revize?
 Jakým způsobem lze opravit přerušený kabel průřez 2.5 mm2?
 Může být odcházení přístrojů je věcí náhody, nebo špatnou instalací?
 Ako odstrániť elektrostaticku elektriku?
 Jsou u staré hliníkové instalace oprávněné obavy před požárem?
 Co ještě nevíte o normách?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.