Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Jak definovat provozní vliv BA2?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak definovat provozní vliv BA2?  (Přečteno 4732 krát)
Jagiello
« kdy: 21.02.2008, 12:54 »

ČSN 33 2000-5-51 požaduje v místnostech s provozními vlivy BA2 - děti zařízení vyššího stupně krytí než IP2x.
Jak se s tímto požadavkem vyrovnáme?
Jak definovat provozní vliv BA2? Jde o mateřské školy, základní školy, dětská nemocniční oddělení, nebo všeobecně o všechny prostory, do kterých je dětem i v doprovodu umožněn přístup?
Spadá pod pojem zařízení elektroinstala ce?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 21.02.2008, 17:30 »

TO: Jagiello

Myslím, že právě tento vliv je v normě docela srozumitelně popsaný.
Jedná se o všechny prostory určené pro pobyt dětí,  s úlevou pro byty, uvedenou v ČSN 33 2000-3.  Super!

Nejedná se o žádné "nóvum". Jedná se o naprosto logický požadavek, který byl vyžadovaný i v dřívější době (doplňující záslepky na zásuvky.... atd.).
Povrchové teploty v těchto místnostem řešily hygienické předpisy.


* BA2 děti.JPG (9.61 KB, 586x107 - prohlédnuto 428 krát.)

* BA2 děti 5-51JPG.JPG (25.72 KB, 668x202 - prohlédnuto 384 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jagiello
« Odpověď #2 kdy: 22.02.2008, 08:03 »

Doplňujicí záslepkou zvednete krytí zásuvek nad IP2x ?
Jakou záslepku pro zvýšení krytí použijete pro vypínače nebo spotřebiče ?
Až tak jednoznačná charakteristik a v ČSN 33 2000-3 "Děti v místech pro ně určených" nepřipadá.
Přesto děkuji za příspěvěk.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 22.02.2008, 08:38 »

Požadované krytí nad IP 2X splní  IP3X. To je stupeň který musí zajistit nevniknutí sondy o průměru 2,5mm k nebezpečným částem.
Spotřebiče je možno uložit mimo dosah dětí. Rovněž tak u nové instalace i zásuvky a vypinače je možno uložit výše nad podlahou nebo použít vyššího krytí. I běžné zásuvky mají dnes bezpečnostní záslepky, ktré umožňují zasunout cokoli pouze současně do obou zdířek. I to se ale u zvídavého dítka nedá vyloučit. Záslepka je prostě tuty. / nesmí vedle záslepky ležet klíček /
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #4 kdy: 22.02.2008, 19:19 »

Jakou záslepku pro zvýšení krytí použijete pro vypínače nebo spotřebiče ?

TO: Jagiello

To považuji za vtip.  Mrknutí

P.S. Můžete uvést jeden vypínač nebo spotřebič,  určený pro domácnosti, který má krytí pouze IP2x? Šok

Jen tak na okraj. I zásuvka 250V/16A má vyšší krytí než je IP2x.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
jagiello
« Odpověď #5 kdy: 24.02.2008, 18:02 »

Máte pravdu.
ABB v katalogu u zapuštěných zásuvek a vypínačů krytí neuvádí. Proto jsem si myslel, že je pouze IP20. Teď jsem našel sdělení ABB, že pro kompletí montáž vypínačů a zásuvek (doplněných krytkou) platí krytí vyšší.
Zmátl mne dále katalog Enika - přístroje pro elektroinstala ci z roku 2006, kde pro pasivní infraspínače, regulátory osvětlení a termostaty v řadách swing, tango, time, element uváději jednotně krytí IP20.
Děkuji za odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno