Autor Téma: Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?  (Přečteno 19770 krát)
JJoseff
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 19.02.2008, 20:55 »

Nevíte prosim vás kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?

Kolik amper je na jaký průřez...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 20.02.2008, 00:15 »

Dobrá zpráva: jste téměř u cíle.
Teď použijte odkaz http://elektrika.cz/jisteni-kabelu
příště použijte vyhledávač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #2 kdy: 24.04.2017, 21:27 »

Řekl bych, že tento primitivní výpočet už všichni znají, ale mýlím se! Každý měsíc jej někdo hledá. Cožpak nemají všichni tabulky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 24.04.2017, 21:57 »

SICHR je "sichr"...

Protože v tabulce si někdo přečte, že 1,5 vydrží při nějakém uložení 18A, tak to dá na zásuvku s jištěním 16A a neřeší že když těch kabelů bude 5 nebo 6 pohromadě, už je to na hraně pro 10A...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 25.04.2017, 06:30 »

Tabulka je jen přehledová a nedá se podle ní navrhovat jištění vedení. K návrhu je potřeba znát další údaje, které je nutno zahrnout do výpočtu. I do SICHRu je potřeba doplnit zdroj nebo jeho parametry (všeobecný zdroj),  kde se doplňuje napětí např. na výstupu z pojistkových spodků přípojkové skříně a impedance sítě. Pak je potřeba určit uložení jištěného vedení, zvolit průřez atd. atd. atd.
Divil byste se, jak hodně se to pak rozchází s nějakou tabulkou.
Pokud se budete řídit jen tabulkou, můžete se stát jednoduše docela schopným žhářem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 25.04.2017, 07:53 »

Jedna z nejvetsich tragedii je, ze vsemozni "odbornici" v oboru dimenzuji prurezy kabelu klidne i podle katalogovych udaju vyrobcu. Zatizitelnost ve vzduchu / v zemi je ... a uz to mydli. Pritom jedine spravne tabulky pro dimenzovani jsou v CSN 33 2000-5-52 ed. 2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #6 kdy: 25.04.2017, 08:05 »

Jedna z nejvetsich tragedii je, ze vsemozni "odbornici" v oboru dimenzuji prurezy kabelu klidne i podle katalogovych udaju vyrobcu. Zatizitelnost ve vzduchu / v zemi je ... a uz to mydli. Pritom jedine spravne tabulky pro dimenzovani jsou v CSN 33 2000-5-52 ed. 2
Ty jsou značně osekané, asi nejlepší co kdy bylo k dispozici je 33 2000 523 příloha NL.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #7 kdy: 25.04.2017, 08:08 »

SICHR je "sichr"...

Protože v tabulce si někdo přečte, že 1,5 vydrží při nějakém uložení 18A, tak to dá na zásuvku s jištěním 16A a neřeší že když těch kabelů bude 5 nebo 6 pohromadě, už je to na hraně pro 10A...
Bohužel SICHR neovládá rozlišit soubor kabelů chráněných coby celek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 25.04.2017, 08:33 »

To mi připomnělo, že se chci zeptat. Používá někdo pavouka? Jak se zdá, ve valné většině využíváme Sichr.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 25.04.2017, 09:10 »

Kromě Sichru používáme ještě ABB DOC, který umí i vn. Velmi robustní řešení, i když není zadarmo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
IM
« Odpověď #10 kdy: 25.04.2017, 11:18 »

Protože v tabulce si někdo přečte, že 1,5 vydrží při nějakém uložení 18A, tak to dá na zásuvku s jištěním 16A a neřeší že když těch kabelů bude 5 nebo 6 pohromadě, už je to na hraně pro 10A...
Jsem v rozpacích
ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.7.7:
Vzhledem k charakteru zatížení obvodů v bytech není nutné snižovat jištění při seskupení více vedení...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 25.04.2017, 12:55 »

Bohužel SICHR neovládá rozlišit soubor kabelů chráněných coby celek.

Milane, nějak Tě nechápu. Co tím myslíš? Můžeš to napsat nějak polopaticky pro zabržděného elektrikáře se zřejmě hodně dlouhým vedením :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #12 kdy: 25.04.2017, 13:37 »

Hl jistič např.50A.
Za ním 10 vývodů v těsném seskupení třebas CYKY 3x2,5 v jedné liště.
Dovolený základní proud kabelu např.20A
Tj.10x20=200 oproti max.průchodu 50A.
V tomto případě se součinitel seskupení nepoužije jelikož se kabely chladí mezi sebou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 25.04.2017, 14:56 »

Jsem v rozpacích
ČSN 33 2130 ed.3, čl. 7.7.7:
Vzhledem k charakteru zatížení obvodů v bytech není nutné snižovat jištění při seskupení více vedení...
Samozřejmě. Ale také mě uvedená norma jasně doporučuje jištění běžných světelných obvodů provedených kabelem CYKY 3x1,5mm2 jističem 10A a jištění zásuvkových okruhů provedených kabelem CYKY 3x 2,2mm2 jističem 16A. Právě proto, abych nemusel některé věci přepočítávat u instalací, které se vejdou do nějakých přepokládaných hranic...
Ale musím buď normu přijmou celou, nebo ji celou odložit "udělat to podle jiné, jiných pravidel",  nemůžu si z každé vytáhnout jen to, co se mi hodí. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Verenavský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 25.04.2017, 16:07 »

Ty jsou značně osekané, asi nejlepší co kdy bylo k dispozici je 33 2000 523 příloha NL.

Anotace textu normy ČSN 33 2000-5-523 PŘÍLOHA NL (332000)
Tato národní příloha je nedílnou součástí normy ČSN 33 2000-5-523. V současné době se do ČSN zavádějí harmonizační dokumenty (HD) CELENEC, podle nichž se budou vyrábět a používat jednotlivé druhy vodičů a kabelů. Podle všeobecných ustanovení ČSN 33 2000-5-51:199... (mod IEC 364-5-51:1978) musí být vodiče a kabely vybrány pro proud, pro který jsou navrženy a který snesou v normálním provozu. Vodiče a kabely musí být také způsobilé vést proudy, které mohou téci v abnormálních podmínkách po takovou dobu, jaká je dána charakteristik ami ochranných (jisticích) prvků. Tyto jisticí prvky musí být podle ČSN 33 2000-4-43:1993 (mod IEC 364-4-43:1977) schopné přerušovat jakýkoliv nadproud, který je nižší nebo se rovná zkratovému proudu v místě, kde je tento prvek instalován. Jde o jednu z nejrozsáhlejší ch norem (resp. příloh k normě). Tato příloha má pouze pět článků a zbytek jsou tabulky. Jde o několik set tabulek: tato příloha k normě má 852 stran! ČSN 33 2000-5-523 - Příloha NL - byla vydána v září 1994.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Verenavský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 25.04.2017, 16:36 »

To mi připomnělo, že se chci zeptat. Používá někdo pavouka? Jak se zdá, ve valné většině využíváme Sichr.  
Pavouk od EATONU se teď jmenuje XSPIDER byl aktualizovaný 2016 a jede jak čert. Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #16 kdy: 25.04.2017, 19:47 »

Anotace textu normy ČSN 33 2000-5-523 PŘÍLOHA NL (332000)
Tato národní příloha je nedílnou součástí normy ČSN 33 2000-5-523. V současné době se do ČSN zavádějí harmonizační dokumenty (HD) CELENEC, podle nichž se budou vyrábět a používat jednotlivé druhy vodičů a kabelů. Podle všeobecných ustanovení ČSN 33 2000-5-51:199... (mod IEC 364-5-51:1978) musí být vodiče a kabely vybrány pro proud, pro který jsou navrženy a který snesou v normálním provozu. Vodiče a kabely musí být také způsobilé vést proudy, které mohou téci v abnormálních podmínkách po takovou dobu, jaká je dána charakteristik ami ochranných (jisticích) prvků. Tyto jisticí prvky musí být podle ČSN 33 2000-4-43:1993 (mod IEC 364-4-43:1977) schopné přerušovat jakýkoliv nadproud, který je nižší nebo se rovná zkratovému proudu v místě, kde je tento prvek instalován. Jde o jednu z nejrozsáhlejší ch norem (resp. příloh k normě). Tato příloha má pouze pět článků a zbytek jsou tabulky. Jde o několik set tabulek: tato příloha k normě má 852 stran! ČSN 33 2000-5-523 - Příloha NL - byla vydána v září 1994.
Právě tyto tabulky jsou úžasně udělány a alespoň mě posloužil velice dobře k orientaci v problematice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 25.04.2017, 19:53 »

Pavouk od EATONU se teď jmenuje XSPIDER byl aktualizovaný 2016 a jede jak čert. Zlej
Hm. to je mi novinka. Nevím jak jede čert, proto jsem vznesl dotaz pro odborníky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.