| | |-+  Kolik a jakých spotřebičů mohu v koupelně připojit na společný obvod?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Kolik a jakých spotřebičů mohu v koupelně připojit na společný obvod?  (Přečteno 8354 krát)
emanuel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 27.01.2008, 10:22 »

Může anebo se nesmí zapojit v koupelně na společný obvod(jistič) samozřejmě za použití proud.chrániče------el.podlahové vytápění,toalet.skřínku se zás.230v     
a víceůčelový žebřík z ůstř.topení s elektr.vložkou??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 27.01.2008, 10:45 »

Pane emanuel.
Každý obvod zapojte na samostatný jistič s proudovým chráničem. Je to to nejlepší řešení.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
emanuel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.01.2008, 10:48 »

Pane emanuel.
Každý obvod zapojte na samostatný jistič s proudovým chráničem. Je to to nejlepší řešení.  Mrknutí

jo to je nejlepší,ale mě by zajímalo,jestli se to může , nebo nesmí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #3 kdy: 27.01.2008, 10:58 »

Pane emanuel.

Podlahové topení musí mít samoatatný okruh, nejlépe s chráničojistič em,je to dle normy. Osvětlení taktéž samostatný okruh s chráničojistič em, a topná vložka do žebříku, taktéž samostatný.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #4 kdy: 27.01.2008, 11:41 »

Není to asi ideální, ale když tak sčítám instalované příkony, tak jsem tak na 1,5 kW a asi tomu nic nebrání to mít na společný jistič a chránič 30mA. Není to hlavní místnost dle ČSN 332130 a můžete mít společný okruh.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 27.01.2008, 11:46 »

Pane Tesař.
Elektrické podlahové topení Musí mít svůj vlastní okruh, a to jistič s chráničem, nebo chráničojistič . Je na to samostná norma. Osvětlení doporučuji také samostatný jistič, a tepelnou patronu do topného žebříku, opět jako samostatný okruh. Nepleťte normu 33 2130 s koupelnovou, a s normou na elektrické podlahové topení. Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #6 kdy: 27.01.2008, 12:18 »

samostatná norma ano, ale nikde v ní nemohu najít nutnost samostatného jističe. Opravdu si myslím , že na běžnou koupelnu není nutno, není nutno   Smích čtyř samostatných jistič- chráničů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Krištof
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.01.2008, 12:30 »

Elektrické podlahové topení vždy na samostatný chráničojistič          Mimojiné to předepisuje výrobce el. podlahového topení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
emanuel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 27.01.2008, 12:38 »

tak jak je to??kdo má pravdu??zásadní je pro mě,může,nebo nesmí??pokud nesmí,tak je to hotová věc a nejede přes to vlak!!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Parisch
*
Offline Offline


Elektromontáže, revize


WWW
« Odpověď #9 kdy: 27.01.2008, 13:04 »

 ,

samozřejmě mají pravdu kolegové co říkají ...tahat samostatně !! ...
...napadlo mě ,že pokud se jedná o podlahové vytápění ..mělo (nebo by třeba v budoucnu mohlo) být ovládáno 20 ti hodinovou sazbou na topení ... aby vám i nadále fungovala ona zásuvka u umyvadla ,nedocílíte tohoto jinak ... :-)  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

eboss
*****
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 27.01.2008, 13:46 »

tak jak je to??kdo má pravdu??zásadní je pro mě,může,nebo nesmí??pokud nesmí,tak je to hotová věc a nejede přes to vlak!!!


Zkuste přibrzdit ve vašem vyjadřování. Již několik roků neexistuje jediná rudá pravda, normy jsou doporučené. Posuzuje se případ od případu. Pokud něco norma zakazuje, stejně se jedná o doporučení. Proto je nutný vlastní úsudek. Od toho máme odborníky, kteří dle konkrétní situace rozhodnou.

Takže naslouchejte odborné rozpravě a mírněte své vyjadřování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
emanuel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 27.01.2008, 13:55 »

je rozdíl může a nesmí zle zle zle zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #12 kdy: 27.01.2008, 14:58 »

TO: emanuel

Dělám to sice moc nerad, ale když trváte na svém.   Jsem v rozpacích
Můžete vše napojit na jeden společný jistič B/1x10A + chránič 30 mA, a/nebo "jističochránič".

Z hlediska bezpečnosti nevidím problém.
Z profesního hlediska je to chybně, v rozporu se standardním řešením, a určitě bych vám do revizní zprávy vypsal závady (neohrožující bezpečnost).

Stačí? Nerozhodný

PS: Doporučuji rozšířit instalaci o nouzové svítidlo. ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #13 kdy: 27.01.2008, 19:25 »

Móóóc pěkná diskuse  Jsem v rozpacích , kolegové. Co kdybyste, zvláště pak revizáci,  při prezentaci svých názorů použili jednoznačnou citaci z ČSN? Normy sice nejsou nepřekonatelné dogma, ale stále ještě obsahují návrh optimálního řešení daného problému.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Online Online



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 27.01.2008, 23:11 »

Podle mého názoru neříká norma 33 2000-7-701   nic o jištění každé zásuvky zvlášť , nebo topení. Ale jak bylo řečeno, není dobré ,zapojit vše na jeden jistič a to z více důvodů.
1-možnost blokovat topení dle sazby
2-možnost blokovat pračku dle sazby(také žádané)
3-při blokováví sazbou nejdou i zásuvky vedle umyvadla
4-možnost přetížení okruhu-Pračka cca 2Kw fén cca 1 Kw  Top/podl. cca 400W top. žebřík cca 1Kw     (Vše dle použitých komponet a výkonů)

Pokud chcete méně okruhů , tak doporučuji dva Topení koupelna a zásuvky koupelna.Ovšem pokud výrobce doporučuje samostatný okruh pro jím vyrobené zařízení ,tak nevím co řešíme.Je to sice doporučení, ale asi má nějaký důvod.Můžete natahat všechny vývody samostatně,  ale prozatím je zapojit do třeba dvou jističů. Samozřejmě za předepsaným chráničem.Poku d změníte názor, jen se upraví rozvaděč.
Jen připomínám ,dle projektové dokumentace , odborníkem a s provedenou revizí, kterou vyžadují předpisy.Proto bych doporučoval poslechnout rady kolegů a předejít problémům v budoucnu.

To ale má vědět každý odborník.Pokud si děláte rozvody el. sám ,tak  vás varuji-Koupelny jsou pro odborníka.Nedá vno jeden zákazník řezal spáry v dlažbě a obkladech , aby mohl dodělat pospojení Smích
Manželka ho při úklidu nechválila.

Jak napsal p. Karvánek Zkuste při nesouhlasu napsat Jaké normě a článku toto řešení odporuje , stejně jako v revizní zprávě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 