Jan Vokroj
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.01.2008, 14:52 »

Vím, že už to tady bylo, ale nenašel jsem žádné řešení, tak se ptám znovu.

Mám odběr bytového charakteru, z trafa 630 kVA, čtvrt.hod max 25 až 50kW.
Elměr trvale vykazuje překompenzován í odběru, (asi 10kVAr)  i když jednoznačně není na vedení žádný kondenzátor a není ani příliž dlouhé (od trafa k domu  asi 80 metrů).

V objektu je kotelna, neustále se  točí čerpadla o celkém výkonu asi 15kW. Nemůže být chyba v zapojení elměru?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kohoutek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.01.2008, 15:33 »

Překontrolujte osvětlení. Zářivky a výbojky mají odrušovací kondenzátory a když výbojka nesvítí ,tak má pod napětím jalovou spotřebu.
 Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 16.01.2008, 17:02 »

15 kW v motorech musíte nějak kompenzovat. Jaký způsobem to provádíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #3 kdy: 16.01.2008, 17:22 »

Pokud není instalována žádná kompenzace (může to být i "natvrdo" připojený kondenzátor, umístěný v rozvaděči),  potom nelze vyloučit chybu v zapojení nebo nějakou vadu elektroměru.
Odpověď by mělo dát měření účiníku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 16.01.2008, 17:28 »

To ja samozřejmě možné, potom by to překompenzován í bylo jasné, kondík by mohl být příliš velký.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 16.01.2008, 17:32 »

Zkontrolujte si sled fází na jalovém elektroměru a pokud máte nepřímé měření tak sled napětí a proudových obvodů!  Mrknutí

Jaké máte měření spotřeby -  primární / sekundární - přímé / nepřímé?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jan Vokroj
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 16.01.2008, 17:58 »

To Š.Beláň -
Měření je primerní - nepřímé.
Sled fází je zajímavý směr. Děkuji.
Máte s tím nějakou zkušenost ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Vokroj
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 16.01.2008, 18:12 »

To V.Rozmahel
Źádný kompenzační kondenzátor tam není. I kompenzace trafa je odpojena. Ani zářivek tam není moc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 16.01.2008, 18:27 »

Ak tam nie je žiadna kompenzácia, čerpadla musia presa brať nejakú indukčnú jalovinu, takže určite bude zlý sled fáz. U indukčného jalového elektromeru musí byť sled zachovaný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 16.01.2008, 18:33 »

Předpokládám že máte velkoodběr. Máte centrální měření, to znamená - co je dalšího v provozu? Pokud běží čerpadla cca 15 kW pro neutrální účiník bez kompenzace musíte mít navíc cca  2/3 činného odběru. Co je zbytek do 50kW maxima?  Jak je to v létě kdy je kotelna mimo provoz, nebo hřeje i vodu? Lumpárnu mohou provádět i ventilátory ve větším počtu s rozběhovým kondíkem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Vokroj
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 17.01.2008, 14:10 »

Elektroměr je statický, jenom jeden, měří činou i jalovou složku. Zkusim prověřit jeho zapojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 17.01.2008, 20:22 »

Ak je elektromer statický a jedná sa o primárne meranie, môže byť ešte chybne zapojený. Aký je to typ elektromeru? Je dvoj-systémový alebo trojsystémový? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
janvokroj
« Odpověď #12 kdy: 17.01.2008, 23:00 »

Je to Landys & Gyr měří VT, NT, 1/4 hod max, činou i jalovou složku,  odběr i  dodávku do sítě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Vokroj
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 18.01.2008, 14:53 »

Záhada je asi vyřešena. Odběr měl odvojí kompenzaci jalových ztrát transformátoru . Jeden konenzátor byl v nn rozvaděči pod hlavním jištěním a druhý záludně uschovaný přímo v kobce trafa. Odpojen jěště není, ale asi to bude ono.
Děkuji všem za pomoc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 18.01.2008, 17:04 »

Stačí se podívat jestli je ten kondík zapojen před proudovými transformátory měření odběru. Pokud je před nimi směrem od trafa nemá na váš problém vliv. Pokud je za nimi ve směru od trafa k odběru máte vyhráno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 18.01.2008, 17:14 »

Stačí se podívat jestli je ten kondík zapojen před proudovými transformátory měření odběru. Pokud je před nimi směrem od trafa nemá na váš problém vliv. Pokud je za nimi ve směru od trafa k odběru máte vyhráno.
Pan Vokroj má primárne meranie, a kondenzátory sú na nn strane, takže logicky sú za meraním a majú teda vplyv na meranie jalovej energie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 18.01.2008, 17:51 »

Pokud je měření na vn tak to jsem se překouk, pak by to bylo jasné.
To je ale dost divná varianta. Potom má změřeny a platí i vlastní ztráty zcela nevyužitého trafa 630kVA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Šla by kompenzace termistoru řešit paralelním odporem nebo trimrem?
 Proč je překompenzované vedení na stavbě?
 Co neopomenout při revizi kompenzace (rozváděče)?
 Nemáte někdo bližší informace o termínu SWEDISH NEUTRAL?
 O kolik kompenzací zvýším účinnost 3f asynch. motoru?
 Kdy se používá paralelní kompenzace na vn straně?
 Co znamená pojem kompenzace?
 Diagram kompenzace účinníku - I zdánlivý, činný, jalový
 Prečo distribučné spoločnosti penalizujú dodáváku spätnej jaloviny ?
 Co způsobuje vyšší harmonické a horší účiník?
 Co mi mohou v síti způsobit nekompenzovaná svítidla?
 Ako postupovať pri navrhovaní kompenzácie ?
 Nevite nekto nastavit Reactive Power Control Relay RM 9806?
 Je lepší připojit dekompenzační tlumivku na kabel 22kV na začátek nebo na konec?
 Může mít kompenzační kondenzátor činný příkon 500W?
 Niejeto šetrič energie tzv kompenzátor podvod?
 Znáte nějakou dostupnou literaturu k nastudování kompenzace?
 "Kompenzovat jalovou energii" znamená snižovat jalovou energii??
 Ako riesit prekompenzovanu siet?
 Kompenzace jalového výkonu FVE aneb čemu vlastně věřit?
 Mohu použít jeden kompenzační kondenzátor pro 24 zářivkových trubic?
 Má cenu kompenzovat jalový proud čerpadla domácí vodárny?
 Kdo u přípojky rodinného domu platí jalový výkon?
 Setkali jste se s kompenzací napojenou na vychytralý systém budovy?
 Co musí obsahovat instalace obsahující kondenzátory?
 Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním za
 Při jednotlivé kompenzaci se kondenzátor připojí co nejblíže svorek spotřebiče
 Proč po rekonstrukci trafostanice dochází v noci k překompenzovávání?
 Proč kompenzujeme účiník když jalovou složku potřebujeme?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Jaký druh kompenzace zvolit pro žádosti o přípojku E.ONu?
 Může mít kompenzační kondenzátor nefunkční jednu fázi?
 Proč má třífázový motor jalový výkon?
 Jak u regulátoru NOVAR provést reset alarmu?
 Kedy a prečo je potrebné uvažovať s kompenzačným rozvádzačom?
 Jakým způsobem je tvořena kompenzace účiníku?
 Katalog produktů KMB systems
 KNIHA: Kompenzace jalového výkonu v praxi
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Používají kompenzační automaty dvojkový doplňkový kód ?
 Co vědět o kompenzačních rozvaděčích ZEZ Silko?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.