Autor Téma: Ako inštalovať osvetlenie vo výťahovej šachte?  (Přečteno 6317 krát)
Eva Račanská
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.01.2008, 09:15 »

Pri tvorbe realizačného projektu rozvodov nn sa uvažovalo len s napojením výťahového rozvádzača / z neho by sa  robili všetky rozvody týkajúce sa výťahu teda aj osvetlenie šachty /. V priebehu realizácie stavby bola vyslovená požiadavka na rozvod osvetlenia výťahovej šachty .
Pretože som sa s týmto problémom stretla prvý krát, zaujíma ma, ako postupovať pri tvorbe realizačného projektu nn rozvodov v budove z hľadiska kompetencií profesií ,  konkrétne :
rozvod nn-výťahari.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #1 kdy: 16.01.2008, 11:38 »

.Rozvaděč RV obsahuje jištění pro osvětlení a zásuvky 230V. Osvětlení strojovny 200 lux a přístupové cesta 75lux. Ve strojovně a prohlubní šachty je zásuvka 230V-10A. Osvětlení šachty min. 50 lux je ovládáno ze strojovny a prohlubně šachty. První svítidlo max. 0.5m ode dna prohlubně šachty a poslední max. 0.5 m od stropu šachty. Ostatní svítidla a zásuvky dle požadavků dodavatele výtahu. El. kabely výtahu musí mít izolaci se sníženou hořlavostí podle ČSN 50265-2-1 nebo ČSN EN 50265-2-2,ČSN IEC 332-3.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 16.01.2008, 16:39 »

Jak píše kolega Tesař....větši nou to dělají výtaháři..... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #3 kdy: 16.01.2008, 17:09 »

Jen drobná vsuvka - okruh pro osvětlení výtahové šachty musí být připojen na samostatný okruh, mimo rozvaděč výtahu.
Instalace pro osvětlení se většinou provádí povrchově, až na hotovou omítku (stejně jako i ostatní elektroinstala ce ve výtahové šachtě).
Také se obvykle používají svítidla s ochranným košem. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #4 kdy: 16.01.2008, 20:55 »

Doplném kolegu Tesaře, že RV není řídicí rozvaděč výtahu ale spíš "R-HVV" ,  tedy rozvaděč s hlavním vypínačem výtahu. Jističe pro osvětlení strojovny, šachty a zásuvky se napájí před tímto hlavním vypínačem výtahu, který musí být uzamykatelný ve vypnuté poloze a umísťuje se do strojovny výtahu ke vchodu. Konstrukčně to může být celé v jedné rozvodnici.
Silové rozvody v šachtě a strojovně dělá ten, komu to vyplývá ze smlouvy, často to jsou výtaháři, ale také někdy stavební elektrikáři, u stávajících objektů třeba i vlastní elektroúdržba. ... Pokud se tahají rozvody lištami na povrchu a kvůli umístění svítidel je třeba znát rozměrové plány "železa" (vodítek a respektovat průjezdný profil klece)
Třeba takhle:

* RHVVDUB.pdf (25.62 KB - staženo 735 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 16.01.2008, 21:46 »

Hezké schéma.
V čempak to malujou, pane kolego ?

PS : je to čistě věcný, technický dotaz, bez nějakých postranních úmyslů, smyslů nebo ironií !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj