| | |-+  Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?  (Přečteno 11094 krát)
JardaN
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 44


Email
« kdy: 13.01.2008, 11:20 »

Jak zapojit/ přepojit starou (původní paneláková) digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?

Stará digestoř má 2tlačítka, jedno pro světlo zapnuto-vypnuto a druhé tlačítko-spínač pro zapnutí odsávání. Digestoř nemá větrát, tímto vypínačem se asi spíná klapka? cosi ve stoupačkách, kabel od tohoto spínače vede stoupačkama vzhůru. Jak tento "větrák přepojit" u nové digestoře, která má jen 2vodič šnůru fáze a 0, a v sobě 2tlačítka jedno pro 3stupnový integrovaný odsavač, a jedno pro světlo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5043


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 13.01.2008, 12:09 »

Ještě nám sdělte zásadní věc: Má vaše nová digestoř filtr ? Nejedná se jen o praní vzduchu v kuchyni bez návaznosti na vzduchotechnické potrubí ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
JardaN
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 44


Email
« Odpověď #2 kdy: 13.01.2008, 12:13 »

Pardón, níže přikládám bližší informace k typu Electlx EFT6500

Další informace: Dotykové ovládání Ne · Počet motorů 1 · Displej Ne · Osvětlení žárovka · Regulace výkonu 3 · Průměr odtahového hrdla 100 mm · Ukazatel nasycení tuk. filtru Ne · Odtahy horní · Zpětná klapka Ne · Záruka 24 měsíců ·

hlučnost 49–59 dB
3 stupně výkonu
osvětlení varného mista 1×40 W
látkový filtr
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ALCR


Email
« Odpověď #3 kdy: 13.01.2008, 12:35 »

Vodiče ve stávající digestoři od tlačítka spouštějící centrální odsávání na střeše se ve stupačce odpojí z krabice a zruší (odpojit jen ty vodiče které vedou do digestoře k tlačítku spouštějící odsávání, ostatní slouží sousedům pod vámi ty musí zůstat), nová digestoř se zapojí na vodiče které slouží ve staré digestoř pro osvětlení, pokud je kabel od digestoře dostatečně dlouhý zapojil bych ho rovnou do krabice ze které vede napájení osvětlení pro stávající digestoř a ty původní zrušil pokud to nevyjde tak se to bude muset nějak solidně spojit a to už chce odbornou asistenci přímo na místě.

Jestli se jedná o digestoř s odtahem, nebo uhlíkovým filtrem s vnitřní cirkulací či jaký druh ovládání to má není pro zapojení směrodatná.
Směrodatný je způsob připojení to jest, že to je třída II. dva vodiče L-hnědý, nebo černý a N modrý

Asistence kvalifikovaného elektroinstalatéra v tomto případě určitě nutnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5043


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 13.01.2008, 12:45 »

Jde o režim odsávání, můžete zvolit cirkulaci, to je OK. Pokud zvolíte odtah, tak budete svým ventilátorem tlačit pachy do vzduchotechniky ostatním. Při vašem odtahu by tedy muselo běžet i centrální ventilátor. Ten je ovšem ovládaný tlačítkem a časem a je napojen na společnou elinstalaci. Nějakou automatiku spřažení by jistě šlo technicky navrhnout, jenže spojit vaši instalaci se společnou není košér.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
ALCR


Email
« Odpověď #5 kdy: 13.01.2008, 13:19 »

Jde o režim odsávání, můžete zvolit cirkulaci, to je OK. Pokud zvolíte odtah, tak budete svým ventilátorem tlačit pachy do vzduchotechniky ostatním. Při vašem odtahu by tedy muselo běžet i centrální ventilátor. Ten je ovšem ovládaný tlačítkem a časem a je napojen na společnou elinstalaci. Nějakou automatiku spřažení by jistě šlo technicky navrhnout, jenže spojit vaši instalaci se společnou není košér.

Toho bych se nebál je tam dostatečný komínový efekt, stačí ověřit průvan odtahu na střeše, když je centrální ventilátor v nečinnosti a v panelácích bývá stejně většinou ventilace odstavena z důvodu poruch, nebo je partaje v posledních patrech úmyslně vypínají či dokonce poškozují jelikož jim vadí hluk, když je funkční má nastaven nesmyslně krátký čas max. do jedné minuty takže nějaké spřažení digestoře s ovládáním centrálního odsávání je podle mého názoru zbytečné.
V současné době je trend ventilátory na střechách úplně likvidovat a místo nich osazovat ventilační turbíny které fungují pomocí komínového efektu
http://www.tewiko.cz/kominova-technika/zakladni-informace-ventilace.html
http://www.proex2000.cz/stresni-doplnky-ventilacni-turbiny.aspx
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
Český elektrikář
*

Oblíbenost autora: 133
Offline Offline

Příspěvků: 3274


Praha a celá republika


WWW Email
« Odpověď #6 kdy: 13.01.2008, 13:21 »

TO: Jarda> Šel bych ještě dál než kolega Doležal. Nejen, že to není košér, ale být v roli majitele domu nebo souseda nad vámi tak bych vám podobné zapojení přímo zajázal. Sousedé ve stoupačce nad vámi budou jstě nadšeni, že vaše pachy z kuchyně jim vyženete akorát tak o patro výš. Vaše nová digestoř totiž nemá sílu vytahnout celý sloupec vzduchu a naví ještě překonávat odpor stávajícího centrálního ventilátoru na střeše! Toto je třeba řešit komplexně v celé stoupačce a součinnost s majitelem (správcem) domu je naprosto nutná.
TO: anonym alcr> Na Vaše rady bych si dával velký pozor, Vy jste koukám velký chytrolín
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revizní technik E2/A, projektování, montáže, rozvaděče, EZS, automatizace
domovní instalace, provozovny, MaR, tepelná čerpadla, zdvihadla, výtahy, zakázková řešení atypických úloh z drobné automatizace a zdvihací techniky

Člen profesního sdružení ČES- Český elektro svaz.    http://eces.webnode.c
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5043


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #7 kdy: 13.01.2008, 13:29 »

To ACLR.
S tím komínovým efektem bych si nebyl jistý. U nás v 9ti podlažním baráku v nižším patře kuřáci kouří do digestoře, ventilátor je mimo provoz (vypínají ho nájemníci v posledním patře kvůli průvanu a hluku) a máte slyšet ty věčné stížnosti na smrad.
P.S. Já jsem kuřák silný, ale kouřím ve svě kancelo-ložnici, takže nepíši o sobě  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 88
Offline Offline

Příspěvků: 906


« Odpověď #8 kdy: 13.01.2008, 15:20 »

To: Doležal
Tak si skočte na Táborskou do prodejny Univerzal pro turbíny za cca 2500 Kč/ks, zavolejte panu Raulovi, ten vám je tam namontuje a neplačte tady na portále, že vám nejede ventilátor.
 Mrknutí Mrknutí Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5043


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #9 kdy: 13.01.2008, 15:59 »

 Úsměv Já nepláču, mně to je jako kuřákovi šumafuk, ani to nevnímám, ale JardaN by si tam měl skočit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
JardaN
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 44


Email
« Odpověď #10 kdy: 13.01.2008, 17:20 »

Děkuji, ale já nejsem kuřák Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
Český elektrikář
*

Oblíbenost autora: 133
Offline Offline

Příspěvků: 3274


Praha a celá republika


WWW Email
« Odpověď #11 kdy: 13.01.2008, 17:32 »

TO Milan Karvánek: pokud postup "ALCR" není košér, jak byste to vyřešil vy osobně? Vzhledem k tomu, že nová digestoř má vlastní filtr, tak bych stávající kabely nevyužil - ty co otvírají, zapínají ventilátor na střeše, mimo jiné i u nás je čas cca kolem 50-60sekund, a občasně to netáhne vůbec, především v zimních měsicích
1. Pokud nejsem 100% vlastník onoho domu tak po poradě s majitelem nebo spolumajiteli.
2. Ttřeba tak jak píše kolega Fuksa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revizní technik E2/A, projektování, montáže, rozvaděče, EZS, automatizace
domovní instalace, provozovny, MaR, tepelná čerpadla, zdvihadla, výtahy, zakázková řešení atypických úloh z drobné automatizace a zdvihací techniky

Člen profesního sdružení ČES- Český elektro svaz.    http://eces.webnode.c
Jaroslav Ferst
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 16
Offline Offline

Příspěvků: 266



« Odpověď #12 kdy: 13.01.2008, 17:41 »

Zatím se mi nestalo, že by někdo střešní ventilátor odpojil (naopak, když se zadřel motor, než jsem sehnal stejný přírubák a přelisoval turbínu, bylo to pět dní, kdy bylo lepší chodit kanálem a nepotkat nikoho ze sousedů), proto po výměně kuchyně jsem si nechal starou digestoř. Sehnat totiž novou bez vestavěného ventilátoru se mi včas nepodařilo, ale zase se to obešlo bez zásahu do společné stoupačky ovládání.
Pro klempíře pracující s nerezem tu vznikla díra na trhu a mohl by o ně být slušný zájem.

Jinak tu znám i zkušené elektrikáře, co ji koupili od stoupačky ovládání, protože nebyli dost zkušení pro panelák. Byt si přece vypnuli a zkontrolovali. A ze schémátek nalepených zevnitř na dvířkách stoupačky to přece jasné není...
Navíc je tam fáze jen přes cívku časového spínače a, po jeho sepnutí, i fáze ostrá pro doutnavky. Čili pro vlastní ventilátor se musí přivést vlastní vedení a toto původní zrušit, jak už tu správně načal ALCR.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
JardaN
Neverifikovaný uživatel @5
*****

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 44


Email
« Odpověď #13 kdy: 13.01.2008, 17:49 »

1. Pokud nejsem 100% vlastník onoho domu tak po poradě s majitelem nebo spolumajiteli.
2. Ttřeba tak jak píše kolega Fuksa.

jsem v nájmu, před privatizací, byt ted "nikomu nepatří"  Smích částečně-velmi špatně se o něj stará správcovská firma, aktuálně vlastnicky asi stále připadá obec.úradu. Stará digestoř je prostě stará-nefunkčí, takže se "pořídila" nová, otázka tedy zní: lze jí vůbec namontovat za stávajících podmínek?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ferst
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 16
Offline Offline

Příspěvků: 266



« Odpověď #14 kdy: 13.01.2008, 18:29 »

Především bych u obecního úřadu, kterému zřejmě platíte nájemné, uplatňoval nárok na uvedení digestoře do funkčního a bezpečného stavu. Nebo trval na zohlednění současné vady v ceně bytu - pokud skutečnost, že digestoře nefungují, není uvedená v úředním odhadu, lze s tím operovat, vada to je.
S nějak výrazným komínovým efektem počítat skutečně nemůžete, takže na střeše nějaký nucený odtah být musí.
A na zajištění vazby mezi vaším ventilátorkem a centrálním odtahem si skutečně pozvěte odborníka, přece jen vás bydlí vác nad sebou a případné podcenění nebezpečí úrazu či požáru, vzniklé z neznalosti, by hrozilo nejen vám, ale i sousedům ve stoupačce. Když se například hasí ve čtvrtém patře, těžko z toho vyváznou spodní byty beze škody... myslete na to, prosím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.083 sekund, 21 dotazů.