| | |-+  Proč shořely spotřebiče? Byla centrála špatně zapojená?
0 uživatelů a 3 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Proč shořely spotřebiče? Byla centrála špatně zapojená?  (Přečteno 9089 krát)
LUKYN


Email
« kdy: 07.12.2007, 23:43 »

Elektroinstalace RD provedena jako TN -C, pro záložní napájení použita 3f. el. centrála s AVR o výkonu 6,5kVA v provedení IT.

Z el. centrály zapojeny pouze vodiče 3f a N do domovního rozvodu přes zásuvku 4x32A.

Proč vyhořel radiobudík, nabíječ AA akumulátorů, aut. osoušeč rukou?

Že by problém s nesouměrným zatížením fází.? Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 428
Offline Offline

Příspěvků: 3375

Znojmo (JM)

292671550
WWW
« Odpověď #1 kdy: 08.12.2007, 07:32 »

Je otázkou, jak je zapojená zásuvka 400V na centrále. Pokud je to čtyřpólová zásuvka nebude tam zřejmě vodič N, ale jen PE - ochranný vodič.
Je to potom ten samý případ, jako když se u třífázové přípojky přeruší N (PEN) vodič. Další info o tomto najdete ve starších diskuzích. Kílíčové slovo pro vysvětlení tohoto jevu je "vektorový součet".
Buďte rád, že to nedopadlo hůř ...
Pro podobné akce bude nutné na elektrocentrále zřídit pětipólovou zásuvku.
Také je velmi žádoucí, aby nedošlo k průchodu proudu zpět do sítě rozvodných závodů.
Rozvodné závody mají velmi přísné požadavky pro záložní generátory.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919, 732 158 083
email : jarda@hasala.cz
Lukáš Rotrekl
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 19
Offline Offline

Příspěvků: 929



« Odpověď #2 kdy: 08.12.2007, 07:41 »

To Hasala: Lukyn psal, ze instalace je provedena TN-C, takže to vypada na preruseny PEN. Zrovna vcera se to nasim montážníkům povedlo na stavbě při rekonstrukci stupaček. V celkem ve 4 bytech z celkovych 8 to odskakaly 1 plynový kotel, 2TV, 1DVD, 1 RMG, 2 zdroj k modemu, a nekolik nabijecek mobilu......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Wikipedia: "Já vím všechno!"
Google: "Najdu všechno!"
Facebook: "Já znám všechny."
Internet: "Beze mě, jste v prdeli."
Elektřina: "tak se uklidníme jo?!"...
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 13
Offline Offline

Příspěvků: 281

358
Email
« Odpověď #3 kdy: 08.12.2007, 09:12 »

Stejně jako kolegové bych se přikláněl k přerušenému vodiči PEN..Mimochodem, jak máte řešené blokování centála-rozvodná síť? Něco se zde o záložních zdrojích už psalo, zkuste třeba http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6565.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Filip
*

Oblíbenost autora: 6
Offline Offline

Příspěvků: 78


« Odpověď #4 kdy: 08.12.2007, 13:02 »

Pokud není při napájení z takto malého zdroje rovnoměrná zátěž ve všech třech fázích (např. L1 - 1A ; L2 - 2A  ; L3 - 10A, myšleno proti N) je jasné, že regulace se bude snažit držet jmenovité napětí podle nejvyšší zátěže a na nejméně zatížené fázi bude napětí např. 280V. Podobný případ jsme řešili a provedli jsme praktické zkoušky s výsledkem, který uvádím.Řešením je použít jednofázovou elektrocentrálu s patřičným výkonem (pokud ovšem není požadováno připojení třífázových spotřebičů - elektromotorů apod.).V návodech pro obsluhu zdrojových soustrojí je upozornění na tyto skutečnosti - je dobře je nastudovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
LUKYN


Email
« Odpověď #5 kdy: 08.12.2007, 13:24 »

pro:J. Hasalu - el. centrala má pětipólovou zásuvku.Měla by být v provedení IT, vodič PE je jak předpokladam připojen pouze na kostru centrály.

Jinak zatim nepredpokladam přerušení vodiče PEN v RD, ale napadlo mě, že by snad mohl byt problem v zapojeni kabelu mezi centrálou a objektem.
Myšleno tak, že by byl z centrály místo vodiče N zapojen omylem pouze vodič PE.
El. centrála byla uzeměna.

zjistím to.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 428
Offline Offline

Příspěvků: 3375

Znojmo (JM)

292671550
WWW
« Odpověď #6 kdy: 08.12.2007, 18:21 »

Možností je více.
Píšete o tom, že to bylo připojené přes čtyřpólovou zásuvku.
To jste si tedy vyrobil pro připojení šňůru se dvěma vidlicemi ?
To se samozřejmě nesmí, je to docela nebezpečná věc ...
Zásadní problém je to, že se pro připojení použila čtyřpólová zásuvka.
V zásuvce nemusí být nutně připojen vodič PEN, někdy je tam jen PE, spojený s uzemněním (soustava TT).
Píšete ovšem o soustavě TN-C, předpokládám tedy, že byl v zásuvce vodič PEN.
Další věcí je to jak byla zapojené to propojení centrály a zásuvky. Kolik vodičů měl použitý kabel ?
Pokud byl použitý kabel čtyřžilový, měl být u elektrocentrály připojen do svorky N, nikoliv PE.
Pokud byl použitý kabel pětižilový, kam byl u zásuvky na RD připojen modrý (N) vodič ? Pokud nikam, zase špatně ... Měl být připojen na svorku PE v ve čtyřpólové zásuvce ...

Na každý pád, celé je to špatně ...
Standardní řešení je takovéto :
Na elektrocentrále pětipólová zásuvka. Z ní pětižilovým kabelem přes pětipólovou vidlici připojená propojovací šňůra. Šnůra je ukončena pětipólovou zásuvkou. Na RD je umístěna pětipólová přívodka (to je v podstatě připevněná vidlice) a dále přepínač napájení : síť - vypnuto - centrála. Až potom je teprve připojena podružná rozvodnice s jističi jednotlivých okruhů.

Určitě jste se do ničeho podobného neměl pouštět sám, je to docela problematická a nebezpečná věc.
Pokud chcete něco podobného dělat, platí i zde klasická a už tolikrát citovaná trojkombinace : projekt - realizace odbornou firmou - revize.
Navíc musíte mít i souhlas rozvodných závodů, pokud se připojujete do pevné instalace. No a RZ pro souhlas zcela jistě budou požadovat minimálně revizi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919, 732 158 083
email : jarda@hasala.cz
LUKYN


Email
« Odpověď #7 kdy: 09.12.2007, 00:28 »

pro: J.Hasalu - byl použit čtyřžilový kabel chybně zapojený do elektrocentrály, tedy do svorky PE.  ??
Jinak pokud bych použil pětižilový kabel a využil- propojil vodič N na svorku PE ve čtyřpólové zásuvce na RD, tak by se spustila akustická signalizace hlídače izolačního stavu na elektrocentrále.
Bylo tedy zvoleno čtyřžilové zapojení.

Tedy chybné zapojení.  ??






 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 428
Offline Offline

Příspěvků: 3375

Znojmo (JM)

292671550
WWW
« Odpověď #8 kdy: 09.12.2007, 10:50 »

Pokud je na centrále hlídač izolačního stavu, potom bude muset být připojovaná instalace TN-S.
Pro instalaci TN-C to bude nepoužitelné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919, 732 158 083
email : jarda@hasala.cz
Václav Filip
*

Oblíbenost autora: 6
Offline Offline

Příspěvků: 78


« Odpověď #9 kdy: 09.12.2007, 14:42 »

Při použití uvedeného zdrojového soustrojí (s hlídačem izl.stavu) na objektu se soustavou TN-S je nutno zajistit (vhodným přepínačem) i odpojení N od propojky s místem rozdělení soustavy TN-C na soustavu TN-S. N musí být izolačně oddělen od jakéhokoliv spojení se zemí.Samozřejmostí je spolehlivé odpojení objektu od napájecí sítě při provozu z elektrocentrály.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
LUKYN


Email
« Odpověď #10 kdy: 09.12.2007, 18:14 »

Prostě jak píše p. Hasala - je to docela problematická a nebezpečná zĺažitost.
Jen mi vrtá hlavou zda pokud bych správně zapojil ten čtyřžilový propojovací kabel,tedy na straně el. centrály do svorky N, tak by to mohlo být beze škod.

Jinak všem děkuji za názory.

LUKYN
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Dvorský
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 1


« Odpověď #11 kdy: 09.12.2007, 22:04 »

Václav Filip:  Asi máte pravdu s rovnoměrným zatížením, sám jsem s takto deklarovanou centrálou dopadl stejně jako Lukyn. Centrálu však vlastním a tak se ptám jestli by napětové rázy řešily přepěťové ochrany a jak dlouho když zatížení je hodně promněnné( dům s prodejnou osvětlení se zářivkami, počítače a plynový kotel). Zapojení TN-S, ale ne s přepínačem sítí to doladím později.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*

Oblíbenost autora: 129
Offline Offline

Příspěvků: 1131


« Odpověď #12 kdy: 10.12.2007, 20:50 »

To Lukyn: Ano, kdyby centrála fungovala tak, že by teoreticky měla čtyřkolík s PEN, pak by se spotřebičům nic nestalo. Dokonce by se s největší pravděpodobností nic nestalo ani v případě, že by se z centrály připojili jen vodiče 3L + N.  N by se propojil jen s vodičem PEN objektu a centrála by se uložila izolovaně od spojení se zemí. Ale to je jen v rámci teoretických úvah, kdy se nezabýváme bezpečností provozu s ohledem na úraz el. proudem.

Ale docela si dovedu vybavit kdesi ve sklepě uloženou "speciál prodlužku" s dvěmi 5p/4p vidlicemi, čtyřžilovým káblem a spokojeným hrdým výrazem majitele "VŽDY PŘIPRAVEN!! nás nic nerozhází..." ...A ono prt, čmoudíky...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
LUKYN


Email
« Odpověď #13 kdy: 10.12.2007, 21:50 »

pro: O.Dosbabu.

Hrdý a spokojený bych byl v případě. že by se nic nestalo, ale to by byla stejně chyba- žil bych v domění že není nic jednoduššího. Jsem rád, že to nedopadlo hůř a že jsem měl možnost se  od ostatních něco dovědět.
Jinak se již dostavame do oblasti teoretických uvah,  ale ja si to chtel vyzkoušet prakticky.
A to jsem to napájení ani nepotreboval. Úsměv



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*

Oblíbenost autora: 129
Offline Offline

Příspěvků: 1131


« Odpověď #14 kdy: 11.12.2007, 09:32 »

To ale nasere, co?   Úsměv  zed
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.083 sekund, 21 dotazů.