Autor Téma: Jak napojit dvě podružné rozvodnice z rozvaděče RE?  (Přečteno 13060 krát)
mnovotny
« kdy: 01.11.2007, 19:31 »

Potřebuji v elektroměrovém rozvaděči napojit dvě rozvodnice, jednu stávajicí RH - dílna a jednu novou RP1 - kanceláře. Jistič před elměrem 40/3/C, projektant navrhl pro RH CYKY 4x16 a pro RP CYKY 4x10, ale už nepopsal jakým způsobem to napojit v RE. Moje představa je osadit do RE dva jističe RH - 32/3/B a RP - 25/3/B a konstrukčně to přispůsobit tak aby tyto dva jističe nebyly pod plombou. Je tohle možné řešení?
Nevím co na to energetika EON. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 01.11.2007, 19:48 »

Nezaplombované jističe vám energetika nepřijme. Jedním z požadavků připojovacích podmínek bývá, aby z elektroměrovéh o rozvaděče odcházel jeden napájecí kabel. Řešením by asi bylo osadit na pilíř s elektroměrem další rozvodnici s propojením, případně jištěním odcházejících kabelů. V každém případě si myslím, že toto mělo být řešeno v PD. Požadoval bych po zpracovateli dokumentace doplnění a dořešení problému.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #2 kdy: 01.11.2007, 20:25 »

Podle mého soudu i zkušeností je rozvodným závodům srdečně jedno, kolik je z elektroměrovéh o rozvaděče odchozích kabelů ...
Nicméně bude to zřejmě odlišné podle jednotlivých RZ. Nejlépe bude, informovat se přímo u "zdroje" ...
Měl by si to vyřešit projektant, když to takhle navrhnul ...
Osobně bych na vývod z elektroměru osadil dvojité svorky a do nich připojil oba kabely. Je samozřejmě nutné, aby byly oba kabely dimenzovány na těch 40A. Vznikne nám tím něco na způsob "horizontální stoupačky" 
Kabel CYKY 4x 10 by nemusel být dostatečný, dále také, vhodnější by byly oba kabely stejné, tedy CYKY 4Bx 16.
Možné problémy bych viděl spíše při revizi, někteří kolegové toto "neberou"...
Jiným řešením by byla podružná rozvodnice, osazená samostatně na nějakém vhodném místě, mimo elektroměrový rozvaděč. Bylo by to výhodnější hlavně z provozního hlediska.
A nebo připojit přívod do jedné rozvodnice a z ní napojit druhou rozvodnici.
Konečné řešení bude záležet na místních podmínkách a domluvě s RZ, projektantem popř. i s revizním technikem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.11.2007, 21:04 »

Já osobně jsem tenhle problém řešil již několikrát, ono se taky není co divit...větší domek...a např. 1. patro si přeje zvlášť měření (v majetku odběratele jen pro kontrolu). Řeším to stejně jak píše pan Hasala, na DIN lištu dám řadové svorky s propojkou a je vystaráno. U E.ON jižní morava v tom nevidí žádný problém....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #4 kdy: 01.11.2007, 21:33 »

Dobrý večer,

potřebuji v elektroměrovém rozvaděči napojit dvě rozvodnice, jednu stávajicí RH - dílna a jednu novou RP1 - kanceláře. Jistič před elměrem 40/3/C, projektant navrhl pro RH CYKY 4x16 a pro RP CYKY 4x10, ale už nepopsal jakým způsobem to napojit v RE. Moje představa je osadit do RE dva jističe RH - 32/3/B a RP - 25/3/B a konstrukčně to přispůsobit tak aby tyto dva jističe nebyly

pod plombou. Je tohle možné řešení?
Nevím co na to energetika EON. 

TO: mnovotny
To to jste vymyslel, je naprosto správné a bezchybné. Lépe to vyřešit ani nejde. Palec vzhůru
To so uvádí kolega Hasala (dvojité svorky) je také možné a v souladu s normou. Má to ovšem jednu nevýhodu z praktického hlediska, a to když bude chtít vypnout pouze jednu část.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Hlávka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 02.11.2007, 05:57 »

Za RE bych osadil SPP se dvěma trojicemi pojistek a odtud vyvedl oba kabely. Pak je možné každý kabel zvlášť vypnout. Propojení mezi RE a SPP (CYKY 25) ať řeší projektant.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 02.11.2007, 06:33 »

U nás se to řeší přesně tak, jak píše kolega Hasala. Do RE na DIN lištu řadové svorky RSA s propojkami. Důležité je, aby odchozí kabely byli dienzovány na předřazený jistič před elektroměrem. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz
Martin Novotný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 02.11.2007, 09:35 »

Takže jsem to konzultoval s technikem EON a v žádném případě nelze problém vyřešit RSA svorkami nebo dalšími jističi umístněnými v RE. Jeden přívod, jeden odvod z RE a tam už si s tím mohu dělat co chci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #8 kdy: 02.11.2007, 10:31 »

TO: Martin Novotný> tak jsem myslel, že na tohle vlákno již nebudu reagovat, ale váš příspěvek mě nadzvednul. Pokud používám kvalitní elektroměrový rozvaděč, který má v horním neměřeném oddíle výstupní řadové svorky, mohu na ně přípojit "cokoli a jakkoli" bude li to v souladu s ČSN a  je do toho distributorovi houby. Ostatně i varianta kombinovaných rozvaděčů, kde v horním oddíle jsou měřené jističe zákazníka se běžně používá a to i u PRE, kde se na dodržování všemožných podnikových norem dbá asi z celé republiky nejvíce.  Úsměv 
P.S. jiná situace je u Premixových desek a různých levných elktroměráků garážových malovýrobců, které ani nemají horní neplombovaný oddíl a počítají s připojením odchozího kabelu rovnou z elektroměru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Martin Novotný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 02.11.2007, 11:22 »

Asi to vyřeším tak, že z RE napojím tu RH CYKY 4x16 a odtud odjištěnou CYKY 4x10 do rozvodnice RP. Nehodlám se z EONem dohadovat sice nechápu o co jim jde RE je od renomovaného výrobce všechno by bylo pod plombou.
A nebo to riskout a čekat co na to technik co to příjde zaplombovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #10 kdy: 02.11.2007, 12:15 »

Pane Novotný, vy to asi špatně chápete, právě že odchody za elktroměrem již nemají pod plombou co dělat. Každý solidně vyřešený elktroměrový rozvaděč má 1. oddíl pro jističe před elktroměrem - plombovatelný, 2. oddíl pro vlastní elktroměr - plombovatelný, 3. oddíl s výstupními svorkami nebo jističi uživatele - neplombovaný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Martin Novotný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 02.11.2007, 16:32 »

To Karvánek: ER je od firmy Elplast Rokycany typ PER2 a myslím, že tam není volné pole neplombované.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #12 kdy: 02.11.2007, 17:36 »

No jo, každý výrobek má své určení, rozvaděče PER jsou sice malé, ale v základním provedení opravdu variantu se svorkovnicí v měřené části nenabízí. Jsou opravdu určeny pro přímé připojení odchozího kabelu rovnou do elektroměru, to se holt nedá použít vždy. Koncepci instalace je potřeba zvážit vždy ještě před nákupem komponent.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 02.11.2007, 17:45 »

Jak už jsem psal, řeším to přesně tímto způsobem...pod zaplombovanou částí, např. od fa Ello - rozvaděč 3ER1 ani jinou část nemá. A ještě se mi ani jednou nestalo, že by pracovnívi fa E.ON s tím měli problém....moh u se zeptat s kým a kde jste jednal?  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #14 kdy: 02.11.2007, 18:31 »

TO: Mužík,  tedy dát si dobrovolně výstup z elktroměru pod zaplombovanou část  zed to bych si domů tedy rozhodně nedal a protože co bych si neudělal sobě nedělám ani svým zákazníkům, podobná řešení nedělám. Fakt se mi to takhle nelíbí.
(s 3ER1 nemám přímou zkušenost, ale výrobek stejné koncepce a snad i rozměrů od jiného výrobce mě hluboce zklamal a už bych ho nikdy nepoužil)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Martin Novotný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 02.11.2007, 19:59 »

To Mužík: EON- pan Blažek
To Karvánek: RE byl instalován už předemnou já pouze předělávám nevyhovující instalaci na kterou je připojen. Vyřeším to tak jak jsem napsal 4x16 do RH a 4x10 do RP. Bohužel se tím pádem ta 4x10 prodlouží asi o 20m, ale to snad není  taková položka a investor to přežije. Já jsem jen zkusil kratší variantu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 03.11.2007, 13:07 »

To: Karvánek
Já nikde nepsal, že je to ideální řešení  Mrknutí Ale jsou "akce" kde by jiné nebo nové uspořádání bylo nad "síly" investora. Já spíše reagoval na p. Novotného, že pokud k tomuto stavu došlo tak jsem nikdy z pracovníky fa E.On neměl problémy.  Jsem v rozpacích ... ale od toho jsme tu, aby jsme řekli své názory...a to se mi líbí  Zlej Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
voltík
« Odpověď #17 kdy: 01.12.2007, 22:22 »

jak chceš
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak vysoko umístit elektroměrový rozvaděč?
 Jaké krytí podružné rozvodnice vyžadují normy v objektu samostatně stojící garáže?
 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy?
 Kdy může být oficiálně v provozu ještě původní dřevěný rozváděč?
 Zajímalo by mne jak je to vlastně s živností pro výrobu rozvaděčů?
 Mohu jako dodavatel instalace provest kusovou zkousky rozvodnice, kdyz nemam opravneni EZU?
 Můžeme si koupit plastové skřině a sami si je osadit a zapojit a uvést do provozu?
 "Výroba, montáž, oprava a servis elektronických a elektrických zariadení do 1000 V" je v tento cinnosti obsiahnuta aj vyroba rozvadzacov?
 Jak se v praxi provádí atest rozvaděčů a kolik stojí?
 Kterou normou se zbavím květin před rozvaděčem?
 Jak postupovat při pravidelné revizi ve firmě, kde si vyrobili vlastní rozvaděče?
 Kdo vyrábí dveře na rozvaděče....?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Je datová skříň také rozvaděč?
 Jak je to s atesty na rozvaděče?
 Podle ktorej normy urcujeme spravnu metodu uzemnenia kovovych rozvadzacov?
 Je možné umístit rozvaděč do výšky 2,5m?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Jak se nyní postupuje při rozmisťování rozvaděčů v rozvodnách?
 Může být domovní rozvaděč nad vstupními dveřmi?
 Nevíte kdo vyrábí jednořadou rozvodnici 24 modulů?
 Mozete ohodnotit tieto rozvadzace / pridajte foto inych a diskutujme ....
 Jak řešit ochranu rozváděče proti vibracím?
 Jak nejlépe (esteticky) zapojit rozvaděč?
 Musí být vypínač rozvaděče o In 200 A vypínatelný bez otevření dveří rozvaděče ?
 Co obnáší kusová zkouška rozvaděče?
 Jaký je rozdíl mezi rozvodnicí RD-P a RD-E?
 Kdo smí vyrábět a upravovat podružné bytové rozvaděče?
 Jaké máte zkušenosti s chlazením el. rozvaděče pomocí výměníku vzduch - voda?
 Co myslíte? Je to otočený foťák nebo zapojený rozvaděč naboku?
 Kdo vyrábí rozvodnou skříň rozměr cca 25x50 cm?
 Jaká je rozumná rezerva modulů v rozvaděči?
 Na školení RT bylo řečeno že 90% plast. rozvaděčů je mont. protizákonně, co s tím?
 Je umístění rozvaděče za dveřmi porušením normy?
 Může být v jednom rozvaděči elektroměr a jističe obvodů?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
 Jaké by mělo být optimální rozmístění a počet rozvaděčů včetně jejich osazení?
 Jak vysoko má být usazen elektroměrový rozvaděč?
 Jaké jsou dle vašich zkušeností nejčastější varianty osazení bytových rozvaděčů?
 Jaké jsou minimální požadované velikosti nezastavěných prostor kolem rozvaděčů?
 Zakazuje některá norma použití starých litinových rozvaděčů?
 Čo môže spôsobiť výbuch rozvodnej skrini?
 Jak postupovat při výrobě rozvaděčů?
 Kdo navrhuje chlazení rozvaděče?
 Jaké používáte domovní rozvodnice s výhodami proti konkurenčním?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Jakou pěnou upevnit kovový rozvaděč do zdi?
 Do jaké, co nejméně hluboké zápustné rozvodnice se vejde jistič BC160?
 Jak se definuje rozvaděč?
 HAGER: Přístroje Hager pro rozvaděčovou techniku
 HAGER: Nabízíme široké portfolio rozvodnic
 ABB ELSYNN: Oceloplastové a plechové rozvodnice UK500, A300, AT/U
 Jaký sloupek-rozvaděč mohu použít pro náročnější zahradní rozvody?
 Existuje ještě výrobce litinových instalačních skříní?
 ABB ELSYNN: Katalog rozvaděčů nízkého napětí
 Mohu plastový rozváděč zapěnit?
 HAGER: Multimediální domácnost - rozvodnice univers Z
 Testujete rozvodnici HAGER volta s námi?
 Lze v plechovém rozváděči použít plastové záslepky neobsazených pozic?
 Základní české technické harmonizované normy zabývající se problematikou rozvaděčů
 Výroba rozvaděčů
 Základní definice rozvaděčů
 Základní požadavky na provedení a konstrukci rozvaděčů nízkého napětí
 Jaká je specifikace a náplň zkoušek pro ověření charakteristik rozvaděče?
 Základní požadavky pro další typy rozvaděčů dle jejich použití
 OEZ: NOVÉ PLASTOVÉ ROZVODNICE DistriTon
 Typové zkoušky rozvaděčů – ano či ne?
 Videli ste uz reviznu spravu na rozvadzac?
 Co všechno je špatně na rozváděči bez "zad"?
 RITTAL: Novinka - samostatně stojící systémový rozvaděč Rittal SE 8
 Musí mít rozvaděč nn ve fabrice také revizi?
 Jak čistíte rozvaděče vy?
 Kdo bude výrobcem rozvaděče?
 RITTAL: Power and Vision! Katalog 33 pro rok 2012 /2013
 Je možné inštalovat rozvodnicu mini Pragma otočenú o 180°?
 Co udělat pro to, aby elektroměrový rozvaděč prošel revizí?
 Znáte nový systém podstavců Rittal pro rozvaděčové skříně?
 Jak je to s rozvaděči a jejich osazováním?
 Nový ISV instalační rozvaděč od společnosti Rittal
 Kdo vyrábí nebo dodává podzemní výsuvné rozváděče?
 Lze umístit rozvaděč a elektrokotel pro RD na WC?
 Čím by bylo nejlepší nahradit dřevěnou rozvodnou desku?
 ČOI: Dozor nad trhem – rozvaděče nn
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Může rozvaděčem nn protékat voda?
 Máte už aktualizované dokumenty k rozvaděčům?
 Lze toto nazvat "výměna rozvaděče"?
 Jak často řešíte rozvodnice do venkovního prostředí?
 SCHRACK: Katalog Skříně pro rozvaděče RAK
 Conteg na Elosysu 2013
 Proč by měl být rozvaděč vysokého napětí "smart"?
 Máte již publikaci Rittal o výrobě rozvaděčů dle ČSN EN 61439?
 Je na uvedeném obrázku správně zapojená bytová rozvodnice?
 Jaké podmínky musí splňovat kontrolní okénka (průzory)u kovově krytých rozvaděčů pro střídavá jmenov
 Jaké podmínky musí splňovat části kovově krytého rozvaděče, které jsou výrobcem určeny pro pohyb obs
 Jaké podmínky krytí musí splňovat po montáži kovově krytý rozvaděč pro střídavá jmenovitá napětí
 Jak se vám pracuje s rozvodnicí RZA od OEZ?
 Kdy se už jedná se o rozvaděč?
 Systém nosných ramen Rittal CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 Problematika rozvaděčů provozovanými laiky
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Která ČSN uvádí požadavek na správný způsob zapojení přívodu rozvaděče?
 KROMEXIM: Chladící jednotka k odvodu tepelných ztrát v rozvaděčích
 Jaké přístroje použít pro měření rozvaděčů podle ČSN EN 61439-1 ed. 2?
 Ověření návrhu rozvaděče podle normy ČSN EN 61439
 ABB: Rozvaděč UniGear Digital oceněný ZLATÝM AMPEREM
 SCHNEIDER ELECTRIC: Rozvodnice řady Mini Pragma
 Dáte tip na výrobce elektroměrového rozvaděče?
 Neexistuje nějaká montazni deska do rozvodnice pro PC?
 Normy 2014 pro rozvaděče a elektrotechniku
 Musí být ER uzemněn?
 SPÁLOVSKÝ: Katalog Rozvaděčový systém Enux
 Kterou normu porušuje níže popsané zapojení rozvaděče?
 Nové normy pro rozvaděče nízkého napětí #3
 CONTEG: Vstup na trh s průmyslovými rozvaděči
 OEZ: Novinky v rozvodnicových skříních Distri
 Lze umístit rozvaděč do prostoru s výškou stropu 1,8m ?
 RITTAL: Malé skříňky a kompaktní rozvaděčové skříně
 Blíží se léto a s tím i chlazení rozvaděčů. Jste připraveni?
 SCHRACK: Katalog Skříně pro rozvaděče, bytové rozvodnice, IT rozvaděče
 Existuje jednořadá bytová rozvodnice na více než 18 modulů?
 Zakázková výroba rozvaděčů Elplast-KPZ Rokycany pro železnice
 SCHRACK: Jaké jsou nové zkoušky rozvaděčů
 Jaký typ a trasu uzemnění rozvaděče zvolit u RD?
 Lze stěnu za elektrickým rozvaděčem nahradit montážní pěnou?
 Dáte tip na rozvaděč s 96TE moduly do šířky 50cm?
 HAGER: Katalog Rozvodnice volta/Typově zkoušené rozvodnice
 ZEZ SILKO: Nové rozvodny nn
 Ako uchytit plastovy rozvadzac (anton) na zadnu stranu ER?
 Jak správně provést úpravu elektroměrového rozvaděče 1f na 3f?
 RITTAL: Průvodce konfigurací skříní - elektrická bezpečnost je již zajištěna
 RITTAL: Novinky v systému Ri4Power s roztečí 185 milimetrů
 OEZ roadshow16: Rozvodnicové a rozvaděčové skříně Distri
 BONEGA: Nové funkce v aplikaci Ověření návrhu.cz
 Nemá někdo tip na nějaké školení v montáži rozvaděčů?
 Lze umistit rozvadec do technicke mistnosti s umyvadlem?
 Co musí splňovat rozvodnice, rozvaděče a elektroměrová jádra
 TIP na skříň pro venkovní vedení HYDRA (IP65/IP66).
 Existuje norma upravující výrobu krytů rozvaděčů?
 NOVINKA 2017: Rittal zkompletoval svůj program svítidel pro rozvaděče
 Lze umístit domovní rozvaděč za dveře?
 Rozvaděče dle požadavků nových norem (2013)
 Může být rozvaděč umístěn u výlevky a kanálové vpusti?
 O systémovém LED svítidle RITTAL rychle a stručně!
 Co se má z rozvaděčů všem pořádně vysvětlit? Dejte svůj návrh!
 Legislativa v oblasti výroby rozvaděčů duben 2017
 Podle jaké normy posuzovat přenosné rozvaděče?
 Je možno osadit do vlastní domácnosti rozvaděč, s krytím po otevření < IP40?
 Jak starý rozvaděč se ještě dá provozovat?
 RITTAL: Systémový katalog 35 (vydání 2017)
 Kolik rozdílů najdete mezi bytovou rozvodnicí v roce 1950 a dnešní?
 Zvolte si témata nového videoseriálu #KROZ o rozvaděčích sami zde!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.117 sekund, 22 dotazů.