Autor Téma: Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?  (Přečteno 20738 krát)
ZSvoboda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 30.10.2007, 10:47 »

Vana 170x70cm je podélně umístěna ve výklenku 170x100cm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 30.10.2007, 22:49 »

To: ZSvoboda
Řekl bych, že úplně stejně, jako když je vana umístněná v koupelně.

Více údajů jste neuvedl např.: nákres.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 31.10.2007, 08:19 »

Doporučuji sehnat si alespoň k nahlédnutí normu ČSN 33 2000-7-701 ed.2 nebo případně normu předchozí a podle obrázků v normě to jistě zvládnete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ZSvoboda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 31.10.2007, 12:47 »

Vana je ve výklenku a ten je v koupelně.
Pokusil jsem se stvořit nákres - jak je vidět výklenek je trochu složitější ...
Ohledně normy jsem našel dříve několik výkladů a někdy i s obrázky, jako např. zde: http://voda.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=4121 ,  ovšem jsou tam znázorněny trochu jiné případy a hlavně nevím, jaké jsou "změny poloměru vymezujícího minimální rozsah zóny 2" (obr. 1c). Můj výklad je takovýto (viz přiložený obrázek): vezmu metr - a po stěně "za roh" odměřím 60cm z bodu A - dostanu bod B, proložím jím svislici a mám hranici zóny 2 na stěně. Jest to správně?


* koup.jpg (236.6 KB, 1012x864 - prohlédnuto 1069 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 31.10.2007, 21:12 »

Podle mě můžete použít následující jednoduchou pomůcku - něco ohebného, třeba svinovací metr nebo nějaký provázek. Jeden konec dáte na hranici prostoru 1, no a po 60 cm je hranice prostoru 2. Podél stěn se to naohýbá tak, jak to máte na obrázku, okolo vystouplých rohů opíšete oblouk ...
Jinak řečeno, váš postup je podle mě správný ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 31.10.2007, 23:33 »

To: ZSvoboda
Na Vašem výkresu zapíchněte kružítko do bodu A s poloměrem 60 cm (samozřejmě v měřítku) a opište kružnici, přidejte rovnoběžku s delší stranou vany ve vzdálenosti 60 cm a máte vyšetřenu zónu 2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 01.11.2007, 07:22 »

Rád bych upozornil na novou normu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, kde je vypuštěna zóna 3 a také umývací prostor.
Podmínky pro elektrická zařízení jsou mnohem srozumitelnějš í a mnohem příznivější. Mrknutí

PS: Pochopitelně proudový chránič 30 mA na všechno.  Super!
Pouze opět výjimka na bojler! Hněv zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
ZSvoboda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 01.11.2007, 09:42 »

To Hasala, Fuksa: Tak jsem pánové tam, kde jsem byl na začátku. Jestli to dobře chápu, tak jeden radíte měřit "po silnici" a druhý "vzdušnou čarou" a to je přesně to, co jsem potřeboval rozseknout.

To Beláň: ohledně chrániče - musí být i na světelný obvod?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #8 kdy: 01.11.2007, 10:28 »

Ano, doplňková ochran chráničem 30mA je předepsaná na všechny rozvody nn.

Cituji
"V místnostech, v nichž je koupací vana či sprcha musí být všechny elektrické obvody vybaveny proudovým chráničem (proudovými chrániči) s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 30 mA. Proudový chránič se nevyžaduje pouze pro tyto obvody:
– u kterých je jako ochranného opatření použito ochrany elektrickým oddělením, kdy pro každé elektrické
zařízení je zřízen samostatně napájený obvod;
– u kterých je jako ochranného opatření použito SELV nebo PELV."
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #9 kdy: 01.11.2007, 11:08 »

Myslím si, že těch 60cm vychází z nějaké průměrné délky ruky, která šátrá ze zóny 1. do zóny 2. Abychom nespekulovali o délce lokte a paže připusťme gumovou, kdekoliv ohebnou ruku bez ohledu na kloub. Pak se mi jeví konstrukce pana Hasaly správnější. U něho končí hranice zóny 2. 30cm za rohem, u pana Fuksy pak asi 52 cm za rohem, tam by však ruka nikdy nedosáhla.
Co ostatní na to ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #10 kdy: 01.11.2007, 11:41 »

Jo, gumová ruka, to se mi líbí Úsměv
Vycházím z reálných možností lidského těla ...
Přístup kolegy Fuksy předpokládá průchod ruky přes stěnu ... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Petr Janouškovec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 01.11.2007, 12:39 »

Ano, doplňková ochran chráničem 30mA je předepsaná na všechny rozvody nn.

Cituji
"V místnostech, v nichž je koupací vana či sprcha musí být všechny elektrické obvody vybaveny proudovým chráničem (proudovými chrániči) s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 30 mA. Proudový chránič se nevyžaduje pouze pro tyto obvody:
– u kterých je jako ochranného opatření použito ochrany elektrickým oddělením, kdy pro každé elektrické
zařízení je zřízen samostatně napájený obvod;
– u kterých je jako ochranného opatření použito SELV nebo PELV."

Tak to je zajímavé. Mám několik známých kteří mají již rekonstruované rozvody ale jsem si jistý že chránič mají jen na zásuvku v koupelně. A určitě si nedělali rekonstrukci sami nebo s kamarádem elektrikářem, ale pozvali si firmu.
Pokud by se dělala revize nové instalace kde je všechno v pořádku až na nechráněný světelný obvod v koupelně, jak je to závažná závada?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 01.11.2007, 13:21 »

...zapíchněte kružítko do bodu A s poloměrem 60 cm (samozřejmě v měřítku) a opište kružnici, přidejte rovnoběžku s delší stranou vany ve vzdálenosti 60 cm a máte vyšetřenu zónu 2.
To je správný postup dle ČSN 33 2000-7-701 obr.701A / b  pro koupací vanu s pevnou příčkou.

* vana.doc (370.5 KB - staženo 266 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #13 kdy: 01.11.2007, 17:23 »

TO: Janouškovec

Nová norma ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 má účinnost od 01.10.2007.
S účinností od 01.09.2009 nahradí normu ČSN 33 2000-7-701 z června 1997. Do uvedeného data platí souběžně obě normy. Kroutím očima

Rozumní projektanti a elektrikáři se snaží vždy postupovat v souladu předpisy s platnou účinností, přestože do data souběžné platnosti nemusí. Palec vzhůru

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 01.11.2007, 21:32 »

To je správný postup dle ČSN 33 2000-7-701 obr.701A / b  pro koupací vanu s pevnou příčkou.
Jste skálopevně přesvědčen, že to platí i v případě - viz obrázek?


* Z2.jpg (48.66 KB, 680x655 - prohlédnuto 773 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 01.11.2007, 21:39 »

Tato varianta v normě není řešena. Pokud je přepážka celistvá, je jasné že tam umístěná zásuvka ničemu nebrání. Je rozdíl posuzovat hotovou věc, nebo provádět projekt. To, že z té zásuvky bude např.napojena pračka postavená těsně u vany už nikdo neřeší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #16 kdy: 01.11.2007, 21:55 »

Moje stanovisko je asi jasné, ale pro názornost to rozvedu na tomto konkrétním příkladu :
Mohou být na označených místech zásuvky ?
Podle mě ANO.


* z2-v1.JPG (38.9 KB, 680x655 - prohlédnuto 612 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 01.11.2007, 21:56 »

Tato varianta v normě není řešena. Pokud je přepážka celistvá, je jasné že tam umístěná zásuvka ničemu nebrání. Je rozdíl posuzovat hotovou věc, nebo provádět projekt. To, že z té zásuvky bude např.napojena pračka postavená těsně u vany už nikdo neřeší.
No právě - tato varianta není v normě explicitně řešena, zrovna tak jako výklenek tazatele ZSvoboda.
Proč jste v tom extrémním případě, který jsem namaloval, zvolil přístup "měřit po silnici",  zatímco u výklenku p. ZSvobody "vzdušnou čarou skrz zeď"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Môžem inštalovať ventilátor 20 cm nad sprchový kút ?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Kde může být v koupelně infrazářič ?
 Je zóna 3 v koupelně, vzniklá příčkou?
 Existují zóny na samostatném WC se sprškou?
 Lze připojit sanitární kalové čerpadlo v zoně 2?
 Existují pro zásuvku nad varnou deskou nějaká zóna?
 Jak správně realizovat instalaci v zóně 0NE podľa EN 60079-10 tab. B.1.?
 Jak určit zóny u sociálního zařízení, které obsahuje, WC, umyvadlo ....?
 Lze namontovat osvětlení na 230V s krytím IP44 do koupelny v zóně 2?
 Jakou zónu určit v bezbariérové koupelně?
 Co znamená v zónách výraz "příslušenství"?
 Je v koupelně podle nových norem zrušena zóna 3?
 Jak se vypořádat s hranicemi zón v koupelně?
 Jak vymezit zóny okolo snímatelné sprchové hlavice?
 Jaké zóny jsou v koupelně správně?
 Může se projektant při návrhu instalace odvolávat na záplavovou zónu?
 Je toto umístění sušáku rukou možné a v souladu s normami?
 Stavby se zónami v nebezpečných prostorech
 Může být světlo naproti sprše?
 Kde sú hranice zón pri pohyblivej sprche bez vaničky?
 Znáte topení do zóny 1 u bazénu?
 Jak se posuzuje zóna horní části sprchového koutu nahoře uzavřeným?
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Jaká další dodatečná ochranná opatření jsou nutná u staveb, které mají definovány prostory se zónami
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Od jaké vzdálenosti muze byt umistena domovni rozvodnice od kohoutku?
 Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
 Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná?
 Může být nainstalován plynový kotel nad vanou v zóně 1?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Jak určit zóny v koupelně?
 Je pevná příčka řešením pro zásuvku v koupelně v zóně 2?
 Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?
 Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
 Jak spotřebiteli vysvětlit, že zásuvka pod vodovodní baterií být nemůže?
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Je usazení plynového kotle v zóně 2 v pořádku?
 Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?
 Může být automatická pračka s krytím IPx4 umístěna v zóně č.2?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Môže byť v zóne 1 pri bazéne umiestnená vírivá vaňa?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Lze toto svítidlo umístit nad sprchový kout?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 22 dotazů.