| | |-+  Muzete mi potvrdit zd je spravne zapojenie bytoveho rozvodu na scheme?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Muzete mi potvrdit zd je spravne zapojenie bytoveho rozvodu na scheme?  (Přečteno 6998 krát)
Peter Janotka
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 6


« kdy: 23.10.2007, 22:02 »

Casto tu vidim otazky okolo rozdelenia PEN na PE a N resp. prerabky TN-C na TN-S a otazky okolo chranicov. Tiez riesim podobny problem (v ramci kontroly prac elektrikara, ktory zial ako sa mi zda moc o tom nevie). V panelaku niekedy z r. 1968 mam do bytu privedene 2 kable - L a PEN. Nakreslil som jednoduchu schemu novej instalacie (pre jednoduchost len s jednou zasuvkou) ktora je chranena zvodom prepatia, dalej je rozdelenie PEN, chranic a istic.
Je toto zapojenie spravne a ucelne?
Za nepresne schematicke znacky sa vopred omluvam.


* pic.jpg (27.93 KB, 693x496 - prohlédnuto 2670 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*

Oblíbenost autora: -81
Offline Offline

Příspěvků: 964

Michal Kolesa

149413489 michal_kolesa@msn.com
WWW Email
« Odpověď #1 kdy: 23.10.2007, 22:37 »

PEN vodič bych rozdělil hned
Ve škole jsme se učili, že se nejdříve dáva jistioč pak chránič já bych použil kombi jistič+chránič a za to hned přepěťovku
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Peter Janotka
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 6


« Odpověď #2 kdy: 23.10.2007, 22:48 »

Problem je, ze mam len jednu prepatovu ochranu. V zapojeni istic-chranic-prepatovka by som na kazdy obvod s isticom musel davat aj samostatnu prepatovku. To iste plati aj pre chranic - mam 2 ks a isticov je 9; preto tie istice za chranicom. Samozrejme, v chodbovom rozvadzaci je centralny istic pre cely byt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Online Online

Příspěvků: 5043


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 23.10.2007, 22:59 »

Ale přepěťovky se přece nedávají do každého vývodu, není to ochrana podélná jako jističe, ale příčná mezi pracovními vodiči a PE. Stačí jedna na vstupu.
A přepěťovka za chráničem vám při zafungování může chránič zbytečně vypínat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jura Krikl
*

Oblíbenost autora: 57
Offline Offline

Příspěvků: 757


Brno


Email
« Odpověď #4 kdy: 23.10.2007, 23:29 »

Jistič nebo chranič, co dřív? Je to jedno:-) Jen je nutné u chrániče dodržet předřazene jištění. Pokud je před elektroměrem jistič nominalní hodnoty 25A, pak je jasne, že přistroje za timto jističem by nesmí byt konstruovány na nižší proudy než je 25A.
Přepětové ochrany pro celý rozvaděč pokud možno hned na vstupu vodiču z elektroměrového rozvaděče. Bod rozděleni PEN na PE a N uzemnit. Tot asi vše.
Pane Janotka, elektrika neni jen o zapojeni, ale i o počítání, takže bez udaju použitych prvků vam nikdo přesně neřekne, zda je to správně či ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Peter Janotka
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 6


« Odpověď #5 kdy: 23.10.2007, 23:42 »

Uzemnenie bodu rozdelenia PEN na PE a N; to bude asi problem lebo naozaj nemam predstavu kde. Moze sa pouzit skrina chodboveho rozvadzaca (je plechova) ?
Hlavny istic pred elektromerom je 25A, chranic je 25A tiez. Pristroje za isticom (ktory je pred elektromerom) nesmu byt konstruovane na "nizsie" prudy ? Tomu nerozumiem. Nema byt spravne "vyssie" ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura Krikl
*

Oblíbenost autora: 57
Offline Offline

Příspěvků: 757


Brno


Email
« Odpověď #6 kdy: 23.10.2007, 23:49 »

Přistroje za kterymkoliv jističem mesmi byt kontruován na nižší proud, než je hodnota jističe tomuto přístroji předřazena.
Tzn. pokud vypinač, ktery spína max 10A nesmi byt jišten větším jističem jak 10A. Menšim jističem bez problemu. Chtěl jsem poukazat na chranič, ktery mate v rozvaděči v bytě, ma štitkovou hodnotu 25/2/0,03 a neni defakto odjištěn v teto rozvodnici, ale je odjištěn před elktroměrem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Peter Janotka
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 6


« Odpověď #7 kdy: 24.10.2007, 00:02 »

Jasne, pochopil som. Dakujem za ozrejmenie.
Ono, to mi ani tak nevadi ze chranic je isteny isticom pred elektromerom. S tym uzemnenim bodu rozdelenia PEN to bude uz horsie. Zvazujem pripojit na rozvodnu skrinu na chodbe. Resp. doporucim elektrikarovi co mi uz daco v byte bastli.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.073 sekund, 24 dotazů.