Hledat téma:



Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.

+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Opravy a servis, údržba , rekonstrukce
| | |-+  Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?  (Přečteno 16829 krát)
Valentová
Neverifikovaný uživatel @3
**

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 8


Email
« kdy: 01.10.2007, 15:25 »

Bydlím v panelovém domě kde je ochrana nulováním. Koupila jsem si hi-fi zesilovač, který má uzemnění na kolíku a mám problém. Místo "hi-fi zvuku" slyším ve sluchátkách, sice slabé, ale " vrčení". Jeden známý elektrikář mi poradíl,abych zesilovač přizemnila třeba pomocí radiátoru nebo vodovodu.
Je to vůbec možné a bezpečné?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 287
Offline Offline

Příspěvků: 4519



WWW Email
« Odpověď #1 kdy: 01.10.2007, 15:40 »

Neznám moc příslušnoc opačného pohlaví, které se vyjadřují o "ochraně nulováním", kupují si Hi-Fi zesilovače, a ve sluchátkách rozpoznají Hi-Fi zvuk.
A už vůbec neznám žádného elektrikáře (známého nebo jiného), který by ženě poradil, aby si cokoli přizemnila.  Šok
Nehledě na fakt, že buď používáte aparaturu v koupelně (což je pravděpodobně špatně) nebo v kuchyni (tam si Hi-Fi zvuk asi moc nevychutnáte) a nebo máte v obývacím pokoji vodovod.
Jinak si nedovedu vysvětlit onu radu na přizemění "pomocí vodovodu.

Co kdybyste to zkusil(a) znovu, od začátku, tentokrát podle pravidel a s poněkud věrohodnějším příběhem ?  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
Valentová
Neverifikovaný uživatel @3
**

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 8


Email
« Odpověď #2 kdy: 01.10.2007, 16:22 »

Promiňte, že jsem vás svým malicherným problémem obtěžovala.
Valentová
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*

Oblíbenost autora: -81
Offline Offline

Příspěvků: 964

Michal Kolesa

149413489 michal_kolesa@msn.com
WWW Email
« Odpověď #3 kdy: 01.10.2007, 16:50 »

Problém je, že máte doma nejpravděpodobněji staré rozvody v soustavě TN-C .

Brum způsobuje stejnosměrná složka elektrického proudu, který teče PEN vodičem.

Na přizemnění je nejlepší "vlastní zemič. Vezmete měděnou desku o rozměrech 0,5x0,5 m a zakopete ji do "vlhké" půdy asi metr hluboko.

Od desky povede vodič až k vašemu HiFi. Vodič bych dal minimálně 2,5, ale raději 4, alespoň na tu část v zemi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Martin Novák
*

Oblíbenost autora: 118
Offline Offline

Příspěvků: 1034



« Odpověď #4 kdy: 01.10.2007, 17:03 »

Problem ktery popisujete se vyskytuje pomerne casto zvlaste u HIFI zarizeni, ktere vyrobce neudela jako zarizeni s dvojitou izolaci ve tride II a se symetrickymi vstupy. Pak vyrovnavaci proudy, ktere tecou po zemnicich vedenich a propojenich komponentu zpusobuji vami popisovany jev.
Zapomente na medene desky a podobne blbosti, casto to problem jeste zhorsi. S nejvetsi pravdepodobnosti mate nekde na vasi aparature dalsi uzemneny komponent a vyrovnavaci proud ktery tece po zemneni zpusobuje brum.

Pro nalezeni problemu bude nejlepsi, kdyz celou aparaturu rozpojite a budete pomalu zapojovat. V jiste chvili se objevi brum a pak je jasne, ze posledni pripojeny komponent je nas hledany "pachatel". Nejcasteji to byva TV prijmac nebo venkovni antena tuneru, obcas i zvukova karta PC. Pokuste se najit kde problem vznika a pak vam zkusime poradit jak jej odstranit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*

Oblíbenost autora: -81
Offline Offline

Příspěvků: 964

Michal Kolesa

149413489 michal_kolesa@msn.com
WWW Email
« Odpověď #5 kdy: 01.10.2007, 17:21 »

Nevím co myslíte symetrickým vstupem ?

Co když se jedná o hifi věž, Tu asi nemohu postupně rozebrat  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Valentová
Neverifikovaný uživatel @3
**

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 8


Email
« Odpověď #6 kdy: 01.10.2007, 17:25 »

V prvé řadě , že jste reagoval na můj dotaz.
V hledání "pachatele" brumu jsem postupovala tak, jak jste navrhoval.
Všechno jsem odpojila od zesilovače.
Přesněji řečeno: když zesilovač zapojím do zásuvky (není k němu připojen žádný zdroj signálu) - dám sluchátka na uši -zapnu vypínačem zesilovač - ve sluchátkách slyším brum.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Volný
Neverifikovaný uživatel @4
***

Oblíbenost autora: -2
Offline Offline

Příspěvků: 11


Email
« Odpověď #7 kdy: 01.10.2007, 17:35 »

ZA 1. nejsem odborník, který by vám měl radit, viz mnou založená diskuze ohledně zapojení el. v koupeně, ale pokud se chcete spolehlivě zbavit onoho brumu, odpojte od hyfi zemnící kolík...  Mrknutí Mrknutí Mrknutí
Tento problém jsem také řešil, zkoušel všechno možné a nemožné, ale po měsíci kdy už jsem z toho byl fakt zoufalý jsem odpojil zemnící kolík a ejhle, brum zmizel a vše funguje tak jak má...  Mrknutí Mrknutí Mrknutí

PS: jde o "zemnící smyčku"

mějte se...  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Čermák
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 7
Offline Offline

Příspěvků: 106



« Odpověď #8 kdy: 01.10.2007, 18:13 »

Zkuste ještě vzít zesilovač a vyzkoušet samotný při odpojených výstupních kabelech pro reproduktory a dále potom např u známých  - připojeno na jinou elektroinstalaci jen na sluchátka. Pokud k zesilovači není nic připojeno je nejpravděpodobnější že uvedený zesilovač má špatný odstup signál brum. Na reproduktorech tento jev nemusí být takřka patrný ale na sluchátkách již ano. Dejte vědět jak to dopadlo. S pozdravem Hynek Čermák.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Půhoný
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 63


WWW Email
« Odpověď #9 kdy: 01.10.2007, 18:17 »

V žádném případě nedoporučuji odpojovat zemnící kolík. Mohlo by vás to časem mrzet. Můžete zkusit použít oddělovací transformátor (přerušení zemní smyčky) nebo oddělovač signálu (např optický) Pokud máte poblíž nějakého zkušenějšího technika na audio, nechte si poradit na základě situace na místě. Nemáte tam více komponent? Brum se objevuje, pokud jsou zapojeny v různých zásuvkách (zemní smyčky - rozdíly potenciálů PEN) - ideální je zapojit vše do jedné rozdvojky v jedné zásuvce, doporučoval bych také zkontrolovat kontakt vodičů v zásuvce (dotáhnout).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 192
Offline Offline

Příspěvků: 2701



Email
« Odpověď #10 kdy: 01.10.2007, 18:59 »

Koupila jsem si hi-fi zesilovač, který má uzemnění na kolíku a mám problém.

Zmizí nebo reaguje brum na knoflík hlasitosti?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: -9
Offline Offline

Příspěvků: 584


« Odpověď #11 kdy: 01.10.2007, 21:35 »

Zkuste zadat dotaz zde   http://www.elektroworld.info/index.php
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
sttein


Email
« Odpověď #12 kdy: 01.10.2007, 22:21 »

řešil jsem podobný problém asi před 5 lety se zesilovačem Onkyo,zkoušel jsem přizemnění na grafitovou cihlu,účinek byl téměř neznatelný.
Problém vyřešilo až oddělovací trafo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Rajmont
*

Oblíbenost autora: 137
Offline Offline

Příspěvků: 1174


Na vedení je nejdůležitější nemít je dlouhé.


WWW
« Odpověď #13 kdy: 01.10.2007, 23:19 »

Predne To Novak -  Hněv Take jsem cumel, kdyz mi na linku prisla "zenska" s revitestrem, tahala za draty ve svorkach  a otevirala prechodove skrinky...

K veci:
Jinak popiste o jakou znacku  zesilovace jde popr. v jake cenove hladine se pohybujete. Sluchatky skutecne poznate vic, nez normalnimi reprosoustavami. Vse odpojit, reg. hlasitosti na nulu, prepnout na nejmene citlivy vstup (AUX, CD ...). Zapnout. Pokud brum trva, vypnout. Kondenzatory jeste par vterin zesilovac udrzi v chodu. Zmizi-li brum okamzite po vypnuti sitoveho vypinace, mate smulu, protoze odstup rusivych napeti je nizsi, nez Vase ucho registruje. Pak pomuze jen rozborka a mrak dalsich uprav, ktere jsou v tuto chvili nad ramec teto odpovedi. Pokud je zesilovac vypnuty a brum se objevi v okamziku pripojeni vidlice do zasuvky, tak je to horsi: Bud je v zapojeni zesilovace  nekde smycka a tou chytate nejake ruseni, casto z snimkovy rozklad z televize (trevba i od sousedu ...), nebo muze byt vadny odrusovaci clen, ktery obcas v sitovem privodu byva, ci neco uplne jineho.  Opet pomuze jen rozborka atd ... Na druhou stranu - jiz dlouho jsem  nevidel zesilovac s "ochranou nulovanim".  Jen elektronkove "HIGH END".  Obcas pomohlo prehodit na privodu fazi s nulakem (jen  ne na koliku !!).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
www.rajmont.cz
Otakar Dosbaba
*

Oblíbenost autora: 129
Offline Offline

Příspěvků: 1131


« Odpověď #14 kdy: 01.10.2007, 23:45 »

Zesilovač sám o sobě nehraje, zesiluje pouze zvuk z nějakého zdroje signálu.  Úsměv Je proto třeba nejdříve eliminovat, zda brum neleze již z některého připojeného přístroje, tj, tuneru, CD, DVD, PC atd.
Už tu chlapi zmiňovali mnohem více pravděpodobný problém zemní smyčky, nejčastěji tvořený vyrovnávacími proudy dvojím uzeměním. Uzemění je pak tedy nejčastěji tvořeno současně
a) ochranným kolíkem vidlice k zesilovači (u přístroje tř. I)
b) připojením recievru/tuneru k anténnímu koaxiálnímu rozvodu
c) stejně tak anténou k DVD, SAT, videu nebo TV
d) připojením zvukovky PC (tř. I, tedy také s ochranným kolíkem) ke vstupu zesilovače.

Symetrickými vstupy a výstupy disponují pouze výrobky profesionální sféry a nebo některé, opravdu hodně drahé High-end komponenty, takže na cestu odpojení stínění jedné strany kablíku můžeme v domácích podmínkách zapomenout. Odpojováním PE kolíku zásuvek a vidlic si zahráváme s ohněm a tudy cesta nevede. Zbývá pak opravdu oddělovat signál. Jenže nebývá zvykem, aby běžný laik disponoval zásobou kvalitních linkových oddělovacích transformátorků, nehledě na to, že ne každý výstup zařízení komerční techniky bude dobře a bez zkreslení modulovat poměrně nízkou impedanční zátěž značně komplexního charakteru, představovanou oním tráfkem. Levné optoelektronické oddělovače také zrovna nevynikají značnou linearitou přenosu, takže v opravdovém Hi-Fi zrovna moc nebydlí. Nicméně, pro obyčejné nároky lze tyto "ančadla" použít a tak uvádím některé odkazy:

Jako audiotráfko lze použít např. tyto výrobky:
http://www.elvia.cz/vyrobky.asp?idP=2&L=CZ&idObor=1
http://prodance.netdirect.cz/DetailPage.asp?DPG=87944
nebo zbastlit dle:
http://www.aldax.cz/open.php?id=lemal/brum
a další.
Pokud je libo oddělit opticky, pak např.:
http://www.mk-electronic.cz/pdf/avx158_manual_cz.pdf

Když ale bude ve hře jen smyčka zeměné antény tuneru a PE kolíku zesilovače, pak je nejlepší a nejlevnější řešení oddělit raději stínění koaxu antény následujícím prvkem, viz izolátor XTI-1G za cca 200,-Kč:
http://www.antech.cz/cz/pdf/kat-cz-komp.pdf.

Pak to vše nakoupit a pak zjistit, že bručí zes  vyschlému kondu v napájecím zdroji...  Úsměv Mrknutí

Zrovna tak země propojují mezi sebou cesty videosignálu, i ty ale lze oddělit:
http://www.elvia.cz/vyrobky.asp?idP=3&L=CZ&idObor=1
http://www.elvia.cz/vyrobky.asp?idP=3&L=CZ&idObor=1

Když se to sejde, videa budou "přes složky", může to vidat zdánlivě na pořádnou hromadu oddělováků. Na druhou stranu je ale běžné, že drtivá většina spotřební elektroniky má placaté vidlice, tudíž se "nezasmyčkují" přes zásuvky a tak situace nebude tak hrozná, jak na první pohled vypadá. Zásadou je, že nesmí být žádná cesta průchozí kolem dokola po stínění a ochranných vodičích.

Asi je to na vás moc vědecky, ale snad ty odkazy poslouží, třeba i někomu, kdo by vám chtěl pomoci přímo na place.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Plná verze videospotu vyřešení vyškovského poltergeistu
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné,že na celém paneláku(4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100